Jump to content

Апгрейд БС UBNT


Recommended Posts

Добрый день.

 

Уважаемые камрады, подскажите оптимальное решение для следующей ситуации.

 

В настоящий момент установлена БС, на базе оборудования UBNT RocketM5, кабеля от антенн спущены в бокс находящийся под мачтой, а это 50м витой пары.

 

Хотелось бы улучшить данную схему следующим образом:

1. Установить возле секторов гермобокс.

2. В бокс поднять оптику, питание пустить по витой паре. (140v постоянки).

3. Установить Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO, в который будут включены сектора, аплинк через гиговый медик.

 

Имеет ли право на жизнь подобная схема?

 

Спасибо.

Link to post
Share on other sites

Я б на Вашому місці взяв кусок оптики з мідними жилами.

Плюси:

Всього 1 кабель, хоча це може бути і не принципово

В такому кабелі більше січення, ніж в ЮТП.

Мінус:

Потрібно знайти такий кусок кабелю

 

По активці я б розглянув ще варіант поставити світч + РОЕ панель. Так, мінус в тому жо таким чином вже два активних елементи, але якщо місце дозволяє - я б схилявся до такого варіанту, тим паче що він може бути і дешевшим.

Link to post
Share on other sites

Хотелось бы улучшить данную схему

А что именно вы хотите улучшить? Что-то не работает? Что-то беспокоит?
Link to post
Share on other sites

 

Хотелось бы улучшить данную схему

А что именно вы хотите улучшить? Что-то не работает? Что-то беспокоит?

 

Надоело менять рокеты вероятней всего ;)

Link to post
Share on other sites

Можна наверху розмістити РБ 2011 з SFP портом і РОЕ панельку.

Оптику з мідними жилами, по яких пустити 24В знизу.

Edited by holubets
Link to post
Share on other sites

Добрый день.

 

Уважаемые камрады, подскажите оптимальное решение для следующей ситуации.

 

В настоящий момент установлена БС, на базе оборудования UBNT RocketM5, кабеля от антенн спущены в бокс находящийся под мачтой, а это 50м витой пары.

 

Хотелось бы улучшить данную схему следующим образом:

1. Установить возле секторов гермобокс.

2. В бокс поднять оптику, питание пустить по витой паре. (140v постоянки).

3. Установить Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO, в который будут включены сектора, аплинк через гиговый медик.

 

Имеет ли право на жизнь подобная схема?

 

Спасибо.

 

Зачем вам активка вверху, не очень удобно ослуживать в случае чего.

Я тут на форуме покупал понижалки грн. по 30, стоят три штуки в боксе и кушать не просят. Вверх 48 вольт, вверху гермобокс, в нем медик+rb411gl+три понижалки.

Одной понижаю до 5и для медика, второй 24в для рб, третей 24в для бриджа.

Edited by ucTuHa
Link to post
Share on other sites

Что за ПОЕ панелька такая?

 

ucTuHa на бридже  как и на рокете нет выхода под внешнее питание, подскажите схему реализации?

 
Link to post
Share on other sites

 

Что за ПОЕ панелька такая?

 

ucTuHa на бридже  как и на рокете нет выхода под внешнее питание, подскажите схему реализации?

 

 

 

Синие +, коричнивые -, если не ошибаюсь, посмотрите схему.

То есть с бриджа выходит КППЭ-ВП, заходит в гермобокс, снимаю изоляцию, разделяю, на оражевые и зеленые делают отдельную изоляцию, обижаю в коннектор и в медик, на коричневые и синие делают изоляцию и обжимаю в разъём, тут уж вам выбирать в какой, мы взяли автомобильные какие то, к понижалке так же примаяли шнурки и обжали в разъём так, что бы не перепутать вход с выходом, так же сделали несколько резервных, в итоге замена такой понижалки займет минут десять с учетам залезть на мачту и открыть бокс.

 

http://local.com.ua/forum/topic/42891-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-poe-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?hl=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8

Edited by ucTuHa
Link to post
Share on other sites

Пасивні

http://www.ntema.com.ua/index.php?productID=32384

Є ще такого плану активні, але вони на 220В, тому не дуже варіант.

Декілька місяців назад хтось продава на локалі. 

DGS-1100-06\ME + Панелька - як варіант.

Link to post
Share on other sites

подскажите схему реализации?

А вы вообще от чего избавиться желаете ? Какие неудобства испытываете ? Сколько планируется ещё оборудования в этом месте установить ?

Edited by sanyadnepr
Link to post
Share on other sites

 

Добрый день.

 

Уважаемые камрады, подскажите оптимальное решение для следующей ситуации.

 

В настоящий момент установлена БС, на базе оборудования UBNT RocketM5, кабеля от антенн спущены в бокс находящийся под мачтой, а это 50м витой пары.

 

Хотелось бы улучшить данную схему следующим образом:

1. Установить возле секторов гермобокс.

2. В бокс поднять оптику, питание пустить по витой паре. (140v постоянки).

3. Установить Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO, в который будут включены сектора, аплинк через гиговый медик.

 

Имеет ли право на жизнь подобная схема?

 

Спасибо.

 

Зачем вам активка вверху, не очень удобно ослуживать в случае чего.

Я тут на форуме покупал понижалки грн. по 30, стоят три штуки в боксе и кушать не просят. Вверх 48 вольт, вверху гермобокс, в нем медик+rb411gl+три понижалки.

Одной понижаю до 5и для медика, второй 24в для рб, третей 24в для бриджа.

 

А навіщо наверх 48В???

Можна кинути 24 В, тоді потрібно буде тільки 1 понижалку.

А якшо кинути ще й http://www.technotrade.com.ua/Products/MikroTik_RB260GS.php або http://www.technotrade.com.ua/Products/MikroTik_RB2011LS-IN.php, тоді непотрібно буде й цієї понижалки.

Link to post
Share on other sites

Чем собственно привлек TOUGHSwitch PoE PRO, так как можно из одного устройства подать 24 и 48в. На текущий момент включено несколько рокетов, планируется еще несколько бриджей.

Link to post
Share on other sites

 

 

Хотелось бы улучшить данную схему

А что именно вы хотите улучшить? Что-то не работает? Что-то беспокоит?

 

Надоело менять рокеты вероятней всего ;)

 

Зачем их менять? ;) Использовать экранированные кабели и коннекторы, всё что можно заземлить - заземлить, поставить везде грозозащиты, для пущего эффекту кабели дополнительно пустить в металлической гофре. Уже третий год стоит и работает.

 

Схема с TOUGHSwitch наверху и медик вниз - тоже имеется. Наверх идёт 220 проводом в двойной изоляции.

Кстати, отличный свичик. Экономит место в боксе, даёт питание на базы, позволяет в случае чего перегрузить их по питанию, сразу видно "живой" трафик по всем подключенным базам. Ещё-бы цену ему поменьше...

Link to post
Share on other sites

Чем собственно привлек TOUGHSwitch PoE PRO, так как можно из одного устройства подать 24 и 48в. На текущий момент включено несколько рокетов, планируется еще несколько бриджей.

Тогда делайте как задумали, поставите вместо бриджей бимы а может и диши и вместо обычных рокетов титаниум очень к стати прийдутся 1G порты свича   :)

Не говоря о полезности удаленной перезагрузки по питанию и экономии места в шкафу.

 

Ещё сделайте развязку по питанию 220/110 будет воопще круто.

Edited by sanyadnepr
Link to post
Share on other sites

Какой бокс можно взять под эти нужды?

 

Жарковато ему там не будет? Возможно есть смысл взять пластиковый бокс?

Поболее хотя бы на пару юнитов возможно прийдется "колхозить" или мы за ценой не постоим ;)

Сверху бокса если есть возможность сделать козырек/зонтик от солнца.

Edited by sanyadnepr
Link to post
Share on other sites

 

 

Добрый день.

 

Уважаемые камрады, подскажите оптимальное решение для следующей ситуации.

 

В настоящий момент установлена БС, на базе оборудования UBNT RocketM5, кабеля от антенн спущены в бокс находящийся под мачтой, а это 50м витой пары.

 

Хотелось бы улучшить данную схему следующим образом:

1. Установить возле секторов гермобокс.

2. В бокс поднять оптику, питание пустить по витой паре. (140v постоянки).

3. Установить Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO, в который будут включены сектора, аплинк через гиговый медик.

 

Имеет ли право на жизнь подобная схема?

 

Спасибо.

 

Зачем вам активка вверху, не очень удобно ослуживать в случае чего.

Я тут на форуме покупал понижалки грн. по 30, стоят три штуки в боксе и кушать не просят. Вверх 48 вольт, вверху гермобокс, в нем медик+rb411gl+три понижалки.

Одной понижаю до 5и для медика, второй 24в для рб, третей 24в для бриджа.

 

А навіщо наверх 48В???

Можна кинути 24 В, тоді потрібно буде тільки 1 понижалку.

А якшо кинути ще й http://www.technotrade.com.ua/Products/MikroTik_RB260GS.php або http://www.technotrade.com.ua/Products/MikroTik_RB2011LS-IN.php, тоді непотрібно буде й цієї понижалки.

 

 

Это потери считать нужно, а у нас ящик в 30 метрах от мачты стоит, а так понижалке пофиг сколько на нее приходит, она все равно выдаст столько сколько накрутил, ну и может быть какую то дополнительную защиту дает.

 

Вы опять предлагаете активку вверху ставить, я же придерживаюсь мнения, что активка по максимуму должна стоять внизу.

Edited by ucTuHa
Link to post
Share on other sites

Какой бокс можно взять под эти нужды?

У нас спокойно влезло в БК-400. Но можно взять и что-то попросторней, если место на мачте позволит.

Алюбокс не берите - слишком маленький и слишком герметичный.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...