Jump to content

NH-2530-8T + Native VLAN in mode trunk


Recommended Posts

Доброго дня.

Юзаю сей девайс NH-2530-8T.

Вроді все нормально , тільки при конфігуруванні консоль висне/тупить і т.п. Но суть не в цьому.

 

Треба налаштувати просту конфігурацію. Поставити порт в trunk mode , пропустити VLAN100 тегованим, VLAN101 - нетегованим.

Вроді все просто

 

Пробую так

interface FastEthernet0/7

description 0/7

switchport mode trunk

switchport trunk vlan-allowed 100

switchport trunk vlan-untagged 101

!

пробую і так:

 

interface FastEthernet0/7

description 0/7

switchport mode trunk

switchport pvid 101

switchport trunk vlan-allowed 100

switchport trunk vlan-untagged 101

 

Трафік не ходить по жодному ВЛАНу.

 

Що я роблю не так?

Link to post
Share on other sites

Попробуйте

switchport trunk vlan-allowed 100,101

 

п.с. Хз че за девайс. По крайней мере на цисках должны быть прописаны в алловед все вланы.

Link to post
Share on other sites

Може більш конкретніше опишіть що куди підключаєте...

На скільки я зрозумів з опису "проблеми" у Вас два свіча, і ви хочете підняти транк між ними скажімо на портах 7 ?

Якщо так, то (мабуть у всіх виробників - хоча можу помилятися) "транкові порти" теговані в обовязковому порядку - i native mode там не потрібен,

Потрібно памятати, що в "Середині СВІЧА" всі пакетики ТЕГОВАННІ - навіть якщо прийшли з нетегованного порту. Не тегованому пакету присвоюється pvid цього порта.

 

Тому це звучить трохи не коректно "Поставити порт в trunk mode , пропустити VLAN100 тегованим, VLAN101 - нетегованим" - В транку ВСЕ теговане

 

Якщо у Вас до trank порту підключена NIC, то ситуація трохи інакша...

То цей порт (7 ) потрібно переводити в "general mode", а на NIC створювати Віртуальні NIC.

І доречі в кожного виробника свої погляди на поняття "trunk, general mode, access mode ітд."

Link to post
Share on other sites

Може більш конкретніше опишіть що куди підключаєте...

Схема така

cat2950--------NH-2530-8T. ----- некерований комутатор ----- DES-3100 --- некерований комутатор.

У всі комутатори (окрім 2950) включені кінцеві абоненти.

На скільки я зрозумів з опису "проблеми" у Вас два свіча, і ви хочете підняти транк між ними скажімо на портах 7 ?

Якщо так, то (мабуть у всіх виробників - хоча можу помилятися) "транкові порти" теговані в обовязковому порядку - i native mode там не потрібен,

Див схему.

Потрібно памятати, що в "Середині СВІЧА" всі пакетики ТЕГОВАННІ - навіть якщо прийшли з нетегованного порту. Не тегованому пакету присвоюється pvid цього порта.

Знаю.

Тому це звучить трохи не коректно "Поставити порт в trunk mode , пропустити VLAN100 тегованим, VLAN101 - нетегованим" - В транку ВСЕ теговане

В залежності з якої сторони trunk`а дивитися.

Якщо у Вас до trank порту підключена NIC, то ситуація трохи інакша...

То цей порт (7 ) потрібно переводити в "general mode", а на NIC створювати Віртуальні NIC.

І доречі в кожного виробника свої погляди на поняття "trunk, general mode, access mode ітд."

Про це в курсі (всякі general mode чи hybrid mode,)це все в загальних рисах.

 

Питання конкретне по бідікому(некстхопу) як налаштувати порт в цій ситуації?

Link to post
Share on other sites

Схемою вже щось понятніше, але я так "розумію" транк кидаєтса між NH-2530-8T і DES-3100 ?

Логічно , так .

Фізично між ними некерований комутатор.

Link to post
Share on other sites

Схемою вже щось понятніше, але я так "розумію" транк кидаєтса між NH-2530-8T і DES-3100 ?

П.С.

В схемі VLAN100 - management VLAN, VLAN101 - юзерський

Link to post
Share on other sites

Уважаемый user50.

Ну прочитайте ж наконец документацию по Вашей железке, которая гуглится с полпинка.

 

Теоретически должно быть както так:

vlan 100,101

interface FastEthernet0/7
switchport mode trunk
switchport pvid 101
switchport trunk vlan-allowed 100,101
switchport trunk vlan-untagged 101

 

п.с. И если вдруг этот вариант не заработает, а заработает какой-либо ВАШ вариант, отпишите его сюда пжст.

Для потомков, так сказать ))

п.п.с. Для проверки, что там вообще на порту бегает, есть вайршарк.

Link to post
Share on other sites

Схемою вже щось понятніше, але я так "розумію" транк кидаєтса між NH-2530-8T і DES-3100 ?

П.С.

В схемі VLAN100 - management VLAN, VLAN101 - юзерський

 

Тут не поганно описано про "транк"

http://xgu.ru/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2

 

Ну думаю що проблема впершу чергу з "не керованим свічом". Попробуйте напряму з DES-3100 може щось получиться.

Link to post
Share on other sites

Уважаемый user50.

Ну прочитайте ж наконец документацию по Вашей железке, которая гуглится с полпинка.

 

Теоретически должно быть както так:

vlan 100,101

interface FastEthernet0/7
switchport mode trunk
switchport pvid 101
switchport trunk vlan-allowed 100,101
switchport trunk vlan-untagged 101

 

п.с. И если вдруг этот вариант не заработает, а заработает какой-либо ВАШ вариант, отпишите его сюда пжст.

Для потомков, так сказать ))

УРА! Все запрацювало

Взагалі порадувала комбінація

switchport trunk vlan-allowed 101

switchport trunk vlan-untagged 101

 

Хоча кожен вендор др*****ь, як хоче.

 

Одним словом , Elisium, дякую Вам за пораду.

п.п.с. Для проверки, что там вообще на порту бегает, есть вайршарк.

Ну це вже при клініці :)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...