karimovru Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Народ, а как у вас с нынешней жарой ? Проблем с оборудованием на чердаках никаких не наблюдается ? У нас свичи Planet со штатными блоками питания начали нестабильно работать в некоторых местах и рвать линки. И проблема похоже в перегреве блоков питания... Потому как при замене на композитовские импульсники (пробовали ставить на 1-2 часа) разрывы исчезают.
Yr999_east Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Свичи раздевайте и блоки в коробке от них подальше. Мы на некоторые коробки вентиляторы ставили. Помогает. Проблемы с перегревами были тоже.
karimovru Posted August 12, 2006 Author Posted August 12, 2006 Свичи раздевайте и блоки в коробке от них подальше. Мы на некоторые коробки вентиляторы ставили. Помогает. Проблемы с перегревами были тоже. Попробуем завтра раздеть пару экземпляров.
MICROWATT Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Если народ сформулирует требования к блоку автоматической вентиляции ящика, Microwatt мог бы за это дело попробовать взяться.... Узелок в дополнение к удаленному питанию? Или как кто себе это мыслит?
zulu_gluk Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Да есть такое, 2 Планета 8/100 + 2/1000 с внутренним БП, которые стоят в нагруженных точках, виснут постоянно в последние несколько дней. Сегодня попробуем прикрутить кулера 80*80, завтра посмотрим что получится.
Den_LocalNet Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Что у вас там за жара? В Киеве не так уж жарко... дождливо.... По теме - везде ставим свитчики без корпусов - никогда не перегревалось ничего. И ящики должны быть соответствующие.... а то бывает ставят такой что там и кабель засунуть негде
KLN.NET Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Ставим в один ящик "ОДЕТЫЕ" свичи и БП, никакой вентиляции 8 портовые. Ничего не грееца. Хотя, у нас щас подключёна 5 этажка старая, там на чердаке пекло - ужас. Если будут глюки, я сообщу
zulu_Radist Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Вчера ВПЕРВЫЕ случился перегрев одной точки доступа 2100ар. Снял пластиковый кожух - пока работает.
zulu_gluk Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Жара как жара 36-39 градусов, дождем и не пахнет... Виснут в основном свичи которые сильно нагружены ((
karimovru Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 Если народ сформулирует требования к блоку автоматической вентиляции ящика, Microwatt мог бы за это дело попробовать взяться.... Узелок в дополнение к удаленному питанию? Или как кто себе это мыслит? Это скорее нужно делать совместно с ящиком... Мне честно говоря стремно делать в ящике лишние дырки, у нас по чердакам голуби срут, и там где они простите срут железо разъедает... в некоторых местах КТВ-шники хотели попрятать свое железо в наши ящики потому как у них и кабеля разъедает этим делом и усилки..
Stiv Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Не знаю жара и у нас стоит, но таких проблем не наблюдалось. Используем Planet FSD-803
KLN.NET Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Всё спокойно, конфузий не наблюдаю. 5-ти этажка старая отлично работает при жарее более 60 градусов на чердаке. Продолжаю КРАШ тест... (У меня уже спортивный интерес)
karimovru Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 Всё спокойно, конфузий не наблюдаю.5-ти этажка старая отлично работает при жарее более 60 градусов на чердаке. Продолжаю КРАШ тест... (У меня уже спортивный интерес) А какой там коммутатор стоит ? И на сколько он заполнен ?
zulu_gluk Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно.
karimovru Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно. На вдув/выдув в/из ящика, или просто на свич ?
Marten Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно. вот интересное решение... http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html буду пробовать. конечно, для каждого ящика это не надо, но в "ключевых" точках не помешает...
KLN.NET Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 А какой там коммутатор стоит ? И на сколько он заполнен ? Surecom 8 портовый. Занято 7 портов.
Ork Yason Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 свичи работают без проблем, а вот овислинки - очень не любят такие температуры... у нас 3ужен недели 2 днем меньше 30 не бывает... на чердаке думаю все 50... повскрывали корпуса, на микросхемы приклеили по половинке от кулера... в принципе работает, но иногда перегревается... система вентилирования внутри коробка, думаю бессмысленна, только вдув/выдув... хотя обдвать микросхемы с т=60 воздухом с т=50 по мне не шибко полезное действие...
zulu_gluk Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно. На вдув/выдув в/из ящика, или просто на свич ? На свич, на вдув. 80*80
MICROWATT Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 Ну, так давайте требования к термобоксу обсудим сообща. Сделать автоматику с вентиляторами несложно, но нужно знать что именно нужно сделать. Кому что требуется?
