Добрый день,

 

Есть УПС...

 

Сработала кнопка защиты...

Не нажимается назад...

что можно сделать?

 

 

post-18959-0-70974500-1469521150_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соедени на прямую, пока не найдешь новую кнопку

 

А потом разгребать последствия? Предохранитель просто так не срабатывает и соединив напрямую можно получить гораздо большие проблемы.

В первую очередь нужно разобраться в причине сработки.

Кнопка предохранителя не должна фиксироваться в нажатом положении, если речь об этом.

Изменено пользователем Dellok
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у тебя

 

 


APC UPS следующих типов:

Все ИБП, поддерживающие Smart Protocol, включая Smart-UPS 1st-4thGen., SUAxxxx, SUOLxxxx, SURTxxxxx, BPxxxSI, Matrix, Smart v/s, Back-PRO, BP500AVR, Power Stack, Smart-SC.

Для калибровки используется кабель APC 940-0024С, 940-1524D.

 

Устанавливаешь софт http://apc-fix.com/

 

Диагностируем регистры ЦП

 

 

 

В SUA1000I к примеру все сводится обычно к замене реле

Изменено пользователем masterzep
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по всему опыта и навыков ремонта у Вас нету, потому я бы посоветовал нести в сервис. В итоге это может оказаться дешевле чем ремонт собственными не профессиональными силами.

Я бы предложил услуги нашего сервиса, но сейчас очень большая загрузка и время ремонта может быть существенным...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению держите нас пока прозапас, поток работы не уменьшился, а еще и добавился отускной период, бывает что ремонт и на месяц затягивается  :facepalm: 

Так что не найдете кого-то более оперативного и менее загруженного, то поможем :rolleyes:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Есть желающие взять в ремонт? :)

Проверьте состояние реле (если у них крышечки хоть как-то прозрачные) - если малейшее подозрение на черные-потемневшие_следы-подгорелости - выпаивайте их и инспектируйте все.

У нас так Powercom 2200 стоечный выбивал сеть: около 5 переходов батарея-сеть подряд - и эпично вышибало автомат по входу на УПС.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...

640-7732H Rev 9

 

Ок.

Явно подгорелых элементов в обведенной красным области не наблюдается?

 

post-30220-0-87854100-1477381966_thumb.jpg

 

Может детальки какие в хлам разорванные (раз защиту выбивает...) или дорожки не в порядке ?

 

Зеленым обведены реле, которые быстро изнашиваются и требуют замены при профилактике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: ГрозаИнтернета
      Всем привет. Сеть разбили, продаю оборудование, которое удалось спасти.
      Роутер MikroTik 1036-12G-4S - 16500 грн.
      Сервер Dell R410(Xeon L5640(60Вт), 16 Gb RAM, 2x300 Gb SAS, iDrac, Raid, IPMI) - 4500 грн.
      Коммутатор ZyXEL MES-3528 - 2000 грн.
      Коммутатор HUAWEI S2326 - 1500 грн.
      Коммутатор Dell PowerConnect 6224F(опц.10G) - 5000 грн
      Коммутатор D-Link DGS-3627G (нюанс) - 1000 грн
      OLT BDCom P3310(Пролайн упс) - 9000 грн
      Упс APCSmart-UPS RT 2000 + картаAP9619 + кабель для подключения внешних АКБ - 12500 грн.
      Коммутатор ELTEX MES2324FB AC в коробке - 10000
      OLT EPON E9004-D 10G (Пролайн упс) в коробке - 10000
      Кабель OK-NET S/FTP Cat.6a 500Mhz LSOH AWG 23 4pr 280 метров - 8500
      Куча SFP EPON C+++, SFP SC, сетевые карты, твинакс кабеля.

    • Автор: artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:

       
      NBES0307:

      0671281487 Артём (телеграм)
    • Автор: Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Автор: fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • Автор: rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

×
×
  • Создать...