Jump to content

Чем загерметизировать ввод в ящик?


Recommended Posts

Ситуация простейшая - висит один ящичек на техэтаже, в нем ввод оптики, питалово и пара витух.

Всего штук 5-7 кабелей.

Вводится всё это добро в 2 дырки диаметром где-то по 16мм.

Когда идут затяжные дожди, как вот например сейчас, через день-два по кабелям в ящик начинает затекать водичка.

Кроме того, водичка капает на ящик и сверху, затекая в те самые дырочки.

 

Задача: Загерметизировать место ввода проводов, чтобы водичка внутрь ящика не попадала.

Перенести ящик нельзя, больше кабеля в ящик добавляться не будут.

 

Первое что приходит в голову - силикон.

 

Какие есть мысли?

Edited by Туйон
Link to post
Share on other sites

Ну оптику и кабель питания вряд ли получится надрезать.

Да и водичка капает прям на ящик сверху тоже.

А какой брать силикон? В стоймагазине обычный?

Link to post
Share on other sites

может козырек ещё какой соорудить над ящиком, чтоб меньше на него лилось

а вводы силиконом или автомобильным герметиком

Link to post
Share on other sites

Ситуация простейшая - висит один ящичек на техэтаже, в нем ввод оптики, питалово и пара витух.

Всего штук 5-7 кабелей.

Вводится всё это добро в 2 дырки диаметром где-то по 16мм.

Когда идут затяжные дожди, как вот например сейчас, через день-два по кабелям в ящик начинает затекать водичка.

Кроме того, водичка капает на ящик и сверху, затекая в те самые дырочки.

 

Задача: Загерметизировать место ввода проводов, чтобы водичка внутрь ящика не попадала.

Перенести ящик нельзя, больше кабеля в ящик добавляться не будут.

 

Первое что приходит в голову - силикон.

 

Какие есть мысли?

Ceresit или автомобильным герметиком

Link to post
Share on other sites

Ну оптику и кабель питания вряд ли получится надрезать.

Да и водичка капает прям на ящик сверху тоже.

А какой брать силикон? В стоймагазине обычный?

Питание - не вижу проблем ...

Оптика - ну как-бы гидрофоб должен держать ...

Силикон - пофик какой :( его срок службы 1-2 года ... - потом всё равно рассыпется ... :(

По поводу автомобильных герметиков - экономичесски не целесообразно ...

У них затвердевание, во первых на высоких температурах, во вторых они ориентированы на более агрессивные среды чем вода ...

Одно могу сказать точно - "монтажная пена", - фигня на постном масле ...

Link to post
Share on other sites

разгерметизировать ящик, давая воде свободно стекать в отверстие снизу. возможно придется то самое отверстие просверлить...

Link to post
Share on other sites

Прошлая попытка была наделать дырок в дне.

Сегодня - отказ конвертора - внутри ящика кабели тянутся в хаотичные стороны, поэтому всё таки водичка по кабелю дотекла до конветора и полила его водой.

У меня есть много автомобильного герметика, который оказался не очень хорош для герметизации клапанной крышки (высокая температура + масло), вот думаю может им попробовать.

Link to post
Share on other sites

Лучше не герметизировать отверстия, тем самым обеспечивая свободный отток воды. Снять оболочку на кабелях на 15-20 см. ниже подключения их в коммутатор - если кабель будет где-то похерен, по нему вода не попадёт в коммутатор (через коннектор), а вытечет через место где снята оболочка. 

Медик закрепить вертикально (как впрочем и розетку), т.о. вода на него не попадёт. 

Link to post
Share on other sites

Я бы установил ящик так чтоб все кабели входили внизу ящика, соответственно вся вода будет улетать вниз. Вверху ящика при этом не должно быть никаких отверствий.

Link to post
Share on other sites

Возможно, сделаю фото, чтобы было понятно, что всё там плохо)

Если освещения там хватит.

Козырек чуть выше ящика, в нем сделать отверстие побольше (либо увеличить отверстие в ящике), в отверстие вставить лист резины с пробитыми отверстиями под кабеля (напр. пробойником для прокладок), завести кабеля в отверстия, поверх герметиком.

Edited by forerunner
Link to post
Share on other sites

Как не герметизируй а вода один фиг найдет лазейку, псему самое правильно сделать так чтобы до ящика вода не доходила.

Над ящиком - козырек с оцинковки или пластика. Вводы кабеля либо петля чтобы вода по кабелю текла вниз и потом по нему не могла поднятся, либо старый дедовский метод - на каждый кабель ПЛОТНО наматываете кусок бинта слоев 5-6, потом узел (снизу)и свободный конец с узла свисает сантиметров 7-8. Край что вниз висит желательно скатать в "трубочку". И тогда даже если вода будет идти по оболочке кабеля то бинт работает в качестве водоотвода.

Link to post
Share on other sites

Раз уж пошло обсуждения,  я не поленился и слазил на тот проклятый дом вот прямо сейчас.

Сейчас дождь поутих и на фото видно примерно 1/3 течи которая была во время дождя. Тогда всё было эпичней, но и сейчас, как видите, полная ж....

Тряпку сверху положил, и крышку от ящика так, чтобы не попало если что на 2011:)

post-4093-0-01231600-1423606203_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

так у Вас в ящике сверху отверстия... 

переверните ящик, чтоб отверстия были снизу... и вода через эти отверстия будет стекать. 

Link to post
Share on other sites

 

 

 

Силикон - пофик какой :( его срок службы 1-2 года ... - потом всё равно рассыпется ... :(

 

 

 

Если есть сомнения к Ceresit или автомобильному герметику,можно также использовать

 http://ggrb.ru/elurs-t

После ремонта ящика остававшийсю мастику можно использовать на ремонт чердака  :)

Edited by Alypinist
Link to post
Share on other sites

Я бы установил ящик так чтоб все кабели входили внизу ящика, соответственно вся вода будет улетать вниз. Вверху ящика при этом не должно быть никаких отверствий.

 Вверху ящика не должно быть никаких отверствий

+1

Link to post
Share on other sites

ее на то и с вентили (если не разводить растворителем,бензином итд-стоит 10-15 лет)

замазал аналогичной тот почти новый буллет м5,который у Вас покупал и ничего полет нормальный :)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By hardnet
      Предоставляем услуги (аренду) траншеекопателя в оптимальном ценовом диапазоне. Ширина готовой траншеи: от 10см-15см, глубина до 1,2м.

      Копка траншей под газ, воду, канализацию, кабель.

      Оплата за наличный и безналичный расчет.
       
      тел. +38093-761-88-00
             +38050-300-13-80

×
×
  • Create New...