Queeq 0 Опубликовано: 2006-12-15 10:04:00 Share Опубликовано: 2006-12-15 10:04:00 Вот заинтересовал вопрос, что же это за параметр кабеля AWG. Чуть поковырялся в нете и нашёл очень полезные таблички. Думаю, многим они будут очень полезны. Лично я убедился, что понимал всё точно наоборот -) Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge, и это действительно "калибр", и это не жаргон - Американский калибр проводников. Вас могло смутить, что, чем больше калибр, тем тоньше кабель, но это имеет свое объяснение: значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки, когда она при изготовлении последовательно протягивалась через отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Таким образом, кабель 24 AWG окажется тоньше кабеля 22 AWG, и, тем более, тоньше кабеля 20 AWG Калибры разнятся еще и в зависимости от типа кабеля: для одножильных кабелей AWG переводится в диаметр по одной формуле, для многожильных - по другой. Для справки приведем таблицу перевода наиболее популярных калибров одножильных кабелей в диаметр и площадь поперечного сечения проводников. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Apelsin 34 Опубліковано: 2006-12-15 12:25:26 Share Опубліковано: 2006-12-15 12:25:26 у меня всё гуд написано 24 AWG 2 пары ! спасибо за инфу сохранил себе уже на комп буду нать хоть как проверять сечение кабеля. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-12-15 13:56:48 Share Опубліковано: 2006-12-15 13:56:48 Глупее американской системы только английская. Число указывает сколько фунтов весит миля провода. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Datalink 0 Опубліковано: 2006-12-15 14:29:05 Share Опубліковано: 2006-12-15 14:29:05 Повесил распечатку поста у себя в офисе для ознакомления сотрудниками ) Но система идиотская, такое только американцы могли придумать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Foster 0 Опубліковано: 2006-12-15 17:56:40 Share Опубліковано: 2006-12-15 17:56:40 ну и под занавес если кто-то бы еще вывесил допуски по толщине жилы в стандарте, было бы вообще замечательно что китайское Г, что одессакабель пишут 24авг но когда берешь в руки одессу, то понимаешь, что тут все честно 0.50 или R&M, к примеру. Фактор честности AWG зависит как всегда от брэнда... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2007-01-05 10:41:30 Share Опубліковано: 2007-01-05 10:41:30 http://www.lappgroup.ru/files/pressfiles_12.pdf ну и под занавес если кто-то бы еще вывесил допуски по толщине жилы в стандарте, было бы вообще замечательночто китайское Г, что одессакабель пишут 24авг но когда берешь в руки одессу, то понимаешь, что тут все честно 0.50 или R&M, к примеру. Фактор честности AWG зависит как всегда от брэнда... ну так ты вроде сам ответил на свой вопрос, что бы не писали в стандарте или даже в даташите на конкретный кабель, но если Г-бренду наплевать на своего покупателя, то на стандарт тем более. Но и в даташитах допуски не пишут, например http://bwccat.belden.com/ecat/jsp/Index.js...ed&P6=undefined вспоминаю анекдот советских времен в котором наши конструктора не могли объяснить японцам что такое "допуски и посадки", так и тут - написано 24, значит должно быть 24. Вот, не по теме, но нарыл интересную инфу http://www.rdm.com/cmStreamDown/54448/type.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-01-05 11:59:37 Share Опубліковано: 2007-01-05 11:59:37 вспоминаю анекдот советских времен в котором наши конструктора не могли объяснить японцам что такое "допуски и посадки", так и тут - написано 24, значит должно быть 24. Анекдот сочиняли сочинители анекдотов. допуски и посадки существуют в машиностроении всех стран и народов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2007-01-05 12:45:22 Share Опубліковано: 2007-01-05 12:45:22 вспоминаю анекдот советских времен в котором наши конструктора не могли объяснить японцам что такое "допуски и посадки", так и тут - написано 24, значит должно быть 24. Анекдот сочиняли сочинители анекдотов. допуски и посадки существуют в машиностроении всех стран и народов. Не спорю. Другой бы спорил, а я - нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-18 11:47:41 Share Опубліковано: 2007-05-18 11:47:41 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. И не работает она из-за китайских и турецких производителей кабелей. 0,47; 0,48; 0,49; 0,50; 0,51; 0,52... - это всё 24AWG... Тоже самое можно сказать и насчет 23AWG, который используется в кабелях категории 6. Это, так называемый, способ "недолива" меди. Я уже не говорю о том, что еще и "разбавляют" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2007-05-18 15:40:33 Share Опубліковано: 2007-05-18 15:40:33 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. нет, не факт... эти соотношения зависят от колличества жил и их диаметра, причем не понятно какого именно диаметра - "геометрического" или эффективного, и др. И не работает она из-за китайских и турецких производителей кабелей.0,47; 0,48; 0,49; 0,50; 0,51; 0,52... - это всё 24AWG... это способ "недолива" меди... еще и "разбавляют"... :loop: а здесь - я не спорю имхо, диаметр "разбавленной" алюминием меди в 24AWG должен быть больше :00: - а серебром - может быть меньше :rrr: Но последне не из области научной фантастики, а из области сказок... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-19 13:59:04 Share Опубліковано: 2007-05-19 13:59:04 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. нет, не факт... эти соотношения зависят от колличества жил и их диаметра, причем не понятно какого именно диаметра - "геометрического" или эффективного, и др. Во-первых, учитывается диаметр медной жилы, без изоляции - только по меди. А, значит, это геометрия. Во-вторых, представленная таблица не полная. Для многожильного и сплошного (одножильного) проводника значения AWG отличаются. В основном обычный патч-кордовый кабель состоит из семи медных жил. Более полная таблица представлена на: Таблица AWG Если на патч-кордовом кабеле написано 26AWG (чаще всего так и есть), то это означает, что проводник состоит из 7 жил по 34AWG или по 0,160 мм, что дает общий диаметр медного проводника 0,483 мм. В патч-кордах OK-net используется проводник 24AWG. Или 7 жил по 32AWG каждая (0,203 мм), при этом общий диаметр проводника составляет 0,610 мм. Формула пересчета AWG в миллиметры для одножильных кабелей выглядит следующим образом: На основании такой формулы можно построить график зависимости AWG и мм: И другие таблицы... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-19 18:20:20 Share Опубліковано: 2007-05-19 18:20:20 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. Ого! Тут уже на систему замахнулись. Как всегда, не особо глядя. Закрепили сразу "факт". Система для пользователей крайне неудобная, но она существует и БЕЗУКОРИЗНЕННО работает. Более ста лет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-19 21:56:13 Share Опубліковано: 2007-05-19 21:56:13 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. Ого! Тут уже на систему замахнулись. Как всегда, не особо глядя. Закрепили сразу "факт". Система для пользователей крайне неудобная, но она существует и БЕЗУКОРИЗНЕННО работает. Более ста лет. Она не работает в Украине! Как можно аппелировать значениями AWG, если по факту там нет 0,51 мм или хотя бы 0,50 мм? Если китайские, турецкие и другие "дешевые" производители даже близко не дают 0,51 мм? Разве 0,46-0,48 мм может считаться 24AWG? НЕТ И это есть ФАКТ! Есть еще возражения? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-19 23:12:29 Share Опубліковано: 2007-05-19 23:12:29 Разве 0,46-0,48 мм может считаться 24AWG?