Завод. На крыше цеха лежит оптоволоконный кабель. Около восьми вечера пропадает связь. В результате последующего осмотра обнаруживается вот такое:

post-21988-0-16661100-1438692110_thumb.jpg

 

Выход на крышу закрыт на замок, ключи у охраны, и, судя по журналу выдачи ключей, в это время (8 вечера) на крыше никого не было.

Судя по показаниям электронной проходной, в это время на заводе вообще не было никого кроме охраны.

К сожалению, крыши цехов не попадают в обзор системы видеонаблюдения (там нечего красть).

Возле кабеля никаких посторонних следов температурного или химического воздействия не видно.

 

Крыша из оцинковки, соответственно, никаких ремонтов, связанных с заливкой смолы и т.п. не делалось.

Кабель в момент укладки (примерно год назад) был целый.

 

Что с ним могло случиться?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего повреждение оболочки было намного ранее, а волокна сломались уже в тот день в 8 вечера. Возможно волокна сломались когда тянулись от температуры, а это место было самое слабое.

Бывало что после пожаров оптика работала 4 года, а в один прекрасный день ломалось 1 волокно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По ходу неправильно выбран кабель. Если хотите, чтобы он валялся на крыше - берите хотя бы легко бронированный. Например ut0012-sm-04t. С ДЕПСа за рекламу пиво :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По ходу неправильно выбран кабель. Если хотите, чтобы он валялся на крыше - берите хотя бы легко бронированный. Например ut0012-sm-04t. С ДЕПСа за рекламу пиво :)

Похоже на то - расплавилось в месте контакта с оцинковкой. Учитывая, что в горячий день металл может нагреться на 50 и более градусов выше температуры окружающей среды (то есть до температуры кипения вполне можно - кто не верит, как будет на улице опять под 40, положите руку на металлическую крышу %) + недавно были горячие деньки + у многих кабелей рабочая температура до 60град = лучше было не ложить его прямо на металл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

По ходу неправильно выбран кабель. Если хотите, чтобы он валялся на крыше - берите хотя бы легко бронированный. Например ut0012-sm-04t. С ДЕПСа за рекламу пиво :)

Похоже на то - расплавилось в месте контакта с оцинковкой. Учитывая, что в горячий день металл может нагреться на 50 и более градусов выше температуры окружающей среды (то есть до температуры кипения вполне можно - кто не верит, как будет на улице опять под 40, положите руку на металлическую крышу %) + недавно были горячие деньки + у многих кабелей рабочая температура до 60град = лучше было не ложить его прямо на металл.

 

Интересная мысль! Спасибо. Посоветую переложить кабель.

 

PS Это не мой кабель. Мой UT016-SM-04-T видно на заднем плане и с ним всё в порядке :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы предположил, что в этом месте помимо основного нагрева крыши был локальный дополнительный нагрев, например от сфокусированного  от чего-то луча ("солнечный зайчик") .

И, как предположили ранее, сам кабель расплавился раньше (более жарким днем), а разрушение волокна произошло уже в 8 вечера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Классные догадки... зайчики, оцинковка, 50 градусов и ПВХ стекло на крышу...

Вам бы в сказочники .... кроме Чучундры...

 

Возле кабеля никаких посторонних следов температурного или химического воздействия не видно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Классные догадки... зайчики, оцинковка, 50 градусов и ПВХ стекло на крышу...

Вам бы в сказочники .... кроме Чучундры...

Ну если вы за правду, то давайте попросим ТС опубликовать марку и ТТХ поврежденного кабеля.

Тогда местный експертный отдел даст более авторитетное заключение :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Непохоже на высокую температуру .Буфер цветовой маркировки кабеля не сгорел!

Был опыт когда кабель отечественного производителя от ультрафиолет распался на силовой элемент и туб , а полиэтилен куда-то испарился! Похоже на химию которая давненько попала на кабель и сделала свое дело задолго до того как поломались волокна . Может качество кабеля ? Нынче в кабелях полиэтилен полное гаВн0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Классные догадки... зайчики, оцинковка, 50 градусов и ПВХ стекло на крышу...

Вам бы в сказочники .... кроме Чучундры...

Так тут как раз и неважно по сути, из-за чего конкретно оплавилось/повредилось. Вывод-то один - не стоит ложить незащищенный кабель поверх крыши/оцинковки. Солнце-мороз, или рабочие, или ворона какая клюнет - мало ли...

