Перейти до

подвес кабеля ОТЛ-М(1,5)П-4Е1


Рекомендованные сообщения

планировали проложить 4 км кабеля ОТЛ-М(1,5)П-4Е1 в канализации

к сожалению последние 800 м канализации разрушены

хочу подвесить данный кабель по столбам

расстояния между столбами 30-40 м

может кто посоветует что-нибудь ?

как покажет себя такой зажим http://klin.com.ua/catalog/view/8 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

восстанавливайте канализацию.

для нас - неподъемно

вопрос с канализацией закрыт, хочется услышать советы по поводу кабеля отл на опорах (если это не бред)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не бред, в идеальных условиях висеть будет. Зажимы только поддерживающие, натягивать кабель не стоит.

У нас тоже висит уже лет 6 участок дилной метров 200. До прошлого года был в эксплуатации, сейчас его уже обошли, но старый не снимали - посмотрим сколько провисит ещё :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не бред, в идеальных условиях висеть будет. Зажимы только поддерживающие, натягивать кабель не стоит.

У нас тоже висит уже лет 6 участок дилной метров 200. До прошлого года был в эксплуатации, сейчас его уже обошли, но старый не снимали - посмотрим сколько провисит ещё :)

можно по-подробней - какой кабель ? какой длины провесы ? какие зажимы ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно выложить параметры именно вашей оптики?

Интересует вес километра, диаметр.

Вешали недавно оптику, которая досталась в подарок.

Канализационная на 192 волокна что ли, не помню, боюсь соврать. Вот это была задачка :) Тут попроще на первый взгляд.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно выложить параметры именно вашей оптики?

Интересует вес километра, диаметр.

Вешали недавно оптику, которая досталась в подарок.

Канализационная на 192 волокна что ли, не помню, боюсь соврать. Вот это была задачка :) Тут попроще на первый взгляд.

кабель ОТЛ-М(1,5)П-4Е1

диаметр 9мм

вес километра 90 кг

 

вот описание: http://vokstore.com.ua/index.php?page=shop.product_details&category_id=16&flypage=flypage.tpl&product_id=114&option=com_virtuemart&Itemid=2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зажим Н0 для круглого кабеля подойдёт для вашей оптики.

Пролёты небольшие, оптика не самая тяжёлая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос еще, желаете ли получить разряд молнией в шкаф по броне?

в канализации это исключено. на подвесе более чем реально.

либо рвите броню на вводе в здание.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос еще, желаете ли получить разряд молнией в шкаф по броне?

в канализации это исключено. на подвесе более чем реально.

либо рвите броню на вводе в здание.

 

Так в подвесной оптике рядом с кабелем трос идет, ситуация аналогичная броне. И ничего весит же у всех.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так в подвесной оптике рядом с кабелем трос идет, ситуация аналогичная броне. И ничего весит же у всех.

трос режется и отделяется на 2-3-5 метров на вводе в здание.

я посмотрю как вы броню и стальки будете резать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не бред, в идеальных условиях висеть будет. Зажимы только поддерживающие, натягивать кабель не стоит.

У нас тоже висит уже лет 6 участок дилной метров 200. До прошлого года был в эксплуатации, сейчас его уже обошли, но старый не снимали - посмотрим сколько провисит ещё ;)

можно по-подробней - какой кабель ? какой длины провесы ? какие зажимы ?

Кабель бронированый, с двумя слатьными прутками. Марку не помню, но китай, финмарк. Провесы - между столбами, обычные. Естественно, металлические элементы заземлены и разорваны перед входом в шкаф.

Для подвешивания использовали самодельное щадящее крепление на основе трубок, резины и хомутов. Кабель натянут очень слабо.

Не рекомендую так строить, ну разве что от полного отчаяния. Я всё это время ждал, когда кабель откажет, но повезло, выдержал (там ко всему ещё и опоры аварийные). Как только купили сварку и обошли участок канализацией - переварили и успокоились.

 

Из казусов, примерно такое же время (лет 5-6) у нас лежит (а кое-где плавает :) ) подвесной небронированый кабель в канализации, около 3 километров (тоже финмарк). Толи миши в нашем городе сыты, толи монтажники аккуратны, но пока с ним тоже всё в порядке, проблем не наблюдается.

Сколько "правильных" воздушек утянулось и порвалось с того времени - страшно вспомнить. А эти первые "неправильные" линки до сих пор работают без единого сбоя :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...