НЕТ И это есть ФАКТ! Есть еще возражения? Конечно есть! Надо точнее мысли излагать. "Не работает" и "не соблюдается" - несколько разные вещи. Система калибров есть и работает. Несоблюдение стандартов есть и встречается часто. Но это уже не к системе калибров претензии, а к жуликам. А пуд, как был, так он и есть - 16 килограмм. И AWG 24=0.51mm тоже. Хотя. часто важнее не диаметр, а погонное сопротивление. Это полнее отображает качество меди. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-20 17:26:54 Share Опубліковано: 2007-05-20 17:26:54 Разве 0,46-0,48 мм может считаться 24AWG?НЕТ И это есть ФАКТ! Есть еще возражения? Конечно есть! Надо точнее мысли излагать. "Не работает" и "не соблюдается" - несколько разные вещи. Система калибров есть и работает. Несоблюдение стандартов есть и встречается часто. Но это уже не к системе калибров претензии, а к жуликам. А пуд, как был, так он и есть - 16 килограмм. И AWG 24=0.51mm тоже. Хотя. часто важнее не диаметр, а погонное сопротивление. Это полнее отображает качество меди. Ну и каково погонное сопротивление у китайских кабелей? Можно сравнение увидеть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-20 17:49:37 Share Опубліковано: 2007-05-20 17:49:37 Ну и каково погонное сопротивление у китайских кабелей?Можно сравнение увидеть? Не спешите занимать оборону. На Вас никто не нападает Да нечего и сравнивать. С Одессой просто несравнимо. До 150 и более Ом. Хотя, одесский УТП нормирован на 96 Ом. А точные медные 0.51мм имеют 82-85 Ом. Но и за 96 спасибо! Так понимаю - верхний допуск. Иногда не толщина виновата, а качество очистки меди. Одесса же на сама ее рафинирует? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-21 06:01:05 Share Опубліковано: 2007-05-21 06:01:05 Ну и каково погонное сопротивление у китайских кабелей?Можно сравнение увидеть? Не спешите занимать оборону. На Вас никто не нападает Да нечего и сравнивать. С Одессой просто несравнимо. До 150 и более Ом. Хотя, одесский УТП нормирован на 96 Ом. А точные медные 0.51мм имеют 82-85 Ом. Но и за 96 спасибо! Так понимаю - верхний допуск. Иногда не толщина виновата, а качество очистки меди. Одесса же на сама ее рафинирует? Могу открыть "секрет" - 96 Ом - это действительно предел. По факту - 86-89 Ом. У кат.6 - в районе 70 Ом (хотя нормируется как не более 84 Ом). Если у китайских 150 Ом, то это значит, что диаметр жилы там порядка 0,40 мм. Стандарт IEC 61156-5 нормирует максимальное сопротивление шлейфа (пары) - 19 Ом/100 м. Или 190 Ом/км. То есть делим пополам для проводника... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreiru 0 Опубліковано: 2007-05-21 06:21:15 Share Опубліковано: 2007-05-21 06:21:15 Да нечего и сравнивать. С Одессой просто несравнимо. До 150 и более Ом.Хотя, одесский УТП нормирован на 96 Ом. А точные медные 0.51мм имеют 82-85 Ом. Но и за 96 спасибо! Так понимаю - верхний допуск. Иногда не толщина виновата, а качество очистки меди. Одесса же на сама ее рафинирует? ну че вы так на китай напали. согласен, есть ху***ня, а есть нормальный кабель. на днях клиент замерял DataLink UTP 5e - сечение 0,51, сопротивление 100 Ом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-05-21 07:45:18 Share Опубліковано: 2007-05-21 07:45:18 ну че вы так на китай напали.согласен, есть ху***ня, а есть нормальный кабель. на днях клиент замерял DataLink UTP 5e - сечение 0,51, сопротивление 100 Ом. Меж 84 и 100Ом есть все-таки небольшая разница. Именно она превращает кабель в ... то, как Вы это назвали. Но это может быть и не катастрофа. Просто, я смотрю на кабели с точки зрения удаленного питания. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2007-05-21 08:38:14 Share Опубліковано: 2007-05-21 08:38:14 для Ethernet кабелей погонное сопростивление далеко не самый важный параметр. Погонное сопротивление можно легко уменьшить вдвое так как есть еще 2 пары свободных жил. Но характеристики кабеля это только ухудшит, на 100Мгц такие штучки не проходят для MICROWATTa в смом деле критично погонное сопротивление кабеля, это напрямую влияет на работу производимых им устройств, а вот критичные для сетевиков характеристики для него не имеют ни малейшего значения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2007-05-21 09:58:30 Share Опубліковано: 2007-05-21 09:58:30 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. нет, не факт... эти соотношения зависят от колличества жил и их диаметра, причем не понятно какого именно диаметра - "геометрического" или эффективного, и др. Во-первых, учитывается диаметр медной жилы, без изоляции - только по меди. А, значит, это геометрия. странно, я думал, что ты связан с производством. Я говорю о медный жилах, а не о разноцветных проводах, которых в Сат 5 - 8 шт. Но я вижу, что ты или чего-то недопонимаешь или споришь ради спора. Используешь термин сечение (который для меня, почему-то, ассоциируется с площадью), а рядом ставиш цифру (без ед.изм.) напоминающую диаметр. Но в многожильном проводе сопротивление зависит не от диаметра, а от площади сечения. Давай пофантазируем и представим себе провод из трех жил Как измерять его диаметр?? Во-вторых, представленная таблица не полная. Для многожильного и сплошного (одножильного) проводника значения AWG отличаются... Отож, а я о чем? В основном обычный патч-кордовый кабель состоит из семи медных жил... Если на патч-кордовом кабеле написано 26AWG (чаще всего так и есть), то это означает, что проводник состоит из 7 жил по 34AWG или по 0,160 мм, что дает общий диаметр медного проводника 0,483 мм. :00: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-21 10:25:32 Share Опубліковано: 2007-05-21 10:25:32 Система American Wire Gauge (AWG) не работает правильно - это факт. нет, не факт... эти соотношения зависят от колличества жил и их диаметра, причем не понятно какого именно диаметра - "геометрического" или эффективного, и др. Во-первых, учитывается диаметр медной жилы, без изоляции - только по меди. А, значит, это геометрия. странно, я думал, что ты связан с производством. Я говорю о медный жилах, а не о разноцветных проводах, которых в Сат 5 - 8 шт. Но я вижу, что ты или чего-то недопонимаешь или споришь ради спора. Используешь термин сечение (который для меня, почему-то, ассоциируется с площадью), а рядом ставиш цифру (без ед.изм.) напоминающую диаметр. Но в многожильном проводе сопротивление зависит не от диаметра, а от площади сечения. Давай пофантазируем и представим себе провод из трех жил Как измерять его диаметр?? Странная логика, товарищЪ. Во-первых, я нигде не использовал в твоей цитате слово СЕЧЕНИЕ. Во-вторых, где я говорил о разноцветных проводах? Ты меня с кем-то путаешь, походу... Ты же сначала сделал непонятный вывод обо мне, а потом дал аргументы с перекручиванием и передергиванием фактов. По поводу таблиц AWG - я дал несколько ссылок - потрудись прочитать мои посты, прежде чем делать сомнительные выводы. Также я прилагал единицы измерения - мм (милиметр). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hanss 1 Опубліковано: 2007-05-21 14:42:15 Share Опубліковано: 2007-05-21 14:42:15 Ты меня с кем-то путаешь, походу... ну значит спутал... прости. Вместо тебя получился собирательный образ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OK-net 4 Опубліковано: 2007-05-21 15:06:26 Share Опубліковано: 2007-05-21 15:06:26 Ты меня с кем-то путаешь, походу... ну значит спутал... прости. Вместо тебя получился собирательный образ... Бывает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Verty 0 Опубліковано: 2007-05-22 22:00:29 Share Опубліковано: 2007-05-22 22:00:29 китай бывает очень разный. есть и очень хороший. одесса тоже разная. например ВПм что продавал Нетлайн вовсе не 0.51мм а 0.50 ))). а с патчами частые проблемы. тот же ок-нет все патчи делаются в китае и в зависимости от партии имеют разную электрику. поэтому кому критично качество и стабильность, лучше брать райхель ли тайко. а в остальном- все все равно делается в китае ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!