PS: я писал не про 50, а про +50 к окружающей (то есть 35-40 + 50 - для некачественного материала может оказаться достаточно для "оплыть". Особенно если он пролежал не один год и подвергался постоянно нагревам-морозам. Смотря сколько "полиэтилена". Я у себя дома пускал часть кабелей поверх - не хотел дырки бить. Недавно снимал "лапшу" - часть в нормальном состоянии, с части "труха" сыпалась, часть на ощупь липкая - без всяких нагреваний. А вот старый советский кабель на вид вообще как новый %)  )

Відредаговано BlackVS
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если вы за правду, то давайте попросим ТС опубликовать марку и ТТХ поврежденного кабеля.

Тогда местный експертный отдел даст более авторитетное заключение :)

Тип кабеля М8-М(1,5)П-2Е1 произведен ПАО "Одескабель" в 2013 году

 

sov, а видеонаблюдение давно устанавливали?

Оно там уже несколько лет установлено
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда вопрос снят, была версия, что работники кабель подпортили, что-бы видионаблюдение не работало.

Обычно всегда есть разумное объяснение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласно паспорту - максимальная температура +60, способ прокладки - подвес.

Скорее всего было небольшое мех. повреждение, а дальше время, солнце и мороз сделали свое дело.

Вывод - надо придерживаться технологии строительства :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Cable Technology
      Продам оптоволоконний кабель, виту пару (мідь та біметал), коаксіальний кабель. 
      Підтримуємо в наявності на складі в значних об'ємах
       
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (чорний колір) (бухта=1км)
      Вартість: 1400грн/Бухта 1км
       
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (білий колір) (бухта=1км)
      Вартість: 1400грн/Бухта 1км
       
      Оптичний кабель UT 002 SM ADSS 1,0kN (1бухта=2км)
      Вартість: 8500грн/Бухта 2км
       
      Оптичний кабель UT 004 SM ADSS 1,0kN (1бухта=2км)
      Вартість: 10100грн/Бухта 2км
       
      Перевірене на полігоні оптоволокно G657A2 (60.4км) - 18000,00грн/бухта
       
      UT 008, UT012, UT024 - очікуємо на складі в перших числах жовтня
       
      Також в достатній кількості коаксіальний кабель:
      1. Коаксіальний кабель F660BV (чорний) 305м  - 1900,00грн/бухта
      2. Коаксіальний кабель F660BV CCS  (в наявності білий та чорний) 1,02 мм 75 Ом, 100м - 680,00грн/бухта
      3. Коаксіальний кабель F660BV Cu (Чорний) 75 Ом 305м  - 4600,00грн/бухта
      4. Коаксіальний кабель F690BV CCS (білий) 1,02мм 75 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      5. Коаксіальний кабель F690BV CCS (Білий/Чорний) 75 Ом 305м - 2300,00грн/бухта
      6. Коаксіальний кабель F690BV Cu (білий) 1,02 мм 75 Ом 100м - 1450,00грн/бухта
      7. RG58U (чорний) 0,8 мм жовтий екран 50 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      8. RG59 Cu (Білий) 75 Ом  305м  - 3700грн/бухта
      9. 3C2VCu 0.5мм (екран 48% Cu) + 2x0,5мм2 Econom (з живленням) 75 Ом, 100м - 1190,00грн/бухта
       
      Склад в м.Київ, можливий самовивіз зі складу, розрахунок з ПДВ, ін

      Зв'язок - приватні повідомлення чи ТГ:
      @olegnaya
    • Від DoniG
      Продам кабель аудіо-відео Sound Star 7-0402BK 
       
      Бухта 100 м - 1300 грн.
       
      Кількість жил - 2
      Екран - 38х0,12 мм
      Матеріал екрану - чиста безкиснева мідь (OFC CU)
      Ізоляция - ПВХ
      Довжина - 100 м
      Колір - чорний
       
       
       
    • Від vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 4F
       
      барабани по 2000м
      ціна - 5,26 грн/м
       
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
    • Від vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 1F
       
      барабани по 2000м
      ціна - 4,28 грн/м
       
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
    • Від vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 2F
       
      барабани по 2000м
      ціна - 4,59 грн/м
       
       
       
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
×
×
  • Створити нове...