День добрый...

 

Подскажите как APC Smart-UPS RT 2000VA (SURT2000XLI) подружить с внешними акб, чтобы пару сервачков, которые кушают порядка 400Вт держал часа 6. На данный момент с родными батареями держит 40мин, что есть очень мало.

Выходов для внешних АКБ нету.

Link to post
Share on other sites

как так нету? а синий разьем сзади? и спереди?, я включил вместо родных через передний разьем...4ре последовательно 120ки...

прямиком или через какие-то "костыли"?
Link to post
Share on other sites

Покупал один раз у дилера из британии, SB120 GREY, 10 евро конекторы, и 25 довтавка(только UPS), наипалсо я капец, потратил месяца полтора пока договаривался о заказе и утрясал все вопросы, а когда приехали ещё и с таможней месяц потерял, катался туда-сюда, бумажки собирал... на фоне этих воспоминаний 150 ну никак не дорого :) :) :)

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Подыму тему, несколько вопросиков появилось:

 

1. Обязательно ли нужен предохранитель в цепочке с внешними аккумами?

2. Внутренние аккумы отключил, забрал от них штекер андерсона и включил внешние сзади, надеюсь это не повредит общей схеме?

3. При подключении СОМ-порта к серверу сразу тушится сам UPS, чтобы это могло быть? Второго шнура к сожалению нету, чтобы проверить.

Link to post
Share on other sites

1. ДА ! Только с ним.

2. Не повредит, но не совсем понятен вопрос 1. в связи с жтим.

Если фирменные доп блок/и внутри них есть пердохранитель.

3. Пробовать юсб шнурок. убедиться что к ком порту шнурок правильный.

Не правильных никогда не пихал)))

Link to post
Share on other sites

сегодня наблюдал то самое...решение ещё не нашел.

3. При подключении СОМ-порта к серверу сразу тушится сам UPS, чтобы это могло быть? Второго шнура к сожалению нету, чтобы проверить.
Link to post
Share on other sites

у меня не было времени тестировать, пока оставил как есть, без ком-порта.

Вопрос по предохранителю: какова его роль в данной связке?(может нубский вопрос, но я не силен в этом) Мое предположение, что для защиты самого УПС на случай замыкания одного из аккумуляторов.

По поводу доб.блока. Он не фирменный, просто стоит 4 аккумулятора в цепочке по 100Ач каждый да и всё. Набросил на них коннектор и включил в задний выход UPS. Проверил при отключении питания, вроде работает. Также индикатор поднятия заряда работает, могу предположить что блок заряжается.

 

С USB печалька, кроме компорта нечего нету больше, только заглушка под модуль мониторинга, видать надо покупать ещё и его.

Собственно говоря, ещё не совсем разобрался с данным UPS что есть, а чего ещё нужно доставлять.

Link to post
Share on other sites

сегодня наблюдал то самое...решение ещё не нашел.

3. При подключении СОМ-порта к серверу сразу тушится сам UPS, чтобы это могло быть? Второго шнура к сожалению нету, чтобы проверить.

ну вы жжоте :) посмотрите для начала в инструкции распиновку разъема DB9 вашего бесперебойника.

это не только com-порт, но и управляющие триггеры, поэтому когда вы суете туда обычный ком-порт, замыкается триггер выключения бесперебойника, и он таки да выключается :)

в самом общем случае, если не нужны управляющие сигналы, паяете переходник по такой схеме: http://www.allpinouts.org/index.php/APC_Smart_UPS

Link to post
Share on other sites

Совершенно верно, дело было в кабеле, поставил родной и поехало.

 

Может кто подскажет по подстройке и калибрации батарей?

1. Есть раздел # of battery packs : 002.

Стоит 2, если блок внутренних батарей отключил и оставил лишь внешние аккумы, которые подключил через задний разьем нужно изменить на 001, или всё таки 002 это верно?

2. Как правильно откалибровать аккумы, чтобы правильно показывало Runtime т.к. сейчас на блоке в 400Ач показывает всего 30 мин, это по факту не верно.

Link to post
Share on other sites

нужно привести в соответствие емкость ваших 400А к родным блокам.

т.е. ваш родной длок допустим 17Ач то 400/17=23,5 лучше 23 ваше кол-во блоков.

и сколько у вас батарей паралельно ? 2*200 ? а то 400Ач многоватто.

Link to post
Share on other sites

т.е. обычная калибровка батарей нечего не даст?

 

Батарей параллельно нету, все они подключены последовательно 4шт по 100Ач каждая. Всё сделал также, как в родном блоке аккумуляторов

Link to post
Share on other sites

Даст но зачем она вам ? лишний цикл отобрать у батареи.

родных акумов скоко ? 4 ? 8 ?

если 4 то емкочсть какая ?

и у вас не 400Ач а 100Ач :rolleyes:

 

т.е. 100/на вашу родную скорей всего 17-20Ач=5,88 т.е. 5 лучше.

 

Даже если не корректировать это не говорит о том что через 30 минут ваш упс выключиться ;)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...