Минимальный радиус изгиба волокна.


Recommended Posts

У меня к знатокам несколько вопросов:

1) В спецификации кабеля, написано что минимальный радиус изгиба при монтаже 50мм. Что равняется радиусу круга 100мм=10см

При монтаже была допущена оплошность и кольцо затянулось примерно на диаметр 50мм что в 2 раза привысило допустимое.

Кабель аккуратно выровняли

Сломалось ли волокно? Или какие могут быть последствия?

 

2) Минимальный радиус изгиба при работе 100мм = диаметру 200мм

Длинна стандартной кассеты 165мм а есть еще меньше, критичны ли затухания в меньших касетах? как в фобе Crosver FOB-DM

 

3) При монтаже пришлось в воздухе делать розтяжку, где кабель поворачивает как знак ? диаметр по центру 60-70мм. Критичный ли поворот, переделывать или нет.

 

Ранее как то не задумывался про радиусы, делал все на глаз, да и работает.. но столкнулся что гигабитные модуля(3 и 5км) на 1км линии не завелись, 20км модуль работает. На линии всего 3 места сварки. Варили спецы, не думаю что в сварке проблемма.

Ясно что оптимально пригласить чтоб сделали рефлектограммы, все руки не доходят.

Link to post
Share on other sites

Если руки не доходят пользуйте 20км модули пока они не перестанут работать. Потом пригласите человека с рефлектометром, исправите погрешности и дальше с успехом будете использовать 3км модули на этом линке вместо 20км.

Link to post
Share on other sites

Собственно, радиус изгиба и есть радиус воображаемого круга, откуда вы 100мм взяли? В кассетах/боксах колечки получаются радиусом не меньше 5-6см, из практики заметных потерь кольцо диаметром 10см(и даже 5см) не дает.

Ну а сломать современное волокно сложно, выживает и после многократного наматывания на палец с многострадальным радиусом в миллиметры.

Link to post
Share on other sites

По спецификации кабелей в основном указано, на кратковременные (в момент монтажа) минимальный радиус равен 10 диаметрам кабеля, для стабильного состояния 20 диаметров кабеля. Речь о кабеле в оболочке. То есть если у нас кабель 10мм в диаметре, то минимум 100мм кольцо (если сделать меньше - есть вероятность слома/подлома модулей и волокон). При раскреплении нужно старатся выдерживать рекомендуемые не меньше 20 диаметров кабеля на кольцах (для 10мм кабеля - это 20см кольца НЕ МЕНЬШЕ !!! а реально стараются делать до 50см...).

 

Теперь касательно оголеных волокон в защитном лаке. Все тоже самое, только диаметр 1мм :) Кольца в кассетах меньше 5см - это хорошие потери на этом месте.

Все кассеты (даже пресловутые для FOB-DM имеют кольца где-то в районе 8-10см. - только вымерять волокна и подрезать нужно, чтобы красивыми кольцами ложились в кассеты)

Link to post
Share on other sites

Собственно, радиус изгиба и есть радиус воображаемого круга

d=2r :)

Ну а сломать современное волокно сложно, выживает и после многократного наматывания на палец с многострадальным радиусом в миллиметры.

абсолютно вірно. зламати його досить важко навіть спеціально - візьміть кусок, і поексперементуйте. А мінімальний радіус згину вказується, щоби не вносити затухання в трасу, коли повне відбивання світла в серцевині стає не таке вже й повне, і частина його "виривається" в зовнішній всесвіт )

п.с. бачив як тягає оптику укртелефон - руки б повідривав ))) вузли, заломи, петлі... і нічого, все працює))

Link to post
Share on other sites

В общем я так понял 30-50см кольцо делать когда крутим бублик.

В касетах не меньше 5см.

 

А как быть с не полным кольцом, допустим поворот под 90 градусов через не толстую трубу.

Радиус малый, значит будут затухания, но критичные ли они или можно пренебречь при длине линии 1км.

Link to post
Share on other sites

Для длин в пару км достаточно уложить как получилось и указкой просветить. Если свет проходит, а места сварки визуально не фонят - покатит))

Link to post
Share on other sites

Для длин в пару км достаточно уложить как получилось и указкой просветить. Если свет проходит, а места сварки визуально не фонят - покатит))

 

а вот и болт. указка не показатель. есть у меня волокно 900 метров, так вот светится указкой запросто, но реально ничего не работает. затухание порядка 40db :)

Link to post
Share on other sites

Для длин в пару км достаточно уложить как получилось и указкой просветить. Если свет проходит, а места сварки визуально не фонят - покатит))

Бывает конечно и так, но редко. Видимо сам кабель в мусорку.

а вот и нет, смотрите за правильностью монтажа в первую очередь, бублики на опорах в диаметре где то 50 см желательно

кабель тоже выкидывать не надо опять же монтаж смотреть )))

Link to post
Share on other sites

Ранее как то не задумывался про радиусы, делал все на глаз, да и работает.. но столкнулся что гигабитные модуля(3 и 5км) на 1км линии не завелись, 20км модуль работает. На линии всего 3 места сварки. Варили спецы, не думаю что в сварке проблемма.

Ясно что оптимально пригласить чтоб сделали рефлектограммы, все руки не доходят.

 

 

Спецы обычно с рефлектометром не растаются.

Link to post
Share on other sites

Ранее как то не задумывался про радиусы, делал все на глаз, да и работает.. но столкнулся что гигабитные модуля(3 и 5км) на 1км линии не завелись, 20км модуль работает. На линии всего 3 места сварки. Варили спецы, не думаю что в сварке проблемма.

Ясно что оптимально пригласить чтоб сделали рефлектограммы, все руки не доходят.

 

Спецы обычно с рефлектометром не растаются.

 

На тот момент реф выехал на другой выезд. А линия про работала на медиках 3 года и норм.

Link to post
Share on other sites

Ранее как то не задумывался про радиусы, делал все на глаз, да и работает.. но столкнулся что гигабитные модуля(3 и 5км) на 1км линии не завелись, 20км модуль работает. На линии всего 3 места сварки. Варили спецы, не думаю что в сварке проблемма.

Ясно что оптимально пригласить чтоб сделали рефлектограммы, все руки не доходят.

 

Спецы обычно с рефлектометром не растаются.

 

На тот момент реф выехал на другой выезд. А линия про работала на медиках 3 года и норм.

 

 

А медики на 20 км были?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...