Баг кабеля, клина или кривые руки? ...


Рекомендованные сообщения

В общем, такая ситуация ...

post-16897-0-01940800-1417460971_thumb.jpg

И такие последствия ...

post-16897-0-86217900-1417460974_thumb.jpg

 

Ну понятно когда такие косяки были в металлических зажимах ...

Понятно, когда "криворукий монтаж" ... Но местами таки совсем непонятно ...

Вопрос зажим или кабель ? Если кабель, то почему именно на грани зажима ...

Если зажим - то что с ним не так?

 

Есть у кого мысли?

 

ЗЫ: Смотришь на "чистые" ресовские провода и на свои ... и офигеваешь :( Смазывать что-ти оболочку чем-то водоотталкивающим :( ...

Відредаговано Учумелые ручки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 106
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Если надо так, то ставь - ничего геморного нет.        Много. Есть и фото. Денис и в живую видел. Да не очень красиво, но надежно.      Плотность? Приличная. Два магистральных шнурка + кучка

Разбор полетов за последние пару дней выявил следующее (все фото из самого яркого и повторяющегося примера, дабы не засорять пост):   0) Кабель - FiFix FTTH UM 1F G652 D LSZH - таки похуже RCI (

ооо чувачки, такого кабла мы повесили километров 8-10 и столько же потом поменяли)))

Posted Images

Опубліковано: (відредаговано)

FiFix (в тегах указывал) в разных вариациях, и на стальке и диэлектрик ...

Преимущественно http://deepnet.ua/kabeli-fifix-ftth-omfifix-ftth-im-.html и http://deepnet.ua/kabeli-fifix-ftth-odfifix-ftth-id-dijelektricheskie.html ... есть и другие марки такого-же плана ...

Что самое интересное повешено достаточно, в других местах - норм.

 

Крепеж в основном Н15 и ASF

Відредаговано Учумелые ручки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой пролёт между опорами?

Навскидку похоже, что перегруз кабеля собственным весом и оледенением. Может ещё птички летели, устали и присели отдохнуть. Рвётся около зажима всегда. А где ж ещё ему рваться :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Пролеты стандартные 30-40 м.

Поддерживающих = нет

Відредаговано Учумелые ручки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Навскидку похоже, что перегруз кабеля собственным весом и оледенением.

Ну как-бы это даже не оледенения в прямом смысле слова - это скорее налипание мокрого снега :(

 

Может ещё птички летели, устали и присели отдохнуть. Рвётся около зажима всегда. А где ж ещё ему рваться :)

Ну что-б вот так, сразу в нескольких местах на одном и том-же месте ... - вряд-ли птички виноваты :)

Просто думаю, так сказать "мечтаю", и пытаюсь выяснить что ещё можно придумать для минимизации последствий перегрузок "птичками" :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть у меня одна идея...... 
А есть фотка места крепления данного зажима за траверсу?
Ибо подозрительно странно он висит, относительно соседних зажимов. 
Думается мне, что в следствии неверного "зацепа" за траверсу, появилась лишняя нагрузка в месте обрыва. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Есть у меня одна идея...... 

А есть фотка места крепления данного зажима за траверсу?

Ибо подозрительно странно он висит, относительно соседних зажимов. 

Думается мне, что в следствии неверного "зацепа" за траверсу, появилась лишняя нагрузка в месте обрыва.

Завтра ещё сделаю ... - сегодня не до того было :(

 

Да я понял твою мысль ... - возможно ты и прав, не зафиксировал ... Скорее всего там действительно в одно отверстие на траверсе вдето 2-3 зажима и скорее всего именно что "неправильно" ...

Відредаговано Учумелые ручки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Острый" край зажима? Вряд ли.

Смотрю, слишком ровные края у оплётки Фифи. Как будто специально надрезанные.

Ведь если бы оптика перетиралась о зажим - было бы видно по полиэтилену. Идеально равномерно не перетёрлась бы. 

И если бы тянулась вследствие постепенно возрастающей нагрузки тоже был бы характерный вытянутый след. А тут ровненько.

Можно больше фоток? По зажиму Н15 это первое замечание такого рода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Есть у меня одна идея...... 

А есть фотка места крепления данного зажима за траверсу?

Ибо подозрительно странно он висит, относительно соседних зажимов. 

Думается мне, что в следствии неверного "зацепа" за траверсу, появилась лишняя нагрузка в месте обрыва.

