Возможно ли использовать ИБП APC Smart-UPS rt 2000 с нестандартными АКБ? Если да, то как и чем калибровать? 

Опубліковано: (відредаговано)

Один для внутренних, второй для внешних, или как?

 

У меня на тысячнике стоят родные внутри, а с зади на разъём повесил дополнительно батарейки большей ёмкости.

Відредаговано sokol33
Опубліковано:

Возможно ли использовать ИБП APC Smart-UPS rt 2000 с нестандартными АКБ? Если да, то как и чем калибровать? 

под АРС есть софт, там задаётся калибровочная константа.

Опубліковано: (відредаговано)

brdm, в том то и дело что нормального  описания как это сделать нигде нету. если есть опыт,напишите тут.

Відредаговано max_tv
Опубліковано:

1.Меняем прошивку на прошивку с внешними батереями

2. Меняем количество батерей под емкость нашего аккумулятора.

3. Запустить калибровку

  • 1 month later...
Опубліковано:

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

Я тоже)))

в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...

не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...

Опубліковано:

Прошивки лежат внутри, если он рассчитан на работу с внешними батареями то ничего менять не надо.

Если прошивка установлена на упс без внешних батарей, тогда надо изменить иначе количество вы неизмените

Опубліковано:

 

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

Я тоже)))

в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...

не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...

 

в регистра указывается время работы на батареях

Опубліковано:

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

в режиме PROG переключаются прошивки, они все залиты в упс с завода

Опубліковано:

Коллеги, имею аналогичную проблему.

Не могли бы вы более детально изложить решение?

подключил к упсу 4ре акк. по 100ач каждый...  чуть позже выложу с фотками в отдельный пост...  много писать, а времени ужасно не хватает..

если кратко: если упс имеет выходы под внешние батареи то все будет работать...

если ИБП не имеет выходов под внешние аккумы, не насилуйте.. толком заряжать не будет... и возможно цепи прибора не предназначены на длительную (несколько часов) работу от аккума, вместо паспортных 15-20 минут..

подробно позже... 

  • 2 weeks later...
Опубліковано:

у меня на 4 АКБ по 20 ампер каждый устройство держало нагрузку 200 ватт в течении часа. АКБ подключены через вход для внешних АКБ. 

Опубліковано:

Слабувато, зараз замінив на 1500 смарті дві батарейки по 17Аг, то дві стоватки лампи тримало майже півтори години, і це при першій розрядці

  • 1 year later...
Опубліковано:

Господа подскажите, для

 

APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI

 

какой конфигурации нужен интерфейсный кабель(для калибровки АКБ), ибо от модели к модели они разнятся.

Родного нет.