Jump to content

Нужен срочно UPS , подскажите в выборе


masterY

Recommended Posts

Итого 650$ за 3 говно-устройства. В эти деньги отлично влезает онлайн-UPS на 2ква и 3х100-120ah батареи, разница между вариантом '3шт инвертора для котлов' и 'онлайн-УПС' я думаю и так понятна.

Link to post
Share on other sites

Итого 650$ за 3 говно-устройства. В эти деньги отлично влезает онлайн-UPS на 2ква и 3х100-120ah батареи, разница между вариантом '3шт инвертора для котлов' и 'онлайн-УПС' я думаю и так понятна.

100%

 

у автора только вариант вписатся в бюджет это б/у автомобильный акум + инвертор заказать из китая и может быть тогда.. можно слепить из ..... конфетку )))

Link to post
Share on other sites

Хотел предложить вариант но увидел бюджет и ...все сказали уже выше

2к гривен лучще пропить - а в новом году новый бюджет :)

Link to post
Share on other sites

Для вашей задачи:

Желаемые часы работы оборудование(800 ватт) примерно 6 часов и больше!

 

800Вт 6 ч

вам нужен ИБП минимум с мощностью 1500ВА

на 6 часом АКБ 12В должны иметь емкость не менее 1000 А/ч

Link to post
Share on other sites

а ты вообще учился?

я написал цифры не из потолка

видел я таких как ты и как у них сервера тухли за 10 минут вместо 30

а народ на курилке хвастался упсами

 

800 * 6 * 3 / 12 = 1200 Ач

 

это брат математика, а она очень упрямая штука

Link to post
Share on other sites
а ты вообще учился? я написал цифры не из потолка видел я таких как ты и как у них сервера тухли за 10 минут вместо 30 а народ на курилке хвастался упсами 800 * 6 * 3 / 12 = 1200 Ач это брат математика, а она очень упрямая штука

 

непонятна ваша цифра 3.

 

800Вт - нагрузка

6ч - время автономной работы

0.85 - коэффициент, который учитывает остаточный заряд батарей, при которой она отключается

12В - напряжение АКБ

========

 

800Вт*6ч/0.85/12В = 470Ач

 

Для ИБП с 3 АКБ, нужна АКБ емкостью не менее:

 

470/3 = 157Ач

Link to post
Share on other sites
а ты вообще учился? я написал цифры не из потолка видел я таких как ты и как у них сервера тухли за 10 минут вместо 30 а народ на курилке хвастался упсами 800 * 6 * 3 / 12 = 1200 Ач это брат математика, а она очень упрямая штука

 

непонятна ваша цифра 3.

 

800Вт - нагрузка

6ч - время автономной работы

0.85 - коэффициент, который учитывает остаточный заряд батарей, при которой она отключается

12В - напряжение АКБ

========

 

800Вт*6ч/0.85/12В = 470Ач

 

Для ИБП с 3 АКБ, нужна АКБ емкостью не менее:

 

470/3 = 157Ач

+1...расчет грубый но правильный...именно такую математику я наводил на предыдущей странице...но видимо никто не читает(((

Link to post
Share on other sites

а ты вообще учился?

я написал цифры не из потолка

видел я таких как ты и как у них сервера тухли за 10 минут вместо 30

а народ на курилке хвастался упсами

 

800 * 6 * 3 / 12 = 1200 Ач

 

это брат математика, а она очень упрямая штука

вы ваттметром меряли или оринтировочно, у меня на HP написано 500 вт а потрябляет 200 в пик загрузки, последний I7 c 2 винтами потребляет 60 вт ))))

Link to post
Share on other sites

а ты вообще учился?

я написал цифры не из потолка

видел я таких как ты и как у них сервера тухли за 10 минут вместо 30

а народ на курилке хвастался упсами

 

800 * 6 * 3 / 12 = 1200 Ач

 

это брат математика, а она очень упрямая штука

Учился, в том то все и дело. Твой расчет бредовый, правильную математику чуть выше ZuarasiZ привел.

Link to post
Share on other sites

Он не учел сервисный режим обслуживания АКБ умным упсом.

Периодически АКБ разряжаются и имеют емкость 40% + надо учесть ушатанность батарей.

1/0.33

Link to post
Share on other sites

Он не учел сервисный режим обслуживания АКБ умным упсом.

Периодически АКБ разряжаются и имеют емкость 40% + надо учесть ушатанность батарей.

1/0.33

Ну бред же, бред. От такого бреда сам NEP бы прослезился :)

Ты UPS вообще видел когда-то?

Link to post
Share on other sites

Он не учел сервисный режим обслуживания АКБ умным упсом.

Периодически АКБ разряжаются и имеют емкость 40% + надо учесть ушатанность батарей.

1/0.33

 

Вы все правильно считаете. Можете ставить АДЫН АКБ на 1200Ач (Белазы тихо завидуют, все таки почти 90кг веса), но лучше все-таки ТРЫ (с учетом 1/0.33).

 

знаю точно - 6 часов на 800Вт нагрузке они вытянут. Хотя есть варианты вмешательства реактивной нагрузки, которая выделяется в тепло, и в активной нагрузке (та что меряется в Вт) не учитывается. В таком случае нужно будет делать другой расчет.

Link to post
Share on other sites

1200Ач? Это не Белаз, это списанную подлодку искать впору.

Такие мощности длительно уже УПСом обеспечить трудно. Во всяком случае, офисной коробочкой.

Бензогенератор нужен или УПС построенный по совершенно другим принципам. Не емкость наращивать, а напряжение.

Link to post
Share on other sites

Любые установки резервного питания при расчете емкостей батарей для надежности утраиваются.

лично у вас всё с тройным запасом сделано?

Link to post
Share on other sites

Любые установки резервного питания при расчете емкостей батарей для надежности утраиваются.

Если так подходить к вопросу то и категория питания и двойное резервирование, на практике такое видел только в аэропорту

Link to post
Share on other sites

Я такое видел после краха серверов в банке.

сам работал в 3х банках порядка 9 лет.

отчего "крах" то ?

от отключения питания ? :)

Link to post
Share on other sites

да АКБ были в технологическом цикле разряда и сдохли через 10 минут

Значит систему какой-то дебил проектировал. Я честно говоря первый раз слышу про "технологические циклы" и необходимость иметь утроенную емкость просто так, для батарей находящихся в буферном режиме.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...