karimovru Posted August 12, 2006 at 10:51 AM Posted August 12, 2006 at 10:51 AM Народ, а как у вас с нынешней жарой ? Проблем с оборудованием на чердаках никаких не наблюдается ? У нас свичи Planet со штатными блоками питания начали нестабильно работать в некоторых местах и рвать линки. И проблема похоже в перегреве блоков питания... Потому как при замене на композитовские импульсники (пробовали ставить на 1-2 часа) разрывы исчезают.
Yr999_east Posted August 12, 2006 at 11:57 AM Posted August 12, 2006 at 11:57 AM Свичи раздевайте и блоки в коробке от них подальше. Мы на некоторые коробки вентиляторы ставили. Помогает. Проблемы с перегревами были тоже.
karimovru Posted August 12, 2006 at 12:17 PM Author Posted August 12, 2006 at 12:17 PM Свичи раздевайте и блоки в коробке от них подальше. Мы на некоторые коробки вентиляторы ставили. Помогает. Проблемы с перегревами были тоже. Попробуем завтра раздеть пару экземпляров.
MICROWATT Posted August 12, 2006 at 01:25 PM Posted August 12, 2006 at 01:25 PM Если народ сформулирует требования к блоку автоматической вентиляции ящика, Microwatt мог бы за это дело попробовать взяться.... Узелок в дополнение к удаленному питанию? Или как кто себе это мыслит?
zulu_gluk Posted August 12, 2006 at 04:54 PM Posted August 12, 2006 at 04:54 PM Да есть такое, 2 Планета 8/100 + 2/1000 с внутренним БП, которые стоят в нагруженных точках, виснут постоянно в последние несколько дней. Сегодня попробуем прикрутить кулера 80*80, завтра посмотрим что получится.
Den_LocalNet Posted August 12, 2006 at 05:39 PM Posted August 12, 2006 at 05:39 PM Что у вас там за жара? В Киеве не так уж жарко... дождливо.... По теме - везде ставим свитчики без корпусов - никогда не перегревалось ничего. И ящики должны быть соответствующие.... а то бывает ставят такой что там и кабель засунуть негде
KLN.NET Posted August 12, 2006 at 08:33 PM Posted August 12, 2006 at 08:33 PM Ставим в один ящик "ОДЕТЫЕ" свичи и БП, никакой вентиляции 8 портовые. Ничего не грееца. Хотя, у нас щас подключёна 5 этажка старая, там на чердаке пекло - ужас. Если будут глюки, я сообщу
zulu_Radist Posted August 13, 2006 at 06:21 AM Posted August 13, 2006 at 06:21 AM Вчера ВПЕРВЫЕ случился перегрев одной точки доступа 2100ар. Снял пластиковый кожух - пока работает.
zulu_gluk Posted August 13, 2006 at 06:42 AM Posted August 13, 2006 at 06:42 AM Жара как жара 36-39 градусов, дождем и не пахнет... Виснут в основном свичи которые сильно нагружены ((
karimovru Posted August 13, 2006 at 10:12 AM Author Posted August 13, 2006 at 10:12 AM Если народ сформулирует требования к блоку автоматической вентиляции ящика, Microwatt мог бы за это дело попробовать взяться.... Узелок в дополнение к удаленному питанию? Или как кто себе это мыслит? Это скорее нужно делать совместно с ящиком... Мне честно говоря стремно делать в ящике лишние дырки, у нас по чердакам голуби срут, и там где они простите срут железо разъедает... в некоторых местах КТВ-шники хотели попрятать свое железо в наши ящики потому как у них и кабеля разъедает этим делом и усилки..
Stiv Posted August 13, 2006 at 02:48 PM Posted August 13, 2006 at 02:48 PM Не знаю жара и у нас стоит, но таких проблем не наблюдалось. Используем Planet FSD-803
KLN.NET Posted August 13, 2006 at 03:16 PM Posted August 13, 2006 at 03:16 PM Всё спокойно, конфузий не наблюдаю. 5-ти этажка старая отлично работает при жарее более 60 градусов на чердаке. Продолжаю КРАШ тест... (У меня уже спортивный интерес)
karimovru Posted August 13, 2006 at 03:30 PM Author Posted August 13, 2006 at 03:30 PM Всё спокойно, конфузий не наблюдаю.5-ти этажка старая отлично работает при жарее более 60 градусов на чердаке. Продолжаю КРАШ тест... (У меня уже спортивный интерес) А какой там коммутатор стоит ? И на сколько он заполнен ?
zulu_gluk Posted August 13, 2006 at 04:27 PM Posted August 13, 2006 at 04:27 PM Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно.
karimovru Posted August 13, 2006 at 04:38 PM Author Posted August 13, 2006 at 04:38 PM Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно. На вдув/выдув в/из ящика, или просто на свич ?
Marten Posted August 13, 2006 at 05:35 PM Posted August 13, 2006 at 05:35 PM Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно. вот интересное решение... http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html буду пробовать. конечно, для каждого ящика это не надо, но в "ключевых" точках не помешает...
KLN.NET Posted August 13, 2006 at 07:57 PM Posted August 13, 2006 at 07:57 PM А какой там коммутатор стоит ? И на сколько он заполнен ? Surecom 8 портовый. Занято 7 портов.
Ork Yason Posted August 14, 2006 at 06:32 AM Posted August 14, 2006 at 06:32 AM свичи работают без проблем, а вот овислинки - очень не любят такие температуры... у нас 3ужен недели 2 днем меньше 30 не бывает... на чердаке думаю все 50... повскрывали корпуса, на микросхемы приклеили по половинке от кулера... в принципе работает, но иногда перегревается... система вентилирования внутри коробка, думаю бессмысленна, только вдув/выдув... хотя обдвать микросхемы с т=60 воздухом с т=50 по мне не шибко полезное действие...
zulu_gluk Posted August 14, 2006 at 06:36 AM Posted August 14, 2006 at 06:36 AM Да вентиляторы реально помогли... Свичи работают стабильно. На вдув/выдув в/из ящика, или просто на свич ? На свич, на вдув. 80*80
MICROWATT Posted August 14, 2006 at 03:41 PM Posted August 14, 2006 at 03:41 PM Ну, так давайте требования к термобоксу обсудим сообща. Сделать автоматику с вентиляторами несложно, но нужно знать что именно нужно сделать. Кому что требуется?
karimovru Posted August 15, 2006 at 09:42 AM Author Posted August 15, 2006 at 09:42 AM Ну, так давайте требования к термобоксу обсудим сообща. Сделать автоматику с вентиляторами несложно, но нужно знать что именно нужно сделать. Кому что требуется? Ну думаю описанная в ссылке выше логика вполне нормальна Логика работы автоматики следующая: * При температуре внутри бокса от 10°C до 33°C ничто не работает * При достижении температуры 33°C включается циркуляционный вентилятор * При достижении температуры 35°C дополнительно включается вытяжной вентилятор * При достижении температуры 40°C дополнительно включается приточный вентилятор * При охлаждении до 30°C все вентиляторы выключаются * При понижении температуры до 10°C включается циркуляционный вентилятор * При понижении температуры до 8°C дополнительно включается обогреватель * При нагреве до 12°C все выключается
MICROWATT Posted August 15, 2006 at 05:24 PM Posted August 15, 2006 at 05:24 PM Стратегия термостабилизации выбрана неплохо, но ребята с этой ссылки работали методом тыка. Они совершенно не считали ничего по теплу. Вентиляторы там избыточны и по размеру и по количеству. Не видно, чтобы считали, хотя бы грубо, и мощность подогревателя .. Мне кажется, обсуждая техзадание на проектирование системы терморегулирования нужно, прежде всего определиться: 1 Объем ящика. Ну, размеры (внутренние!) тоже желательны 2. Качество теплоизоляции. Скажем, 20-25мм пены. 3. От чего это все питается? Тут не надо сплеча. Если ящик стоит где-то на крыше, то тянуть туда 220- проблематично. Хотя, аппаратуру сделать проще. Возможно, нужен источник 48-60В. Но далее 100м от такого источника питать термобокс - вряд ли. Достаточно 100м? 4. Нужно ли как-то отображать состояние дел в ящике дистанционно? Если да, то куда подключить выходы телеметрии? 5. Как это все должно выглядеть, как крепиться в ящике? 6. Степень подготовленности пользователя. Сможет ли он сам утеплить ящик? Сможет ли состыковать кабели и , скажем, подключить отдельный блок нагревателя, установить на выносном кабеле термодатчик в рекомендованной точке. Такое впечатление, что с каждым годом степень техподготовки пользователей все больше стремится к нулю.. Закон Ома знает менее половины сетевиков. С тестером дружит тоже не больше. 7. Есть какие- то дополнительные требования? Для коммутатора и для WiFi это может выглядеть заметно по-разному. Давайте определимся.
