Gmen 0 Опубликовано: 2007-05-23 11:28:37 Share Опубликовано: 2007-05-23 11:28:37 Какая вероятность попадания молнии в оптико-волоконный кабель типа ОЦПт??? И какие могут быть последствия? Просто чтоб знать, ставить ли себе грозо защиту или пока нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2007-05-23 11:36:39 Share Опубліковано: 2007-05-23 11:36:39 оптико-волоконный кабель Просто чтоб знать, ставить ли себе грозо защиту или пока нет. или я что-то не так понял, или вы что-то не так сказали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2007-05-23 12:10:29 Автор Share Опубліковано: 2007-05-23 12:10:29 Ну я имею в виду ставить ли ее себе для волокно типа ОЦПт??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyoma 79 Опубліковано: 2007-05-23 12:11:59 Share Опубліковано: 2007-05-23 12:11:59 конечно ставь грозазащиту на оптику....она на каждом углу продаётся -) а то если шарахнет, то капут будет....погорят световые световые сигналы))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2007-05-23 12:37:56 Share Опубліковано: 2007-05-23 12:37:56 Заземли трос и все. Стекло не пропускает электрический ток. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2007-05-23 12:45:22 Автор Share Опубліковано: 2007-05-23 12:45:22 Значит достаточно будет мертво заземлить несущий трос ОЦПт кабеля и все...? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2007-05-23 12:56:25 Share Опубліковано: 2007-05-23 12:56:25 Ну раз ничего кроме троса не пропускает электрический ток, то заземли трос. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2007-05-23 13:10:01 Автор Share Опубліковано: 2007-05-23 13:10:01 Ну вот мне просто интересно, бывали ли случаи когда в зеземленные тросы била молния??? И какие причины если, ответ да? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_gluk 23 Опубліковано: 2007-05-23 13:35:50 Share Опубліковано: 2007-05-23 13:35:50 Имхо если молния попадет прямо в кабель то он расплавится. От этого ничего не спасет. Твоя же задача отвести электричество при помощи заземления троса - ток побежит по металлу а не по стеклу и уйдет в землю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2007-05-23 13:39:57 Share Опубліковано: 2007-05-23 13:39:57 Эм... надо перечитать учебник по физике. Стекло - диэлектрик. Или я ошибаюсь? Какой смысл землить траверсу? Заземлив её - вы сделаете что-то вроде молниетвода. И тогда молния в него точно шарахнет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2007-05-23 13:49:29 Share Опубліковано: 2007-05-23 13:49:29 Молния может шарахнуть куда угодго. Все зависит от висоти здания 9етажки заземляем трос и спим спокойно. Главное заземлять понормальному а не куда попало (тоесть на землю а не на крюки и железки которие где то накрише торчат) 18 етажей уже надо оптику не с стальним тросом а с диелектриком что би спать спокойно или с стальним и гадать когда шарахнет а может и не шарахнет. Все что више 18 палюбе диелектрик. Случаи попадания молнии били кабель обгорал за секунди на наге даже видео гдето било да и тут тема уже била. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2007-05-23 14:00:00 Автор Share Опубліковано: 2007-05-23 14:00:00 Эм... надо перечитать учебник по физике. Стекло - диэлектрик. Или я ошибаюсь? Какой смысл землить траверсу? Заземлив её - вы сделаете что-то вроде молниетвода. И тогда молния в него точно шарахнет. А по твоему метал заземлять не нужно??? В ОЦПт идет металический тросс и причем не маленький.... Вот и читай физику свою физику... :loop: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gmen 0 Опубліковано: 2007-05-23 14:24:47 Автор Share Опубліковано: 2007-05-23 14:24:47 А дайте линк на этот диелектрик, еслиж представить что на восемнадцатом этаже, этож прочный должен быть.... И дорогой ли он? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHERIFF 0 Опубліковано: 2007-05-23 20:32:49 Share Опубліковано: 2007-05-23 20:32:49 А если витая пара идет с наружи дома между 1 и 2 эт. около 20м, то какая вероятность того что гроза может достать до кабеля своими радиоволнами? :tongue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2007-05-23 21:49:12 Share Опубліковано: 2007-05-23 21:49:12 Я оптику не видел никогда и вряд ли ещё увижу долгое время. По мне - еси траверса просто висит в воздухе и не имеет потенциала (если она не заземлена например) - с чего это молнии в неё бить? Ударит она как раз туда, где есть сток напряжения в землю, где есть цепь с землёй или с "нулём". Например - в заземлённую траверсу или в незаземлённое оборудование. :00: На этом форуме полно примеров с заземлённой траверсовй и возмущённых возгласов "почему в нас лупит, мы ж заземлились!". Ещё б табличку повесили "бить сюда!". По поводу молнии - угрожающая напряжённость от её разряда возникает в радиусе до 120м от эпицентра. В твоём случае, если здание многоэтажное, или если кругом деревья и ты - соединил всего 2 компа - не морочь людям голову. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах