Чем зарезервировать питание на ОЛТ ZTE C320? По характеристикам потребление 200Вт. Нужно оптимальное решение для резерва питания часов на 8.

Кто может чего предложить?

 

И попутно спрошу, стоит у нас Rucelf 1000 и к нему 3 батареи 12в 65ач, он 36 вольтовый. подскажите есть ведь ИБП 12 вольтовые. Если дать одинаковую нагрузку на 12 вольтовый ИБП 65ач и на 36 вольтовый так же 65ач, то по времени будет разница в работе от батарей? Емкость ведь все равно остается 65ач.

Link to post
Share on other sites

Не совсем верно понимаете:

1. 3 батареи 65ач (12вольтовые) будут практически одинаково по времени держать хоть на УПСе 12в, хоть на 36в

2. Емкость (ач) считаются в зависимости от вольтажа. Т.е. при 12в три батареи по 65ач дают суммарно 195ач (при 12в = 195ач). Если же переводим на 36в три батареи по  65ач (ведь 65ач это на одну батарею при 12в), то получаем суммарно 65ач (при 36в = 65ач). Разница важная состоит в методике подключения - при 12в подключаем параллельно, при 36в - последовательно (иначе что-то сгорит :)) Таким же образом мы можем выйти на нужное напряжение в 220в.

3. Мощность (Вт) = это  Амперы х Вольты х 0,8 (косинус фи, хотя его не всегда считают)

Итак, хотим 8ч при 200вт при 220в.

200вт = Амперы х 220в х 0,8   получаем силу тока оборудования 1,14 Ампер при 220в. Теперь смотрим, к какому УПСу подключаем, и считаем коэф перевода.

- 12в УПС 195ач - считаем коэфициент = 220в / 12в =18,33; считаем Ампераж оборудования при 12в = 1,14а х 18,33 = 20,9Ампер при 12в.  Поскольку Батареи на 195ач, то оборудование 20,9Ампер будет работать = 195 / 20,9 = 9,33ч

- 36в УПС 65ач - коэф = 220в / 36в = 6,11; 1,14 х 6,11 = 6,97Ампер при 36в. 65ач / 6,97А = 9,33ч (ИДЕАЛЬНО сошлось, аж самому страшно :))

4. Нужно учесть дополнительные практические коэффициенты. Во первых, УПС не будет высасывать из батареи весь заряд, процентов 10 будет оставаться и УПС выключиться, посчитав батареи разряженными. Во вторых, сама емкость батарей идеально рассчитанная, а батарейки то со временем теряют свою емкость.

Задаем коэф. 0,8. 9,33ч х 0,8 = 7,46ч

Т.е. около восьми часов это все будет работать!

 

АЛЛИЛУЯ!

Желаю стабильности в Вашей системе  :)

Link to post
Share on other sites

Ну Вы ребята даёте. С такими расчётами - деньги на ветер. 36В продержит по теории ровно в три раза дольше. На практике чуток меньше, если конечно условие правильно задано, т.е. ёмкость одинакова.

Edited by zzas
Link to post
Share on other sites

По условию все верно. Просто хочу потратить деньги на оптимальное решение а не покупать для одного ОЛТ 3 батареи и один ИБП если можно купить ИБП 12в и одну батарею.

Если я правильно понял тогда мне достаточно упс на 12в и батарею 65ач. 200ватт на сколько я понимаю это максимально что кушает олт при полной загрузке всех портов и с 2 установленными картами, на данный момент карта одна и порты не все подключены а 5 из 8. Просто тогда не понятно для чего делают 36 вольтовые упсы. Вот и спрашиваю что к чему.

Edited by BARVIT
Link to post
Share on other sites

 

 

Просто тогда не понятно для чего делают 36 вольтовые упсы.

Основная причина - потери в проводах к аккумулятору.

Link to post
Share on other sites

Ок, что тогда посоветуете из ИБП 12в чтоб работал хорошо с батареей от 65 до 100 ач. Ну и батарею какую лучше брать?

Link to post
Share on other sites

 

 

Если я правильно понял тогда мне достаточно упс на 12в и батарею 65ач

нет, не достаточно.

