hellion 4 Опубликовано: 2012-07-31 17:59:45 Share Опубликовано: 2012-07-31 17:59:45 У кого как реалезировано автоматизация запуска генератора при пропадании елекстричества? и кто как вообще борится с пропаданием питания на тех площадке? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-07-31 18:05:29 Share Опубліковано: 2012-07-31 18:05:29 У кого как реалезировано автоматизация запуска генератора при пропадании елекстричества? и кто как вообще борится с пропаданием питания на тех площадке? не спеша (в течение 3-4-5 часов) автоматически захожу в генераторную и меееееедленно нажимаю кнопку включения генератора. пока я захожу, мегаУПС держит серверную. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellion 4 Опубліковано: 2012-07-31 18:10:10 Автор Share Опубліковано: 2012-07-31 18:10:10 а мой мега упс не держит столько. покажите упс свой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-07-31 18:15:18 Share Опубліковано: 2012-07-31 18:15:18 а мой мега упс не держит столько. покажите упс свой мой мегаУПС состоит из RUSELF 3kva + 8шт 60ач аккумуляторов. Нагрузка меньше 40% на данный момент. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 709 Опубліковано: 2012-07-31 18:28:03 Share Опубліковано: 2012-07-31 18:28:03 У кого как реалезировано автоматизация запуска генератора при пропадании елекстричества? и кто как вообще борится с пропаданием питания на тех площадке? не спеша (в течение 3-4-5 часов) автоматически захожу в генераторную и меееееедленно нажимаю кнопку включения генератора. пока я захожу, мегаУПС держит серверную. Так же, но в течении где-то 10 часов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_M 13 Опубліковано: 2012-07-31 18:29:41 Share Опубліковано: 2012-07-31 18:29:41 А модельку точную упса ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-07-31 18:45:49 Share Опубліковано: 2012-07-31 18:45:49 http://www.teplota.com.ua/shop/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-rucelf-upoii-3000-96-el-2361p.html У меня, правда, старая модель без экранчика... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellion 4 Опубліковано: 2012-07-31 18:56:50 Автор Share Опубліковано: 2012-07-31 18:56:50 у меня упса на 16 аккамуляторов, если я туда поставлю 60А аккамуляторы, оно потянет? упса 6кВат Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-07-31 18:58:48 Share Опубліковано: 2012-07-31 18:58:48 у меня упса на 16 аккамуляторов, если я туда поставлю 60А аккамуляторы, оно потянет? упса арс 6Кват у арс свои причуды с аккумами, так что не факт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntoOn 14 Опубліковано: 2013-11-01 09:16:01 Share Опубліковано: 2013-11-01 09:16:01 У меня такая же система, стоит ибп rucelf Модель: UPOII-3000-96-EL и к ниму 2 батареи 60ah. Вытягивает нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2013-11-01 09:28:19 Share Опубліковано: 2013-11-01 09:28:19 Для автозапуска генератора, нужен сам генератор со стартером+небольшая доработка и АВР (плата с процессором + контакторы) который и осуществляет переключение. Стоит от 2 тыс и выше в зависимости от производителя контакторов, количества фаз и возможностей платы управления Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2013-11-01 09:29:44 Share Опубліковано: 2013-11-01 09:29:44 У кого как реалезировано автоматизация запуска генератора при пропадании елекстричества? и кто как вообще борится с пропаданием питания на тех площадке? не спеша (в течение 3-4-5 часов) автоматически захожу в генераторную и меееееедленно нажимаю кнопку включения генератора. пока я захожу, мегаУПС держит серверную. Когда это происходит в 2-4 утра это не сильно весело Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-11-01 12:09:14 Share Опубліковано: 2013-11-01 12:09:14 Когда это происходит в 2-4 утра это не сильно веселоИ что? Придет смена в 8 утра, заведет генератор, до того - на упсе провисит... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inetco 1 Опубліковано: 2013-11-01 13:08:53 Share Опубліковано: 2013-11-01 13:08:53 стоит упс который держит 10-15 минут и авто старт генератора. генератор с автоз апуском установкой и прочей лабудой на 6 квт, обошелся в в районе 16 тыс грн( бениновый генератор хундай + авр+ провода и работа по установке+ ограждающая конструкция от дождя и вандалов) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-11-01 13:23:08 Share Опубліковано: 2013-11-01 13:23:08 стоит упс который держит 10-15 минут и авто старт генератора.С одной стороны - да, хорошо и приятно. С другой - а что будет, если генератор не заведется? Ну, там, свеча закоптилась к примеру. Сколько его будет насиловать автостарт, пока не поймет что свеча уже бесповоротно залита, и дальше будет лишь хуже? Пока аккум не сядет? ИМХО генератор с автостартом - годная вещь. Но лучше, если к нему еще и упс будет, часов на 4-8... Благое дело, аккумы автомобильные стоят недорого относительно. На лет 5 комплекта хватает, а то и больше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2013-11-01 15:27:39 Share Опубліковано: 2013-11-01 15:27:39 Когда это происходит в 2-4 утра это не сильно веселоИ что? Придет смена в 8 утра, заведет генератор, до того - на упсе провисит... ну то, что по вашим расчетам 2 часа ночи + 3-5 часов держит ваш упс = 7 утра, т,е час без света в серверной пока придет смена, для кого-то может и не критично но для нервов спокойней, когда упс поработает до определенного уровня , а потом включится генератор Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2013-11-01 15:29:08 Share Опубліковано: 2013-11-01 15:29:08 кстати, батареи со временем теряют емкость и 5 часов через год-два может оказаться 2-мя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-11-01 18:25:21 Share Опубліковано: 2013-11-01 18:25:21 Когда это происходит в 2-4 утра это не сильно веселоИ что? Придет смена в 8 утра, заведет генератор, до того - на упсе провисит... ну то, что по вашим расчетам 2 часа ночи + 3-5 часов держит ваш упс = 7 утра, т,е час без света в серверной пока придет смена, для кого-то может и не критично но для нервов спокойней, когда упс поработает до определенного уровня , а потом включится генератор У нас стойки держат часов по 8+ есличо. 15 минут резерв упсом - ИМХО не резерв. Потому как если какая проблема с генератором - вы даже разобраться с ней не успеете, пока будете вытягивать генератор на свет божий - стойка потухнет... кстати, батареи со временем теряют емкость и 5 часов через год-два может оказаться 2-мяЧерез 4-8 лет скорее. Обычные автомобильные, да. На одной стойке один аккум где-то через 4 года навернулся (какой-то кооператив выпускал как потом оказалось), остальные из-за него сдулись. На второй - аккумы работали с 2004 года, и были заменены только год назад. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2013-11-01 19:08:31 Share Опубліковано: 2013-11-01 19:08:31 я за нормальный упс, хотя бы на пару часов + генератор) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karyon 48 Опубліковано: 2013-11-01 19:10:19 Share Опубліковано: 2013-11-01 19:10:19 у меня 2 года назад упс тянул стойку 7 часов, недавно вынужденно проверил и оказалось, что уже 5 (... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2013-11-01 19:55:28 Share Опубліковано: 2013-11-01 19:55:28 (відредаговано) У меня такая же система, стоит ибп rucelf Модель: UPOII-3000-96-EL и к ниму 2 батареи 60ah. Вытягивает нормально. 48-вольтовые батареи ? Это что ж такое. Там жеж 96/12=8 чтук батареек . Описание Rucelf UPOll-3000-96-EL Відредаговано 2013-11-01 19:58:52 mediaservice Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2013-11-01 19:57:24 Share Опубліковано: 2013-11-01 19:57:24 У меня такая же система, стоит ибп rucelf Модель: UPOII-3000-96-EL и к ниму 2 батареи 60ah. Вытягивает нормально. милчеловек, а что у вас за аккумы на 48 вольт? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bed 3 Опубліковано: 2013-11-01 20:03:37 Share Опубліковано: 2013-11-01 20:03:37 с автозапуском дизельные генераторы нужно брать, правда если погода ниже -15 будут проблемы с пуском Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2013-11-01 20:05:40 Share Опубліковано: 2013-11-01 20:05:40 с автозапуском дизельные генераторы нужно брать, правда если погода ниже -15 будут проблемы с пуском Зачем дизель для резерва - не ищем легких путей ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bed 3 Опубліковано: 2013-11-01 20:23:03 Share Опубліковано: 2013-11-01 20:23:03 для того, чтоб завести бензиновый генератор, например, в холодную погоду, нужно вытянуть "подсос". после завода двигателя и прогрева нужно "подсос" или рычаг холодного пуска вернуть в исходное положение. для всего этого нужна дорогая автоматика. для дизеля она намного дешевле. это, что касается генераторов с автоматическим пуском. если для резерва с кик-стартером, то понятно, что этот геморрой не нужен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт