unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:17:35 Share Posted 2013-03-21 20:17:35 Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник следующий вопрос - на сколько должно хватить батарей (длительность работы), с данным упсом http://www.energoshop.in.ua/tovar/3755.html , если к нему подключены 4 батареи по 160 Ач. Нагрузка составляет 600Ватт. Вопрос возник исходя из обращения клиента: К."Здравствуйте, 3 дня назад установил ваши батареи, заряжались они двое суток. Сервера согластно ваттметра потребляют 600ватт, ваших батареекхватило на 1час 35минут и это при том что общая емкость ваших батарей составляет 480Ач. Отсюда вывод- они мертвые. Мои старые общей ёмкостью 200Ач тянули 1 час (когда были новые держали 4 часа). Отсюда вопрос, можно ли их вам вернуть или обменять?" на что был дан ответ - они у Вас в связке с данным упсом дают только 160Ач )) после чего клиент сообщает что данная связка из 4 батарей на 160Ач должна бы продержаться 13 часов - К."ок исправлю вт = амперы*вольты=7680вт делим на нагрузку 550вт=13,96часов -это в идеале закон ома. Школа 10 класс вроде" Поэтому и возникла данная тема, самому хочется узнать сколько же приблизительно должна продержаться батарея? Link to post Share on other sites
interjet 177 Posted 2013-03-21 20:20:54 Share Posted 2013-03-21 20:20:54 (edited) Ну вот вы для чего все исковеркали? Я же отписал вам что да немного ошибся, факт в другом что 4 батареи 160А нагрузку 550Ватт держат 1час 35мин. Поверьте ответы будут не в ваши пользу. Исходные данные 4 акумы 12 вольт х 160А (последовательно) упс 48v от внешних батарей Нагрузка на упс 550Вт вт = амперы (160)*вольты(48)=7680вт делим на нагрузку 550вт=13,96часов ну это как бы в идеале. В целом правильный расчет? Так же спросил у электронщика как выявить дохлую батарею, на что он ответил, что когда батарейная группа разрядится, померять напряжение на каждой из батарей, и там где будет минимальное та и дохлая. Правильно ли он мне посоветовал? Edited 2013-03-21 20:54:36 by samp Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:26:12 Author Share Posted 2013-03-21 20:26:12 ну во первых я ничего не коверкал, если заметили то даже не указал кто что и где, а задал конкретный вопрос сколько может продержаться данная батарея? В чём Вы заметили коверкание? мне важен ответ, в чью бы пользу он не был Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2013-03-21 20:37:12 Share Posted 2013-03-21 20:37:12 (edited) Простейший рассчет - 550Вт потребление это 550/48 = 11.5а ток. Итого в идеале батарей должно хватать на 160/11.5 = 14 часов. UPS имеет свой(обычно неизвестный) КПД, принято считать его как коэффициент 0.7-0.8. Итого ~10 часов. Далее идет поправка на ток, но в данном случае имеем 10 часовой разряд, можно минимальную потерю емкости заложить, 0.05-0.1, имеем 9 часов для новых батарей. Ну а на практике - включайте нагрузку и стройте таблицу напряжений на каждой батарее, раз в 10 минут записывайте к примеру. Через час мертвая однозначно будет видна, на ней напряжение начнет стремительно падать(где-то 12.4в на всех, 9-10в на слабой). Ну и в буферном режиме напряжение на каждом АКБ проверьте, может они не успели зарядиться? Edited 2013-03-21 20:41:17 by KaYot Link to post Share on other sites
ingr 74 Posted 2013-03-21 20:42:12 Share Posted 2013-03-21 20:42:12 По розряду - найкраще би не допустити падіння напруги на акумуляторі нижче 10.5В. По заряду - добре би зарядити кожен окремо, або контролювати напругу на кожному з акумуляторів бо не відомо з яким відсотком заряду вони до вас попали (див. тему про балансир). Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:42:52 Author Share Posted 2013-03-21 20:42:52 (edited) ну вот это уже аргументированное пособие к выявлению трупа ) спасибо KaYot Edited 2013-03-21 20:43:33 by unsurpassed Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:44:21 Author Share Posted 2013-03-21 20:44:21 тему по балансировке уже дал почитать Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:46:50 Author Share Posted 2013-03-21 20:46:50 то-есть правильнее всего после покупки каждую батарею зарядить отдельно до определённого вольтажа и только после этого запускать в работу с УПСом? Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2013-03-21 20:47:57 Share Posted 2013-03-21 20:47:57 Ну это если есть возможность. Вашу батарею я помню 3 суток заряжал, еще и автомобильную зарядку в процессе сжег Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-21 20:48:18 Share Posted 2013-03-21 20:48:18 On 3/21/2013 at 8:26 PM, unsurpassed said: ну во первых я ничего не коверкал, если заметили то даже не указал кто что и где, а задал конкретный вопрос сколько может продержаться данная батарея? В чём Вы заметили коверкание? мне важен ответ, в чью бы пользу он не был Раз уж вы продаете то обязаны и тему знать. Одна батарея дохлая. Вы пишите 160А/ч - по ссылке 150А/ч но это мелочь Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:50:11 Author Share Posted 2013-03-21 20:50:11 On 3/21/2013 at 8:48 PM, sanyadnepr said: On 3/21/2013 at 8:26 PM, unsurpassed said: ну во первых я ничего не коверкал, если заметили то даже не указал кто что и где, а задал конкретный вопрос сколько может продержаться данная батарея? В чём Вы заметили коверкание? мне важен ответ, в чью бы пользу он не был Раз уж вы продаете то обязаны и тему знать. Одна батарея дохлая. Вы пишите 160А/ч - по ссылке 150А/ч но это мелочь это по какой ссылке 150? Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:51:40 Author Share Posted 2013-03-21 20:51:40 On 2/1/2013 at 12:15 PM, unsurpassed said: Емерсон проданы все, остались только 160 http://www.1000va.ru...ght/6-gfm-160s/, в большом количестве забыл уточнить, что вместе с рамой под батарейки идут перемычки для создания нескольких групп батарей может Вы не туда смотрите? Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 20:53:09 Author Share Posted 2013-03-21 20:53:09 по поводу мёртвой батареи ничего против не имею, клиенту предложено найти мёртвую для обмена Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2013-03-21 20:57:20 Share Posted 2013-03-21 20:57:20 On 3/21/2013 at 8:17 PM, unsurpassed said: Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник следующий вопрос - на сколько должно хватить батарей (длительность работы), с данным упсом http://www.energoshop.in.ua/tovar/3755.html , если к нему подключены 4 батареи по 160 Ач. Нагрузка составляет 600Ватт. Вопрос возник исходя из обращения клиента: К."Здравствуйте, 3 дня назад установил ваши батареи, заряжались они двое суток. Сервера согластно ваттметра потребляют 600ватт, ваших батареек хватило на 1час 35минут и это при том что общая емкость ваших батарей составляет 480Ач. Отсюда вывод- они мертвые. Мои старые общей ёмкостью 200Ач тянули 1 час (когда были новые держали 4 часа). Отсюда вопрос, можно ли их вам вернуть или обменять?" на что был дан ответ - они у Вас в связке с данным упсом дают только 160Ач )) после чего клиент сообщает что данная связка из 4 батарей на 160Ач должна бы продержаться 13 часов - К."ок исправлю вт = амперы*вольты=7680вт делим на нагрузку 550вт=13,96часов -это в идеале закон ома. Школа 10 класс вроде" Поэтому и возникла данная тема, самому хочется узнать сколько же приблизительно должна продержаться батарея? точно сказать на новых очень тяжело, а на б.у. ещё тяжелей, все зависит и от факторов что сказал kayot, а так же от температуры внешней среды, от коэффициента нагрузки на УПС (чем больше нагрузка тем меньший КПД)...проще всего и правильней всего все проверить на практике, и как практика нам подсказывает при наихудших вариантах это 0.6 от теории. то есть от ваших 13 часов - 8 часов это норма. Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-21 21:02:11 Author Share Posted 2013-03-21 21:02:11 (edited) ну я помню однажды забыл включить кондишин в серверной, и как раз свет отключили )). Отключилось всё раза в 4 быстрее нежели в нормальных условиях, то ли батареи с упсом перегрелись, то ли винты поотключались в серверах .... Edited 2013-03-21 21:02:41 by unsurpassed Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2013-03-21 21:05:12 Share Posted 2013-03-21 21:05:12 On 3/21/2013 at 9:02 PM, unsurpassed said: ну я помню однажды забыл включить кондишин в серверной, и как раз свет отключили )). Отключилось всё раза в 4 быстрее нежели в нормальных условиях, то ли батареи с упсом перегрелись, то ли винты поотключались в серверах .... температура вещь интересная... Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2013-03-21 21:38:07 Share Posted 2013-03-21 21:38:07 Емкость батарей с ростом температуры довольно быстро растет. Про отключилось быстрее - сказки. Link to post Share on other sites
unsurpassed 9 Posted 2013-03-22 06:09:30 Author Share Posted 2013-03-22 06:09:30 нет, не сказки, сервера ушли в аварийное состояние и поотключались Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2013-03-22 06:34:24 Share Posted 2013-03-22 06:34:24 Значит что-то перегрелось, возможно сам УПС. Link to post Share on other sites
vvv1465 7 Posted 2013-03-22 06:40:15 Share Posted 2013-03-22 06:40:15 ясно что если жарко - вентиляторы сьели львиную долю.... Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2013-03-22 07:25:08 Share Posted 2013-03-22 07:25:08 Не могут вентиляторы чего-то ощутимое сожрать. Даже если там древние брендовые сервера, с 10Вт дельтами - до 50Вт будут кулера кушать на максимальной мощности, какие-то лишние 20-30Вт погоды не делают. Link to post Share on other sites