В таком случае батарея при 12в 65ач продержит ОЛТ немного менее 3ч. Хотя конечно Ваш ОЛТ в данной конфигурации не потребляет 200вт и это увеличит время работы, может даже значительно

 

 

 

36В продержит по теории ровно в три раза дольше

читайте внимательно условие - ТС хотел в обоих системах использовать 3шт. 12-вольтовых батареи по 65ач. Т.е. емкость одинакова в любом случае, а значит и держать будет одинаково по времени

 

 

 

Просто тогда не понятно для чего делают 36 вольтовые упсы

при большем вольтаже ИБП-АКБ будет соответственно меньше сила тока (Амперы). Это значит, что при большой мощности оборудования будет меньше нагрузка на клемы и кабели

 

 

 

Logicpower LPY-PSW-500VA + NSB 100FT Red

хороший вариант, но держать 8ч не будет. Я бы наверно ИМЕННО ТАК и ставил - такой примерно УПС и 100ач батарею. Было бы "с головой"

У нас, например, основная серверная потребляет около 600-650вт. Наращивать систему АКБ бессмысленно (по многим параметрам). Мы поставили 100ач АКБ чтобы держало более 1 ч  и генератор с автозапуском (правда автоматику пока не доделали до конца). ОЛТы в других секторах города сидят на АКБ чтобы держать до 2ч, иногда не хватает, но очень редко (думаем увеличить до 4ч)

Link to post
Share on other sites

 

 

Разница важная состоит в методике подключения - при 12в подключаем параллельно
 

 

 вы собираетесь подключать аккумы 12в параллельно, или я чего то недопонял ?

Link to post
Share on other sites

 

 

читайте внимательно условие - ТС хотел в обоих системах использовать 3шт. 12-вольтовых батареи по 65ач. Т.е. емкость одинакова в любом случае, а значит и держать будет одинаково по времени

Нет не верно, я хотел спросить будет ли разница в том что у меня сейчас стоит 3х65ач но ИБП такой что расчитан на 36в. Поэтому и покупали три батареи. Но по итогу емкость все равно остается 65ач. Батареи сейчас совсем не дешевые вот я и хотел узнать что к чему, и зачем платить за 3 батареи если нагрузка небольшая а емкость будет одинаковая. Просто не уверен что действующую ИБП верно выбрали. Возможно при одинаковой емкости достаточно другого ИБП которому не нужно 36в а будет 12в тогда и одной батареи хватит. Немножко по кабелям не понял, имеется ввиду кабеля от ИБП до батареи? Там потери? И какие если кабеля по 30см и качественные медные?

Link to post
Share on other sites

Вам бы матчасть подучить

12*65=780 ватт/200 ватт = 3.9 часа

36*65=2340 ватт/200 ватт = 11.7 часа

(после не забудьте умножить на КПД ибп)

 

Чем выше напряжение тем выше КПД и меньше потери на разогреве.

Link to post
Share on other sites

Спасибо. Вот просто и понятно что куда и зачем. Ден спасибо.

 

Вот человек написал 2 дня назад это же самое, только другими словами:

 

Ну Вы ребята даёте. С такими расчётами - деньги на ветер. 36В продержит по теории ровно в три раза дольше.

 

Edited by Vergilius
Link to post
Share on other sites

Вам бы матчасть подучить

12*65=780 ватт/200 ватт = 3.9 часа

36*65=2340 ватт/200 ватт = 11.7 часа

(после не забудьте умножить на КПД ибп)

 

Чем выше напряжение тем выше КПД и меньше потери на разогреве.

один пункт упустил - чем больше нагрузка на аккум тем меньше он "отдаст" т.е. реально от 12В 65Ач при нагрузке 200 Вт рассчитывай максимум на 2,5 ч работы. В нете хватает таблиц и формул для более точного расчета времени работы.

Link to post
Share on other sites
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Y-Mouse
      Гарного всiм дня,
       
      Маю такий блок живлення - ZXDU48 B60 (з RS232).
       
       Цiкавить досвiд по монiторингу/керуванню ZXDU48 B600 через цей RS232.
       
      Там якийсь свiй протокол обмiну?
    • By Vega Telecom Group
      продам Шасі ZTE OLT ZXA10 C320
      у складі: Шасі ZTE OLT ZXA10 C320 - 1шт Лінійна карта ZTE C320 GPON GTGH (16 портів) - 2шт Плата управління ZTE C320 SMXA/3 GPON  (uplink 10G) - 1шт ZTE карта живлення PRAM для С320 (перетворення DC в 220В - 1шт
       
      вартість 1компл. становить 2200 USD
       
      за більш детальною інформацією прощу звертатися:
      Олена, 
      0630345963
      Olena.Storozhenko@vegatele.com,
    • By neom
      Продам GPON ОЛТ - стоял в идеальной серверной
      PRAM+SCBE3+GTGO
       
      цена 2000$
    • By Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн 
       
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/



    • By machadorafaael
      Hi, Could you share the firmware files for the C6xx models you have in your regions?
×
×
  • Create New...