karimovru Posted August 15, 2006 Author Posted August 15, 2006 Ну, так давайте требования к термобоксу обсудим сообща. Сделать автоматику с вентиляторами несложно, но нужно знать что именно нужно сделать. Кому что требуется? Ну думаю описанная в ссылке выше логика вполне нормальна Логика работы автоматики следующая: * При температуре внутри бокса от 10°C до 33°C ничто не работает * При достижении температуры 33°C включается циркуляционный вентилятор * При достижении температуры 35°C дополнительно включается вытяжной вентилятор * При достижении температуры 40°C дополнительно включается приточный вентилятор * При охлаждении до 30°C все вентиляторы выключаются * При понижении температуры до 10°C включается циркуляционный вентилятор * При понижении температуры до 8°C дополнительно включается обогреватель * При нагреве до 12°C все выключается
MICROWATT Posted August 15, 2006 Posted August 15, 2006 Стратегия термостабилизации выбрана неплохо, но ребята с этой ссылки работали методом тыка. Они совершенно не считали ничего по теплу. Вентиляторы там избыточны и по размеру и по количеству. Не видно, чтобы считали, хотя бы грубо, и мощность подогревателя .. Мне кажется, обсуждая техзадание на проектирование системы терморегулирования нужно, прежде всего определиться: 1 Объем ящика. Ну, размеры (внутренние!) тоже желательны 2. Качество теплоизоляции. Скажем, 20-25мм пены. 3. От чего это все питается? Тут не надо сплеча. Если ящик стоит где-то на крыше, то тянуть туда 220- проблематично. Хотя, аппаратуру сделать проще. Возможно, нужен источник 48-60В. Но далее 100м от такого источника питать термобокс - вряд ли. Достаточно 100м? 4. Нужно ли как-то отображать состояние дел в ящике дистанционно? Если да, то куда подключить выходы телеметрии? 5. Как это все должно выглядеть, как крепиться в ящике? 6. Степень подготовленности пользователя. Сможет ли он сам утеплить ящик? Сможет ли состыковать кабели и , скажем, подключить отдельный блок нагревателя, установить на выносном кабеле термодатчик в рекомендованной точке. Такое впечатление, что с каждым годом степень техподготовки пользователей все больше стремится к нулю.. Закон Ома знает менее половины сетевиков. С тестером дружит тоже не больше. 7. Есть какие- то дополнительные требования? Для коммутатора и для WiFi это может выглядеть заметно по-разному. Давайте определимся.
karimovru Posted August 15, 2006 Author Posted August 15, 2006 Стратегия термостабилизации выбрана неплохо, но ребята с этой ссылки работали методом тыка. Они совершенно не считали ничего по теплу. Вентиляторы там избыточны и по размеру и по количеству. Не видно, чтобы считали, хотя бы грубо, и мощность подогревателя .. Мне кажется, обсуждая техзадание на проектирование системы терморегулирования нужно, прежде всего определиться: 1 Объем ящика. Ну, размеры (внутренние!) тоже желательны 2. Качество теплоизоляции. Скажем, 20-25мм пены. 3. От чего это все питается? Тут не надо сплеча. Если ящик стоит где-то на крыше, то тянуть туда 220- проблематично. Хотя, аппаратуру сделать проще. Возможно, нужен источник 48-60В. Но далее 100м от такого источника питать термобокс - вряд ли. Достаточно 100м? 4. Нужно ли как-то отображать состояние дел в ящике дистанционно? Если да, то куда подключить выходы телеметрии? 5. Как это все должно выглядеть, как крепиться в ящике? 6. Степень подготовленности пользователя. Сможет ли он сам утеплить ящик? Сможет ли состыковать кабели и , скажем, подключить отдельный блок нагревателя, установить на выносном кабеле термодатчик в рекомендованной точке. Такое впечатление, что с каждым годом степень техподготовки пользователей все больше стремится к нулю.. Закон Ома знает менее половины сетевиков. С тестером дружит тоже не больше. 7. Есть какие- то дополнительные требования? Для коммутатора и для WiFi это может выглядеть заметно по-разному. Давайте определимся. Конечно тыка. Тут сложно сделать унифицированное решение. Ящики у всех разные как по размеру, по виду, по содержанию. Телеметрия не проблема - композитовские пинг-сервера. А остальное... У нас к примеру есть места (вроде того, что я писал где греть ничего не надо даже при -30, но охлаждать надо В общем как по мне, трудно придумать именно унифицированное решение. Разве, что решать именно конкретную задачу (такой-то размер, такой материал и вперед)
karimovru Posted August 17, 2006 Author Posted August 17, 2006 Ха, все оказалось весьма заманчиво. Пришлось лезть сегодня самому, с моими 135 кг это забавно Полудили контакты, пересмыкали, передергали все что можно было.. Работает нестабильно. В пылу борьбы правда не заметили, что с проца отвалился радиатор
zulu_Radist Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 Полудили контакты, пересмыкали, передергали все что можно было.. Зато профилактику внеплановую провели гыгыгыгыгы ))))