dummy 8 Опубликовано: 2012-06-28 05:56:36 Share Опубликовано: 2012-06-28 05:56:36 планировали проложить 4 км кабеля ОТЛ-М(1,5)П-4Е1 в канализации к сожалению последние 800 м канализации разрушены хочу подвесить данный кабель по столбам расстояния между столбами 30-40 м может кто посоветует что-нибудь ? как покажет себя такой зажим http://klin.com.ua/catalog/view/8 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2012-06-28 06:42:08 Share Опубліковано: 2012-06-28 06:42:08 восстанавливайте канализацию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dummy 8 Опубліковано: 2012-06-28 07:42:43 Автор Share Опубліковано: 2012-06-28 07:42:43 восстанавливайте канализацию. для нас - неподъемно вопрос с канализацией закрыт, хочется услышать советы по поводу кабеля отл на опорах (если это не бред) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 059 Опубліковано: 2012-06-28 08:05:41 Share Опубліковано: 2012-06-28 08:05:41 Не бред, в идеальных условиях висеть будет. Зажимы только поддерживающие, натягивать кабель не стоит. У нас тоже висит уже лет 6 участок дилной метров 200. До прошлого года был в эксплуатации, сейчас его уже обошли, но старый не снимали - посмотрим сколько провисит ещё Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dummy 8 Опубліковано: 2012-06-28 15:35:26 Автор Share Опубліковано: 2012-06-28 15:35:26 Не бред, в идеальных условиях висеть будет. Зажимы только поддерживающие, натягивать кабель не стоит. У нас тоже висит уже лет 6 участок дилной метров 200. До прошлого года был в эксплуатации, сейчас его уже обошли, но старый не снимали - посмотрим сколько провисит ещё можно по-подробней - какой кабель ? какой длины провесы ? какие зажимы ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
УмникХреновъ 667 Опубліковано: 2012-06-28 16:45:06 Share Опубліковано: 2012-06-28 16:45:06 А можно выложить параметры именно вашей оптики? Интересует вес километра, диаметр. Вешали недавно оптику, которая досталась в подарок. Канализационная на 192 волокна что ли, не помню, боюсь соврать. Вот это была задачка Тут попроще на первый взгляд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dummy 8 Опубліковано: 2012-06-28 17:03:09 Автор Share Опубліковано: 2012-06-28 17:03:09 А можно выложить параметры именно вашей оптики? Интересует вес километра, диаметр. Вешали недавно оптику, которая досталась в подарок. Канализационная на 192 волокна что ли, не помню, боюсь соврать. Вот это была задачка Тут попроще на первый взгляд. кабель ОТЛ-М(1,5)П-4Е1 диаметр 9мм вес километра 90 кг вот описание: http://vokstore.com.ua/index.php?page=shop.product_details&category_id=16&flypage=flypage.tpl&product_id=114&option=com_virtuemart&Itemid=2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
УмникХреновъ 667 Опубліковано: 2012-06-28 17:48:12 Share Опубліковано: 2012-06-28 17:48:12 Зажим Н0 для круглого кабеля подойдёт для вашей оптики. Пролёты небольшие, оптика не самая тяжёлая. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2012-06-28 19:23:31 Share Опубліковано: 2012-06-28 19:23:31 вопрос еще, желаете ли получить разряд молнией в шкаф по броне? в канализации это исключено. на подвесе более чем реально. либо рвите броню на вводе в здание. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostia_1 24 Опубліковано: 2012-06-29 06:35:32 Share Опубліковано: 2012-06-29 06:35:32 вопрос еще, желаете ли получить разряд молнией в шкаф по броне? в канализации это исключено. на подвесе более чем реально. либо рвите броню на вводе в здание. Так в подвесной оптике рядом с кабелем трос идет, ситуация аналогичная броне. И ничего весит же у всех. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2012-06-29 07:49:44 Share Опубліковано: 2012-06-29 07:49:44 Так в подвесной оптике рядом с кабелем трос идет, ситуация аналогичная броне. И ничего весит же у всех. трос режется и отделяется на 2-3-5 метров на вводе в здание. я посмотрю как вы броню и стальки будете резать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostia_1 24 Опубліковано: 2012-06-30 04:40:35 Share Опубліковано: 2012-06-30 04:40:35 Бронь зажимами очень даже ничего заземляется. И ничего резать и отводить в сторону не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 059 Опубліковано: 2012-06-30 07:16:00 Share Опубліковано: 2012-06-30 07:16:00 Не бред, в идеальных условиях висеть будет. Зажимы только поддерживающие, натягивать кабель не стоит. У нас тоже висит уже лет 6 участок дилной метров 200. До прошлого года был в эксплуатации, сейчас его уже обошли, но старый не снимали - посмотрим сколько провисит ещё можно по-подробней - какой кабель ? какой длины провесы ? какие зажимы ? Кабель бронированый, с двумя слатьными прутками. Марку не помню, но китай, финмарк. Провесы - между столбами, обычные. Естественно, металлические элементы заземлены и разорваны перед входом в шкаф. Для подвешивания использовали самодельное щадящее крепление на основе трубок, резины и хомутов. Кабель натянут очень слабо. Не рекомендую так строить, ну разве что от полного отчаяния. Я всё это время ждал, когда кабель откажет, но повезло, выдержал (там ко всему ещё и опоры аварийные). Как только купили сварку и обошли участок канализацией - переварили и успокоились. Из казусов, примерно такое же время (лет 5-6) у нас лежит (а кое-где плавает ) подвесной небронированый кабель в канализации, около 3 километров (тоже финмарк). Толи миши в нашем городе сыты, толи монтажники аккуратны, но пока с ним тоже всё в порядке, проблем не наблюдается. Сколько "правильных" воздушек утянулось и порвалось с того времени - страшно вспомнить. А эти первые "неправильные" линки до сих пор работают без единого сбоя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах