antondemidov 0 Опубліковано: 2014-11-17 21:47:21 Share Опубліковано: 2014-11-17 21:47:21 Просто ради одной штуки заббикс не хочется ставить. Хотелось бы под cacti. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2014-11-18 04:43:34 Share Опубліковано: 2014-11-18 04:43:34 У какти отломан snmp?- Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sоrk 48 Опубліковано: 2014-11-18 09:35:30 Share Опубліковано: 2014-11-18 09:35:30 Шаблон под cacti для EQUICOM PING3 cacti_host_template_ping3.zip содержит 3 графика:- температура - питание с батареи по линии AN2 - обобщенный график питания с линий AN2, AN3, AN4 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2014-11-18 10:03:48 Share Опубліковано: 2014-11-18 10:03:48 Мне нужно график вольтажа акума и наличия 220в в сети З zabbix можу допомогти. Прикрутив датчик диму, напруга АКБ, наяність 220, температура. Дуже зручно. Є питання? Велкам то ПМ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lasst 0 Опубліковано: 2016-01-28 16:59:37 Share Опубліковано: 2016-01-28 16:59:37 Зачем в ПМ? Это многим интересно. Можете выгрузить шаблон? Особенно интересует наличие 220В и температура. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2017-02-11 23:37:23 Share Опубліковано: 2017-02-11 23:37:23 подниму тему. нужен шаблон до пинг3: - наличие 220В - температура по вольтажу АКБ работает по шаблону от Sork (температура не показывает) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2017-02-12 00:29:08 Share Опубліковано: 2017-02-12 00:29:08 подниму тему. нужен шаблон до пинг3: - наличие 220В - температура по вольтажу АКБ работает по шаблону от Sork (температура не показывает) набери мене - все зробив давно, ще й на телеграм шле по інфі трігера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imbiter 62 Опубліковано: 2017-02-12 20:03:59 Share Опубліковано: 2017-02-12 20:03:59 fastvd, поділіться шаблоном з тими, хто немає Вашого номеру Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazynchik 3 Опубліковано: 2017-02-13 09:33:59 Share Опубліковано: 2017-02-13 09:33:59 +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2017-02-13 11:15:37 Share Опубліковано: 2017-02-13 11:15:37 (відредаговано) так там і шаблон не потрібний, 4 міба, 3 для температури і 1 для живлення, 1 трігер = якщо живлення впаде нище 13.7 - відсилати повідомлення. живлення: акум+БП на 12в з функцією УПС (scp-75-12)...якщо живлення пропадаэ -бачимо падіння вольтажа - ось це падіння і реєструє заббікс\пінг3кнок... П.С.: на днях таку схему якраз робив друзяв на птахофермі - в них якщо немає живлення - інкубутор з яйцями = проблема, за одно ще й температуру в інкубаторі\на вулиці міряє...налаштував їм заббікс+телеграм..довольні як слони) Відредаговано 2017-02-13 11:16:18 fastvd Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sоrk 48 Опубліковано: 2017-02-13 12:38:43 Share Опубліковано: 2017-02-13 12:38:43 (відредаговано) добавлена отрисовка сенсора Power в шаблон cacti cacti_host_template_ping3_(13.02.2017).xml.zip Відредаговано 2017-02-13 12:40:45 Sоrk Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasMaster 9 Опубліковано: 2018-03-13 21:08:53 Share Опубліковано: 2018-03-13 21:08:53 а трапы к заббиксу кто-то привязал? например пропадание питания... сработка датчика удара.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lynx100 90 Опубліковано: 2018-03-15 10:50:22 Share Опубліковано: 2018-03-15 10:50:22 трапи прив'язували до свого СМС інформування Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapellan 0 Опубліковано: 2018-12-03 06:32:59 Share Опубліковано: 2018-12-03 06:32:59 Коллеги, может кто сталкивался, такая ситуация: устройство ping3, подключил 3 термодатчика к аналоговым входам + 4 аналоговый вход - напряжение источника питания. Настроил Zabbix на сбор информации. Но, почему-то с первых двух входов он берет информацию нормально, с одним знаком после запятой, а с 3 и 4 аналоговых входов он запятую теряет и выводит значение в формате целого числа. Во всех четырёх элементах данных всё кроме имени и SNMP OID одинаковое, тип информации везде - число (с плавающей точкой). При этом если использую SNMPGET.exe, то со всех 4-х входов информация собирается в формате INTEGER. Может кто знает как заставить ZABBIX собирать правильную информацию со всех 4-х аналоговых входов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapellan 0 Опубліковано: 2018-12-03 07:38:29 Share Опубліковано: 2018-12-03 07:38:29 Вопрос снят. Нужно было не в шаблоне, а элементах самого устройства добавить пользовательский множитель 0.1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey.brv 3 Опубліковано: 2021-11-09 15:06:38 Share Опубліковано: 2021-11-09 15:06:38 (відредаговано) В 13.02.2017 в 14:38, Sоrk сказав: добавлена отрисовка сенсора Power в шаблон cacti cacti_host_template_ping3_(13.02.2017).xml.zip 6 \u041a\u0431 · 34 скачувань Як ви в кактусі розділили значення яке видається по ОІДу на 10 ? Відредаговано 2021-11-10 09:01:16 Grey.brv Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2021-11-10 10:19:03 Share Опубліковано: 2021-11-10 10:19:03 В кактусе используйте внешний обработчик на любом удобном языке, хоть на php Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sоrk 48 Опубліковано: 2021-11-10 11:13:23 Share Опубліковано: 2021-11-10 11:13:23 20 часов назад, Grey.brv сказал: Як ви в кактусі розділили значення яке видається по ОІДу на 10 ? Graph Template -> Graph Item -> CDEF Function -> Divide by 10 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах