Jump to content

АКБ которые переживают зиму


matrit

Recommended Posts

Год назад поставили не обслуживаемые АКБ на площадку, где нет отопления и температура на пару градусов выше, чем на улице. до зимы площадка работала 8 часов без электричества(потом появлялось напряжение), весной уже не более 2 часов. Как выяснили, что акб замерзли зимой и потеряли емкость.

Выбираем сейчас АКБ для площадок. Отапливать электричеством дорого. Автомобильные нет желания из-за того, что срок службы 3 года. Щелочные очень дорогие, зато служат 20 лет. Гелевые/необслуживаемые плохо зимуют, хотя должны служить лет 7.

 

Кто что посоветует.

Link to post
Share on other sites

дешевле отапливать, если площадка небольшая аля "бункер для одной стойки" то одной лампочки 100-120 Вт. достаточно будет для обогрева.

Link to post
Share on other sites

Комнаты около 20 метров кубических. неужели хватит лампочки, чтоб не дать замерзнуть АКБ. Есть кондиционер, но при -5 по инструкции его нельзя использовать.

Link to post
Share on other sites

Комнаты около 20 метров кубических. неужели хватит лампочки, чтоб не дать замерзнуть АКБ. Есть кондиционер, но при -5 по инструкции его нельзя использовать.

имелось ввиду упс+АКБ ставить в ативандальный ящик, а в ящик лампочку...хотя оч.сомневаюсь что тепла самого упс будет мало...

П.С.:у вас скорей всего просто стойка в открытом помещении и из-за того все беды....

Link to post
Share on other sites

антивандальный ящик не красиво будет смотреться. Отдельный шкаф для питания можно выделить, но шкаф не гермитичный и туда надо пару лампочек будет. и пожаробезопастно ли это?

Link to post
Share on other sites

антивандальный ящик не красиво будет смотреться. Отдельный шкаф для питания можно выделить, но шкаф не гермитичный и туда надо пару лампочек будет. и пожаробезопастно ли это?

это что офис что там должно быть красиво? вы же сказали - в помещение чуть выше чем на улице-значит помещение бытовое, а ящик в бытовом - ну как бы вообще не не красиво.

Link to post
Share on other sites

Нет не офис. В ящике не удобно обслуживать будет АКБ.Если утеплять то лучше уже помещение и ветродуйку туда. Летом кондиционер работает, хотело бы зимой экономить на отоплении без вреда для акб.Вот и думал купить нормальные (не замерзающие АКБ)

Link to post
Share on other sites

не написан срок службы. что работают при -40 это +. 2к грн неплохо, но нет нигде инфы про то сколько лет он работает

 

ps кто-то использует данные АКБ?

Link to post
Share on other sites

Странно, вообще-то батареи теряют емкость при морозах, но после оттаивания должны емкость восстанавливать.

Может, что-то с режимом зарядки или глубокого разряда было?

Link to post
Share on other sites

Странно, вообще-то батареи теряют емкость при морозах, но после оттаивания должны емкость восстанавливать.

Может, что-то с режимом зарядки или глубокого разряда было?

Скорее всего у ТС наложилось несколько причин:

1. Глубокие разряды.

2. Естественное старение.

3. Низкая температура.

4. Некомпенсированное зарядное устройство (для разных температур у кислотных нужно давать разное напряжение заряда).

Вот и подохли.

Link to post
Share on other sites

Угу, тоже склоняюсь к тому, что не сама температура их убила.

Что-то там не так с режимом эксплуатации. Вообще-то, действительно, офисные УПС ничего в температуре не учитывают.

Link to post
Share on other sites

Вот и получается что офисные упсы умирают быстро. а точнее АКБ в них. Для свинцово-гелевых рабочий температурный режим 20 - 23 градуса, в офисных греет рядом транс их, вот и умирают быстро. в моей практике

Link to post
Share on other sites

Свинцовый аккумулятор допускает обычно эксплуатацию в диапазоне -30 +45С.

Можно что-то почитать у изготовителей. Такие вопросы голосованием или пересудами на форуме не выясняются.

Link to post
Share on other sites

могу предложить конвекторную панель обогрева мощностью 600Вт. Монтируется на стену или потолок с терморегулятором до 25С. Помещение 20-25 квадратов обогреет хорошо и убережет Ваше оборудование.

Link to post
Share on other sites

могу предложить конвекторную панель обогрева мощностью 600Вт. Монтируется на стену или потолок с терморегулятором до 25С. Помещение 20-25 квадратов обогреет хорошо и убережет Ваше оборудование.

У ТС 20 кубов а не квадратов. 600 Вт для такого объема - это как-то слишком...

Link to post
Share on other sites

Там есть терморегулятор от 10 до 25С. В ыставите промежуточный режим и уменьшите потребление. В контейнерах мобильных операторов используются очень успешно.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Андрей-K
      Акумулятор 12В 7А розпродаж для UPS, безперебійника.
      В наявності 360шт. 
      Приїхали з Польші, кінець 2024р, вольтаж 12,9В
      Ціна 370грн. 
      Від 10шт - 350грн


    • By teranmag
      Добрый день. Хочу спросить о возникшей проблеме, может кто сталкивался. Месяца два собрал комплект который состоит из 1го фазного DEYE 6k и 2 акб Deye SE-G5.1 Pro-B ! 2 месяца все работало без нареканий, пока в один прекрасный момент инвертор не выдал ошибку и не начал издавать писк на весь дом! Писк сопровождался ошибкой которая ругалась на низкий заряд батарей! путем длительных манипуляций я смог подключить 1 аккумулятор он взял заряд и инвертор работает с ним нормально! при включении  второго аккумулятора   начинает гореть красная кнопка Alarm , при подключении его к инвертору инвертор пишет No Battery ! Почитав кучу постов в интернете я сделал вывод что проблема в прошивки самих акб ( какая прошивка стоит на второй я не знаю , на первой стоит 2008)! Сделав загрузочную флешку FAT32 и скачав на нее последнюю прошивку ( при этом поместив ее в папку upgrade) я попытался прошить вторую батарею , результат на видео (с чем связаны помехи со звуком на видео я не знаю) ! Прошить пробовал несколько раз, результат всегда один ! У кого какие мысли есть по этому поводу? буду благодарен любой помощи! 

      video.mp4
    • By Jeckich
      Доброго времени суток. Занимаемся производством LiFePO4 АКБ для своих потребностей (сами провайдеры) и на продажу.
      Есть наличие на складе + изготовление под заказ. 5 лет гарантии на все АКБ + пожизненная техподдержка. Оптовикам и установщикам скидки.
      https://light.prom.ua/
    • By strellson
      Продам літій-залізо-фосфатну батарею серії LFP HS51200 - новий продукт для зберігання енергії, який може забезпечити надійну підтримку живлення для різного обладнання та систем.
      Має вбудовану систему керування батареєю BMS, яка може керувати та контролювати напругу батареї, струм, температуру та іншу інформацію.
      Комплект складається з 5 батарей по 10кВч на підставці з роликами.
      Ціна комплекту 12500 usd.
      В наявності 15 вересня.
       
       
      Hd7e906d84b424843b126d28ef0fdf818r.webp
    • By rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
×
×
  • Create New...