karimovru Posted August 15, 2006 at 06:01 PM Author Posted August 15, 2006 at 06:01 PM Стратегия термостабилизации выбрана неплохо, но ребята с этой ссылки работали методом тыка. Они совершенно не считали ничего по теплу. Вентиляторы там избыточны и по размеру и по количеству. Не видно, чтобы считали, хотя бы грубо, и мощность подогревателя .. Мне кажется, обсуждая техзадание на проектирование системы терморегулирования нужно, прежде всего определиться: 1 Объем ящика. Ну, размеры (внутренние!) тоже желательны 2. Качество теплоизоляции. Скажем, 20-25мм пены. 3. От чего это все питается? Тут не надо сплеча. Если ящик стоит где-то на крыше, то тянуть туда 220- проблематично. Хотя, аппаратуру сделать проще. Возможно, нужен источник 48-60В. Но далее 100м от такого источника питать термобокс - вряд ли. Достаточно 100м? 4. Нужно ли как-то отображать состояние дел в ящике дистанционно? Если да, то куда подключить выходы телеметрии? 5. Как это все должно выглядеть, как крепиться в ящике? 6. Степень подготовленности пользователя. Сможет ли он сам утеплить ящик? Сможет ли состыковать кабели и , скажем, подключить отдельный блок нагревателя, установить на выносном кабеле термодатчик в рекомендованной точке. Такое впечатление, что с каждым годом степень техподготовки пользователей все больше стремится к нулю.. Закон Ома знает менее половины сетевиков. С тестером дружит тоже не больше. 7. Есть какие- то дополнительные требования? Для коммутатора и для WiFi это может выглядеть заметно по-разному. Давайте определимся. Конечно тыка. Тут сложно сделать унифицированное решение. Ящики у всех разные как по размеру, по виду, по содержанию. Телеметрия не проблема - композитовские пинг-сервера. А остальное... У нас к примеру есть места (вроде того, что я писал где греть ничего не надо даже при -30, но охлаждать надо В общем как по мне, трудно придумать именно унифицированное решение. Разве, что решать именно конкретную задачу (такой-то размер, такой материал и вперед)
karimovru Posted August 17, 2006 at 11:24 AM Author Posted August 17, 2006 at 11:24 AM Ха, все оказалось весьма заманчиво. Пришлось лезть сегодня самому, с моими 135 кг это забавно Полудили контакты, пересмыкали, передергали все что можно было.. Работает нестабильно. В пылу борьбы правда не заметили, что с проца отвалился радиатор
zulu_Radist Posted August 17, 2006 at 01:11 PM Posted August 17, 2006 at 01:11 PM Полудили контакты, пересмыкали, передергали все что можно было.. Зато профилактику внеплановую провели гыгыгыгыгы ))))