Prihod 21 Posted 2015-01-18 21:29:25 Share Posted 2015-01-18 21:29:25 Работа через резервный ввод не универсальна! На узеле часто не только свитчи нужно запитать. А что еще например? Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2015-01-18 21:57:37 Share Posted 2015-01-18 21:57:37 Все, Дэн, дальше все понятно. Я опять забыл.У кого-то еще медиаконвертор на 5В, у кого-то фонарик над входом "потусторонним вход запрещен" ровно на 7 и 3/4 вольта. Приехали откуда выехали.Нет системного подхода - нет ничего.Когда допрем таки о необходимости ЕДИНОЙ шины на всех узлах и чердаках-сараях - тогда и будут сразу же хорошие системы бесперебойного питания. В принципе 12, 24 или 48 вольт она будет - разница небольшая. Лучше для узлов до 100вт - 24 или 48 вольт. 24 еще и радистам сгодится. Шина 12-вольтовая дороже и хуже по КПД. Но может базироваться на одном аккумуляторе при мощности до 50-60 ватт. Выше (24 или 48 вольт) - два аккумулятора нужно.Вся сборная хламота которую приобретали в разных местах и в разное время, совершенно не думая о ее питании, должна питаться от этой бесперебойной шины через отдельные примочки - понижалки.Другого технически грамотного решения просто не существует. Вода с "хорошим" УПС толкется в ступе уже лет пять без толку.Похоже, не осталось среди полтыщи купипродаек пяток средней руки инженеров чтобы вместе реализовать нормальный проект питания.. Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2015-01-18 22:15:11 Share Posted 2015-01-18 22:15:11 (edited) Ну вот меня вроде устраивали мл31. Сейчас вы их не производите и я сделал заказ эквикомовских упсов 60 ватт, сделаю обзор после теста. У меня например часто есть конвертер на какого-то вип клиента. Свитчей с входом под низкое питание в моей сети порядка 5%, остальное требует вмешательства внутрь. Квалификация доступного персонала сейчас самая большая проблема. Могу детально описать свое имхо, почему нужно простое решение с входом и выходом, что бы рукожопные сотрудники (такие есть у всех) просто не могли ничего испортить( Edited 2015-01-18 22:15:51 by Den_LocalNet Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2015-01-18 22:27:30 Share Posted 2015-01-18 22:27:30 Конечно, пишите и других призываю . Тут или в личку.Ну должно же быть оптимальное решение.С модернизацией МL 31 явно мы опоздали, а продолжить выпуск нет прежней организационной возможности. Желательно было бы немного увеличить мощность до 50-60 ватт, увеличить мощность зарядника, чтобы не только 7Ач батареи быстро заряжались.Ну и самый крупный его недостаток - нет холодного старта. Просто делался он под одну-единственную модель коммутатора изначально и в серию пошел стихийно. Мы даже не задумывались нужен ли будет холодный старт при любой нагрузке.Работаем сейчас над улучшенным аналогом, Но время... его катастрофически не хватает и с комплектацией стало твориться что-то нехорошее. По сути, подгоняем под доступную комплектацию, как только подгоним - уже ситуация изменилась, надо опять дорабатывать... Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2015-01-18 22:59:37 Share Posted 2015-01-18 22:59:37 (edited) Это все понятно про комплектацию, но разве люди в эквикоме из другого теста? Edited 2015-01-18 23:33:26 by Den_LocalNet Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2015-01-18 23:45:32 Share Posted 2015-01-18 23:45:32 (edited) ну, наверное, они не из теста даже, а как у поэта:гвозди бы делать из этих людейкрепче бы не было в мире гвоздей! Я вот зачем-то со среды без компа просидел. Не заметил когда вентилятор в блоке питания заклинило (месяц назад?) и все тихо погорело. Однажды просто ничего не включилось.Вот, включил часа два назад новый , считаю радостно потерянные файлы. Я ж умный, имел два жестких диска, делал аккуратно копии. Только что оба диска в одном компьютере могут загнуться как-то не сообразил.В третьем месте резервная копия старенькая, последнее не скопировано., Мыло и мочало, начинай разводку сначала!Ладно, добьем в итоге. Под 300 комплектов уже позавезли много чего. Дьявол же кроется в мелочах, как известно. Edited 2015-01-19 00:02:12 by MICROWATT Link to post Share on other sites
rsv 0 Posted 2024-06-17 20:51:42 Share Posted 2024-06-17 20:51:42 (edited) В 18.01.2015 в 13:00, forerunner сказав: MeanWell PSC-60A не запускается от аккума, это его огромный и решающий недостаток. При отсутствии 220 заменить аккумулятор становится очень сложной задачей. Та ж проблема і в 2024 році ? Edited 2024-06-17 20:55:09 by rsv Link to post Share on other sites
rsv 0 Posted 2024-06-17 20:54:08 Share Posted 2024-06-17 20:54:08 В 18.01.2015 в 13:29, Prihod сказав: Запускается Кратковременно нужно подать "-" от АКБ на корпус коммутатора, чтобы сработала релюшка Привіт із майбутнього. 2 дні і три ночі я шукав відповіді на це запитання і нарешті знайшов завдяки вашому посту. Маю дві однакові плати і ця проблема проявляється тільки на одній із них. Вже подумав заміняти реле. Link to post Share on other sites
Prihod 21 Posted 2024-06-24 11:52:34 Share Posted 2024-06-24 11:52:34 В 17.06.2024 в 23:54, rsv сказал: Привіт із майбутнього. 2 дні і три ночі я шукав відповіді на це запитання і нарешті знайшов завдяки вашому посту. Маю дві однакові плати і ця проблема проявляється тільки на одній із них. Вже подумав заміняти реле. Дивлячись який комутатор, можливо "-" блока живлення не з'єднаний з корпусом. Перевірте перемиканням "-" з АКБ на "-" виходу з блока живлення Link to post Share on other sites
rsv 0 Posted 2025-01-10 13:07:57 Share Posted 2025-01-10 13:07:57 В 24.06.2024 в 14:52, Prihod сказав: Дивлячись який комутатор, можливо "-" блока живлення не з'єднаний з корпусом. Перевірте перемиканням "-" з АКБ на "-" виходу з блока живлення От маю зараз в господарстві Mean Well DRC-180A і ніяк не можу запустити його від АКБ! Що пробував - замикав "-" АКБ на "V-", на мінуси всіх пристрої, на їх корпуса... Нічого не допомагає...( Що я роблю не так?) Link to post Share on other sites
Prihod 21 Posted 2025-01-14 19:38:04 Share Posted 2025-01-14 19:38:04 В 10.01.2025 в 15:07, rsv сказал: От маю зараз в господарстві Mean Well DRC-180A і ніяк не можу запустити його від АКБ! Що пробував - замикав "-" АКБ на "V-", на мінуси всіх пристрої, на їх корпуса... Нічого не допомагає...( Що я роблю не так?) Цієї моделі в руках не тримав, нічого не можу сказати про неї Link to post Share on other sites
Prihod 21 Posted 2025-01-16 10:51:26 Share Posted 2025-01-16 10:51:26 (edited) В 10.01.2025 в 15:07, rsv сказал: От маю зараз в господарстві Mean Well DRC-180A і ніяк не можу запустити його від АКБ! Що пробував - замикав "-" АКБ на "V-", на мінуси всіх пристрої, на їх корпуса... Нічого не допомагає...( Що я роблю не так?) За схемою блока живлення розривається "-" для керування повинно спрацьовувати для запуску "-" з акумулятора на "-" вихід де підключаєте навантаження Edited 2025-01-16 10:55:36 by Prihod Link to post Share on other sites