Перейти до

Радио железка на столбе и грозозащита


Рекомендованные сообщения

Как правильно организовать грозозащиту для радио железки. Столб 30м от столба к зданию еще 50м. На столбе железка типа грид или бридж еще не определился. Кабель внешний с экраном. Что еще можно поставить для грозозащиты и в каком месте на столбе или в здании или и там и там ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть норм заземление на столбе поставьте грозки для грида или бриджа, если заземления нет-Павлабор продаёт грозозащиты с заземлением в розетке 220в. Очень удобно, но дороговато и защищает оборудование которое подключено после грозозащиты. Раньше было 10$/шт.,сейчас не знаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть "земля" и на столбе и в офисе. Я так понимаю правильно поставить и там и там ? Но на столбе эта земля может быть одно и тоже что и громоотвод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть "земля" и на столбе и в офисе. Я так понимаю правильно поставить и там и там ? Но на столбе эта земля может быть одно и тоже что и громоотвод.

ставь грозу и там и там, спать будешь спокойнее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для обладнання важливо, щоб не було різниці потенціалів між провідниками, які до нього підходять, більше ніж воно може пережити - типово до 1000В (ізоляція блоків живлення і трансформаторів в езернеті). Це ввід живлення, лінія зв"язку і антенні кабелі. Умовно, на якомусь вузлі достатньо з кожного провідника до однієї точки підключити варістор (розрядник). Ту точку варто заземлити.

Варто розглядати грозозахист на вузлах з невеликими лінійними розмірами - до метра-двох. Щоб при близькому грозовому розряді на "заземляючих" провідниках (а фактично таких, що урівнюють різницю потенціалів) не виникало великих напруг (за рахунок взаємоіндукції тих провідників і грозового розряду, буквально як в трансформаторі).

Громовідвід бажано мати у вигляді окремого, ізольованого від мачти, провідника з окремим контуром заземлення. Тобто, щоб під час грозового розряду у вас був трансформатор з величезним полем розсіяння, де ваші кабелі отримають лише незначну частину енергії.

В даному випадку варто розглядати грозозахист окремо офісного обладнання і обладнання на стовпі. Якщо між офісом і стовом кабель в повітрі - надійніше буде оптика і живлення окремо. Бо по живленню може бути "жирний" варістор який прийме великий розряд, а по езернету - ні.

З другого боку, по електричній мережі можуть прилетіти такі імпульси, що звичайні "великі" (5см. діаметром) варістори не спасуть. Для підприємств на вводах раніше пропонували встановлювати варістрои розміром 20х40х40 см...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тобто підвісити оптику між стовпом і офісом, на стовпі ящичок, в ящичок медік з бп, бп до антенки, до ящичка електику так буде краще ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так догадуюся, що до ящичка можна подати тільки дистанційне живлення. Яке варто забезпечити захистом від перенапруги. Для низьких напруг краще сапресор (більш жорстка характеристика ніж у варістора). Для самого дистанційного живлення варто забезпечити безперебійник або "грозозахист в розетку" - напбір варісторів і розрядник.

Так буде безпечніше з точки зору грозозахисту. Як раідообладнання так і офісного.

Питання, звичайно, в ціні...

20м дроту між двома сусідніми будівлями під час обжимки і під час грозового розряду десь за 100-300м лупить дуже неприємно. Дуже сильний і дуже короткий "укол". Без грозозахисту такі конструкції добру грозу не переживають.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Створити нове...