Jump to content

В помощь кто делает проєкты совместной подвески по опорам


Recommended Posts

В помощь всем кто просил сбросить образец  ТУ облэнерго  -нанесение линии по улице-замечание укртелекома.итд

Link to post
Share on other sites

Почему запрещают вешать на 6 кВ?

 

Читаем ПУЭ:

 

2.5.156 Місце кріплення ОКСН на опорі з урахуванням
його залишкової деформації в процесі експлуатації визна­
чають, виходячи з умов:
1) стійкості оболонки до впливу електричного поля;
2) забезпечення найменшої відстані до поверхні землі - не
менше ніж 5 м незалежно від напруги ПЛ і типу місцевості;
3) забезпечення найменшої відстані від ОКСН до фаз­
них проводів на опорі - не менше ніж 0,6 м для ПЛ до
35 кВ; І м - 1 1 0 к В ;] , 5 м - 1 5 0 к В ; 2 м - 2 2 0 к В ; 2,5 м-
330 кВ; 3,5 м - 500 кВ; 5 м - 750 кВ за відсутності ожеледі
і вітру.
З урахуванням зазначених умов ОКСН може розміщу­
ватися як вище фазних проводів, так і між фазами або ниж­
че фазних проводів.

 

То бишь, обеспечив расстояние 60 см до проводов, можно вешать вплоть до 35 кВ.

Или я чего-то не понимаю?

Link to post
Share on other sites

В помощь всем кто просил сбросить образец  ТУ облэнерго  -нанесение линии по улице-замечание укртелекома.итд

Натравите на них павлабора!

 

ТУ выдано не в рамках их инструкции, и не соответствует нормам, схема так же.

Вы подумали, как по этому ТУ вы будете сдавать вашу линию и делать исполнительную документацию?

 

Это вы оптику или коаксиал тянули?

Link to post
Share on other sites

судя по всему речь о коксе и витухе)) на кокс свои нормы, и по ним вроде бы нельзя на 6кВ и выше вешать, а вот по витухе.. наверное вообще нельзя ибо ничего не написано за нее

Link to post
Share on other sites

Запрет совместного подвеса на столбы с линиями выше 0.4кв на уровне руководства концерна ВС Енерджи (вроде так называется). Не знаю или относится к неприватизированным "Х"енерго.

Link to post
Share on other sites

В помощь всем кто просил сбросить образец  ТУ облэнерго  -нанесение линии по улице-замечание укртелекома.итд

Спасибо!

Link to post
Share on other sites

 

В помощь всем кто просил сбросить образец  ТУ облэнерго  -нанесение линии по улице-замечание укртелекома.итд

Натравите на них павлабора!

 

ТУ выдано не в рамках их инструкции, и не соответствует нормам, схема так же.

Вы подумали, как по этому ТУ вы будете сдавать вашу линию и делать исполнительную документацию?

 

Это вы оптику или коаксиал тянули?

В Облєнерго по совместной подвеске требуют  Начало Конец линии    №опор     способ крепления     размер от земли  расчет нагрузки  на опору  отдельное заземление и т. д.   

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...