Завтра ещё сделаю ... - сегодня не до того было :(

 

Да я понял твою мысль ... - возможно ты и прав, не зафиксировал ... Скорее всего там действительно в одно отверстие на траверсе вдето 2-3 зажима и скорее всего именно что "неправильно" ...

 

 

Да, именно это хотел я сказать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно больше фоток? По зажиму Н15 это первое замечание такого рода.

Ок, сделаю больше ... Дык я и сам в недоумении - первый сезон такого плана :(
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Острый" край зажима? Вряд ли.

Смотрю, слишком ровные края у оплётки Фифи. Как будто специально надрезанные.

Ведь если бы оптика перетиралась о зажим - было бы видно по полиэтилену. Идеально равномерно не перетёрлась бы. 

И если бы тянулась вследствие постепенно возрастающей нагрузки тоже был бы характерный вытянутый след. А тут ровненько.

Можно больше фоток? По зажиму Н15 это первое замечание такого рода.

 

Тянулось бы (при постепенно возрастающей нагрузке) оно только в том случае, если кабель шел строго параллельно зажиму.

Но мне кажется, кабель там был под углом и он тупо лопнул)) 

Не могу судить о кабеле, я его еще в глаза не видел.

Но, мне кажется, что беда именно тут кроется.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выскажу своё мнение, значит исходя из применения кабеля ФТТН плоского с несущим елементов проволока получается что сама наружная оплётка кабеля имеет мягкую структуру и при ветре и дополнительной нагрузке создаётся ЛИНИЯ напряжения на краю губок натяжителя, а так как проволока не имеет рифления то наружа скользит по проволоке не передавая нагрузку на большую площадь так как скажем в круглых кабелях за щёт сцепления с внутренним наполнителем.Данная проблема наблюдалась на кабелях FTTH в основном с металическими клинами из-за чего пришлось вырезать плоский нах и перевешивать всё на ТКО. В подтверждение укажу что где кабельбыл подвешен на проволоку данной проблемы не наблюдалось. Всё ИМХО и на собственном опыте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выскажу своё мнение, значит исходя из применения кабеля ФТТН плоского с несущим елементов проволока получается что сама наружная оплётка кабеля имеет мягкую структуру и при ветре и дополнительной нагрузке создаётся ЛИНИЯ напряжения на краю губок натяжителя, а так как проволока не имеет рифления то наружа скользит по проволоке не передавая нагрузку на большую площадь так как скажем в круглых кабелях за щёт сцепления с внутренним наполнителем.Данная проблема наблюдалась на кабелях FTTH в основном с металическими клинами из-за чего пришлось вырезать плоский нах и перевешивать всё на ТКО. В подтверждение укажу что где кабельбыл подвешен на проволоку данной проблемы не наблюдалось. Всё ИМХО и на собственном опыте.

Да есть такое мнение, но, блин, уже не первый год висит RCI такого-же плана, на самых разнообразных зажимах - подобных проблем не было ... :(
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Костя а если есть кусочки RCI обрати внимание на несущую проволоку ,вдруг она там рифлёная? Если да то придёться с Дипнета коньяк требовать:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати да. если проволока, то на фификсе она скользит внутри кабеля (или оболочка по проволоке, как хотите). во всяком случае на FTTH так 100%.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему зажим не лопнул при перегрузке?

походу ее не было. а кабель лопнул, бо был на изгиб на выходе из зажима (несколько зажимов в отверстие траверсы)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выскажемся даже так, что из-за разного температурного коефициента оплётка кабеля начала от мороза ужиматься +дополнительная нагрузка изза провиса кабеля и не имея опоры ( нормального сцепления с ГЛАДКОЙ проволокой) , найдя самое слабое место , а это понятно край натяжителя, оплётка ЛОПНУЛА а не тяглась потому  и нету специфического вытягивания кабеля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Костя а если есть кусочки RCI обрати внимание на несущую проволоку ,вдруг она там рифлёная? Если да то придёться с Дипнета коньяк требовать :)

Не - не рифленая. Это я точно знаю. Ну разве что руками/визуально это рифление не пощупаешь/увидишь ...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Максимальное растягивающее усилие (кратковременное), кН 0,1

Я его когда в руках держал мне уже страшно было его порвать, лучше брать кабеля на подвес от 0.5кН и спать спокойно и поменьше в холода, жару и бури выезжать на устранение траблов.

Взял на пробу FiFix OTDr G круглый диэлектрик

Вот смотрю еще есть помощнее FiFix MiniDrop OTDf плоский диэлектрик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Створити нове...