Jump to content

Нельзя войти в режим привелигирования на P3310


Recommended Posts

Добрый день! Помогите пожалуйста! По неосторожности был утерян доступ к устройству Bdcom p3310. При включении режима "enable" вылезает сообщение Not set enable password at this level!. Через консоль та же ситуация. Можно зайти только через веб. Как вернуть доступ не подскажите?

 
Подробно:
 
Welcome to BDCOM P3310B EPON OLT
 
 
 
 
 
Switch>ena
Not set enable password at this level!
 
Switch>
 
Link to post
Share on other sites

Подключайте консоль. Во время загрузки ctrl+p, войдете в monitor mode, а там вроде можно удалить конфиг, или загрузить по tftp или z-modem новый конфиг. Как-то так... https://www.dropbox.com/sh/1flvid0y83ln8qe/AAAQkvRxnVhB_-ufduC8yzE5a/P3310B/Configuration%20Manual/02-Basic%20Configuration.pdf?dl=0

Edited by Ромка
Link to post
Share on other sites

 

 

А резетнуть через веб нельзя его? или не поможет?

там нет веб панели.. 

 

Откуда вы так уверенны? И где там?

"Там" она есть!

 

А можно подробней о веб морде , а то кто говорит что ее нет ,кто что она есть .

Link to post
Share on other sites

 

 

 

А резетнуть через веб нельзя его? или не поможет?

там нет веб панели.. 

 

Откуда вы так уверенны? И где там?

"Там" она есть!

 

А можно подробней о веб морде , а то кто говорит что ее нет ,кто что она есть .

 

Она там есть, но по дефолту отключена.

Включается в режиме конфигурации

ip http server

но только вот толку от нее особого нету.

post-15548-0-83023800-1432038526_thumb.png

Link to post
Share on other sites
  • 6 years later...

Доброго дня! Может кто за все время разобрался как все-таки сделать доступ к ОЛТ. Что-то наклацали в конфиге и теперь при вводе enable выдает ошибку Not set enable password at this level!. 

Сбрасывать ОЛТ не совсем вариант, забиты все порты. ОЛТ версии В

Link to post
Share on other sites
47 минут назад, NETOS сказал:

Доброго дня! Может кто за все время разобрался как все-таки сделать доступ к ОЛТ. Что-то наклацали в конфиге и теперь при вводе enable выдает ошибку Not set enable password at this level!. 

Сбрасывать ОЛТ не совсем вариант, забиты все порты. ОЛТ версии В

и? сброс всех параметров в 3 часа ночи и нормально.

доступ к sh ru есть комманде? 

скоропировали конфиг

у нас когда выходил со строя 3616, и там было порядка 500 онушек. за 1.5 часа ночью заменили полностью олт на новый 

Link to post
Share on other sites

Зайти в загрузчик (Ctrl+P) и далее 2 варианта:
1) переименовать cтарый конфиг и после перезагрузки настроить заново
2) слить конфиг, поправить конфиг, залить назад

При некоторых обстоятельствах (snmp сервер включен и есть rw комьюнити известный) можно и по snmp проделать, правда для P3310B для этого нужна не самая старая прошивка.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By NETOS
      В продажі OLT BDCOM P3310B + 4 PON SFP. 
      Комплект OLT, кабель живлення, вуха, SFP.
      Не гудить, працював 1,5 року, потім почалась війна.
       
      Ціна 11000 грн. 







    • By Гиперлупоид.инженера.гари
      Есть проблемный коммутатор который переодически уходит в полку. show task показывает что виной процесс TSFP в состоянии pending delay который стабильно отжирает 40-50% процессора. кто сталкивался с таким и как боролись?
    • By XNeo
      Доброго времени суток.
      Может кто в курсе как полностью заблокировать IGMP/Multicast на OLT?
      Без использования ACL.
    • By alexdiesel
      Продам BDCOM P3310 б/у, полностью рабочие, сняты в связи с апгрейдом. В наличии 2 шт, покупались на Депсе в 2016-2017г. Без модулей. 300$ штука.



    • By m_art
      Продам BDCOM P3310C-2AC, 1 шт. распакованный в коробке, в использовании не был, полный комплект.Цена 12000 грн.



×
×
  • Create New...