fima1981 32 Опубликовано: 2007-03-02 09:09:07 Share Опубликовано: 2007-03-02 09:09:07 Купили удаленое питание свичей все супер но появилась проблема питание сильно фонит такой силой что кабилку забивает. Кто сталкивался с такой проблемой что делать.(Все заземлено) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-02 09:49:12 Share Опубліковано: 2007-03-02 09:49:12 fima1981, Случай интересный... А что это за удаленное питание? Чье? Какой кабель? какое расстояние? Почему Вы решили, что "фонит" - меряли осциллографом пульсации? Может, там в чем-то другом причина? Можно ли подробнее? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fima1981 32 Опубліковано: 2007-03-02 10:34:52 Автор Share Опубліковано: 2007-03-02 10:34:52 Нет осцилографом не провиряли, блок питания имбульсной на выходе выдает около 180В=, пока я думаю что блок питания без фильтра, сегодня блок поставлю в заземленый металический ящик + подключу к 220 через безперебойник Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-02 11:05:59 Share Опубліковано: 2007-03-02 11:05:59 Так это самопал какой-то радиолюбительский. Без всяких расчетов и испытаний на коленке согнутый из бросовых 15-летних неликвидов... Тогда - все, что угодно может быть. Не стоит париться с фильтрами и бесперебойниками. Нормальный блок питания - сам себе хороший фильтр. Он просто обязан держать колебания сети и провалы/всплески напряжения в ней. И сам не должен никаких заметных помех излучать. Уже используемое напряжение 180В о многом говорит. Надо теперь терпеливо ждать повестки в суд по поводу несчастного случая со случайным прохожим. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2007-03-02 11:37:17 Share Опубліковано: 2007-03-02 11:37:17 По гостам и нормам украины если ты пускаеш по кабелю наприженее более 42-х вольт ето считается "силовым напряжением" опасным как хош так и называй, и МИКРОВАТ ПРАВ НА 100% нестоит + твоиже монтажники могут получить неплохой электрический удар во время тех.обслуги точек ! Нерекомендую!!! Как говорится есть тело есть Дело!! Я сталкивался с нещасными случаями на производстве с нарушениями норм и правил ТБ и ОТ несоветую!!! Посадят и неспросят!!!!!!! :argh: :argh: :argh: :argh: :argh: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karimovru 1 Опубліковано: 2007-03-02 11:56:16 Share Опубліковано: 2007-03-02 11:56:16 По гостам и нормам украины если ты пускаеш по кабелю наприженее более 42-х вольт ето считается "силовым напряжением" опасным как хош так и называй, и МИКРОВАТ ПРАВ НА 100% нестоит + твоиже монтажники могут получить неплохой электрический удар во время тех.обслуги точек ! Нерекомендую!!! Как говорится есть тело есть Дело!! Я сталкивался с нещасными случаями на производстве с нарушениями норм и правил ТБ и ОТ несоветую!!! Посадят и неспросят!!!!!!! :argh: :argh: :argh: :argh: :argh: Угу, мы 48 отключаем когда монтажники, что-то делают бо в сырую погоду может тукнуть не по децки... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wermer 28 Опубліковано: 2007-03-02 19:13:54 Share Опубліковано: 2007-03-02 19:13:54 ИБП фонит по сети 220 вольт скорее всего.Ставь фильтр по входу питания.А по поводу вызова в суд и повестки =) Микроват толкает свое.Уже свыше 36 вольт запрещено пускать.Так что 48 тоже не в дугу.Так что перед законом что вдолбет 48 что 180 все равно.Что то что это нарушение.И вообще убивает не напряжение ,а ток.В телевизоре тоже 27 kV и пока смертельных случаев небыло.В твоем питании есть защита?Ну что то типа ОЗУ?Если есть не парь мозг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-02 20:02:04 Share Опубліковано: 2007-03-02 20:02:04 Микроват толкает свое.Уже свыше 36 вольт запрещено пускать Строго говоря, читали, но не дочитали. Все зависит от условий применения (категорий помещения) и состояния организма конкретного человека. Есть и такие места, где даже 12В запрещено применять. Только 6. Известен смертельный случай и при 1.6вольта. Микроватту, правда, немного легче, потому что мы "толкаем" все-таки не свое с потолка взятое , а международный стандарт РоЕ. IEEE 802.3af is an extension to the existing Ethernet standards. В случае чего можно на него сослаться. Ну, насчет убивает не напряжение, а ток.... Просто тут мало места, чтобы затевать дискуссию... 27-35киловольт в телевизоре безопасно? Ну, возьмитесь разок-другой за кинескоп. Потом, если сможете, опишете насколько это безопасно. ИБП фонит по сети 220 вольт скорее всего Если оно фонит так, что нужен отдельный сетевой фильтр (вообще - малополезная вещь, как мне кажется) - не ИБП это, а черт и что в коробочке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wermer 28 Опубліковано: 2007-03-03 16:46:21 Share Опубліковано: 2007-03-03 16:46:21 Брался и не раз. :loop: Просто высокое напряжение имеет высокую пробивную способность,убить не убьет,но вот прожечь маленькую дюрочку в палчике запросто.Так что все зависит от силы тока,а вам не толкать бы свое оборудование таким способом(пионеры склепали на коленках)Вы видели этот источник питания?Откуда такие выводы?То что он дает помеху и почему еще не факт,может быть простой брак или вышел из строя.Все на импортных у них комплектующих сделано, и не в одной сети работает.Любой импульсник выдает помеху.На то он и импульсный.Наш работает на частоте 100кГц Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-03 18:05:49 Share Опубліковано: 2007-03-03 18:05:49 wermer , простите, я не предполагал, что Вы - изготовитель этой аппаратуры. Диспут сворачиваю. Надеюсь, пользователь с Вашей помощью теперь во всем разберется. ЗЫ. wermer , а где можно подробнее познакомиться с Вашей аппаратурой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wermer 28 Опубліковано: 2007-03-03 19:02:28 Share Опубліковано: 2007-03-03 19:02:28 Уже все решили.Рядом проходил кабель кабельного оператора с поврежденным экраном+брак наш.Поменяли ИБП все заработало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-03 20:05:17 Share Опубліковано: 2007-03-03 20:05:17 Все хорошо, что хорошо кончается. Рад за всех вас. Так, а аппаратуру где-нибудь в нете посмотреть можно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wermer 28 Опубліковано: 2007-03-03 20:21:20 Share Опубліковано: 2007-03-03 20:21:20 Мы не торгуем ей,поэтому и не размещаем и не рекламируем.Мы поставили ее своим друзьям в других сетях.Сейчас они наладили у себя выпуск.То что все работает и без траблов....6 сетей общим количеством пользователей 2 тысячи.Уже 4 года.БП построен на top 204,частотой 100кГц,однотактный.Защита построена на логике. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-03 20:47:21 Share Опубліковано: 2007-03-03 20:47:21 Мы не торгуем ей,поэтому и не размещаем и не рекламируем.Мы поставили ее своим друзьям в других сетях.....6 сетей общим количеством пользователей 2 тысячи.Уже 4 года.БП построен на top 204,частотой 100кГц,однотактный.Защита построена на логике Спасибо, прояснилось. Конечно, лучше бы Ваши друзья связались в этом случае с Вами напрямую, не вынося это на форум. Я подумал, что человек приобрел нечто "ноунейм", не знает что с ним делать дальше и искренне хотел помочь. Теперь, когда хозяин разработки нашелся, - обойдутся и без меня Сколько людей - столько же идей и схемных решений. Успехов сетестроителям! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zkrvova 0 Опубліковано: 2007-03-06 09:37:44 Share Опубліковано: 2007-03-06 09:37:44 К стати МикроВатт, Взял на пробу ваш ИП. Думал что всё будет класно, но оказалось что он нехочет запускаться с нагрузкой. Если включить ИП, а потом подключить нагрузку то всё ОК, а так нехочет. Вы такую проблему можете решить или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-06 10:45:38 Share Опубліковано: 2007-03-06 10:45:38 Думал что всё будет класно, но оказалось что он нехочет запускаться с нагрузкой. Если включить ИП, а потом подключить нагрузку то всё ОК, а так нехочет. Вы такую проблему можете решить или нет? Ммм.м.. Ну, если центральный блок питания не хочет включаться под нагрузкой, скорее всего, он перегружен. Или, что маловероятно, в сети ниже 170-160вольт. Впрочем, может и в самом блоке что-то не так. Но это бывает крайне редко. Он или работает хорошо, или не работает совсем. Понимать бы какой это тип источника и на что он нагружен. Стучите в ICQ 304400858, попробуем поподробнее разобраться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRAUN 0 Опубліковано: 2007-03-16 00:18:32 Share Опубліковано: 2007-03-16 00:18:32 И всётаки использовать напряжение выше 42 В действительно - опасно! особенно в дальнейшем обслуживании, када незнающий умелец полезет менят свитч - а там бабах и чувак либо заика либо нахрен перервет все провода с перепугу либо не дай Бог... Я использовал питание 32В, без абсолютно различных преобразователей!!! В основном во всех свитчах стоит импульсный преобразователь, микросхема преобразователя в корпуе DIP (для тех кто понимает), в корпусе SOIC - не выдержал больше 25 вольт, может совпадение но я больше не эксперементировал на них. Так вот, эти преобразователи по вхоящему напряжению выдерживают до 40 В, но как показала практика больше 35 В не стоит ставить (прыжки напряжения и тд), поэтому оптимальным (эксперементально) решением было выбрано именно 32 (33) В. Максимальное удаление от блока питания зависит конечно от сечения и качества проводников. У меня оно вышло на обычной (дешевой) вытой порядка 300 метров, по П-296 - больше 500 м!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-16 07:33:30 Share Опубліковано: 2007-03-16 07:33:30 микросхема преобразователя в корпуе DIP (для тех кто понимает), Для тех, кто действительно понимает что-то в электронике такие решения не годятся в принципе. Не раз уже об этом говорилось. Тем более, для тех, кто не понимает. Установить правильно режим работы МС34063, вслепую меняя входные напряжения и элементы "обвески" нельзя. Да, порядка 300м УТП и три свича на таком решении при 33В выжать можно, отдав 50% на нагрев проводов, но только на столе. Работать надежно это не будет. По поводу безопасности напряжения - см выше. Не надо думать, что 42, 32, или даже 12вольт совершенно безопасны. Смотрим стандарты. Все зависит от условий применения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRAUN 0 Опубліковано: 2007-03-16 08:33:00 Share Опубліковано: 2007-03-16 08:33:00 Повторюсь еще раз - это дело работает уже 2 года, сбои конечно бывают, ну скажем максимум 1 раз в 3 мес а то и ваще в 6 мес. Если уж чтото подвисло - вытащил розеточку и вставил назад, так что эта схема проверенаа на все 100!!! да забыл описать маленькую деталь, в каждом свитче приходится менять входной кондер на большее напряжение - минимум на 50 В (в данном случае), обычно там стоят либо 16 либо 25 В. Када меняем кандер - конечно теряем гарантию (если опломбирован свитч). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2007-03-16 11:47:56 Share Опубліковано: 2007-03-16 11:47:56 Повторюсь еще раз - это дело работает уже 2 года, Ну, в любом решении хорошо, если Вы после него собой довольны. Если оно Вас устраивает, зачем искать что-то другое? Успехов сетестроителям! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас