Перейти до

Порадьте UPS на БС


Рекомендованные сообщения

Є БС на якій розміщене обладнання, яке живиться від 48В і частина від 24В.

Споживання 48В ~ 100Вт і 24В ~ 100Вт

 

Порадьте UPS, який підійде під ці вимоги.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я всюди ставлю Паверком ICH-550(~$50), з охолодженням, підтримує до 400 Ампер/годин

350Ват

 

(купив 200А/г акум б.у.(800грн.) гелевий, домашній комп працював 15 годин, не знаю скільки максимум, бо за 15 годин з’явилось світло)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Є БС на якій розміщене обладнання, яке живиться від 48В і частина від 24В.

Споживання 48В ~ 100Вт і 24В ~ 100Вт

 

Порадьте UPS, який підійде під ці вимоги.

Во вложении 48В вариант.

Для 24В необходимо заменить SD-50A-24 на SD-50A-12.

АКБ до 100 А*час.

post-9953-0-77433400-1390308819_thumb.png

Відредаговано matrot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Я так розумію що PSC-100A, то Meanwell’овський ББЖ.

Але біда в тому шо сумарне споживання у мене 100+100 Вт = 200 Вт.

Тому його навряд чи вистачить.

Відредаговано holubets
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так розумію що PSC-100A, то Meanwell’овський ББЖ.

Але біда в тому шо сумарне споживання у мене 100+100 Вт = 200 Вт.

Тому його навряд чи вистачить.

Я бы делал 2 ББЖ на 24 и 48 В.

Выше написано, как это сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

З приводу готових рішень, то інтеграл має занадто потужні системи, а за елтек зараз ще виясняю.

Тим часом маю наступне питання.

Є БЖ на 24 В, який живить кілька споживачів сумарною потужністю 200-300Вт.

Чи є якісь зарядні для акумуляторів, які контролюють заряд і у випадку пропаданя вхідного живлення(24В) переключать споживачі на акумулятори?

post-19841-0-24855800-1391072558.jpeg

Відредаговано holubets
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже, появляются самые разные варианты УПС - 12-24, 48-12, 24-12 и все дальше комбинации из трех пальцев.

Вот еще в соседней теме поднято 48-12 , пока никто не отозвался.

Все оно технически реализуемо, но все очень уникально, разово. В серийном производстве сложно все это поддерживать.

Может, можно таки прийти к единому или более общему решению для базовой станции?

Відредаговано MICROWATT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раніше на БС ми використовували тільки обладнання Mikrotik i Ubiquiti, а воно все живиться від 24В. Для цих цілей ми використовували УПС MeanWell на 24В. Але проблема в тому, що їхня лінійка закінчується тільки до 155Вт.

На двох БС я поставив проліт на РРЛ, яке живиться від 48 В. Впринципі конвертер 24В-48В знайти не проблема. А проблема в тому що сумарне споживання на даній БС становить близько 200 Вт.

Тому зараз і шукаю УПСи, які витримають цю нагрузку (24В, 250-300 Вт).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Раніше на БС ми використовували тільки обладнання Mikrotik i Ubiquiti, а воно все живиться від 24В.

 Там начебто й 12В можливо. Чи Ви ще й по кабелю 24 далеко живите? Безпосередньо коло них УПС не поставиш?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

 

Раніше на БС ми використовували тільки обладнання Mikrotik i Ubiquiti, а воно все живиться від 24В.

 Там начебто й 12В можливо. Чи Ви ще й по кабелю 24 далеко живите? Безпосередньо коло них УПС не поставиш?

 

 

Як коли, переважно УПС зразу біля БС. Але є декілька БС з відстанню 50-70 м. Одна БС взагалі 350 м від найближчої будівлі. От і приходиться кидати 24В СІПом.

Відредаговано holubets
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
×
×
  • Створити нове...