Перейти до

ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 - какой пролёт?


Рекомендованные сообщения

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Висит ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 уже 2 год было этой зимой и обледенение не слабое один пролет 78м , второй 84м , причем там где 84 ранее пролеты были 40 и 44 , но оживленная трасса - был сбит столб, столб улетел вместе с клинами,горсвет решили столб не ставить,мы подтянули кабель на соседних клинах (но без фанатизма), так и висит.

Відредаговано DIO
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

 

почему был. он и до сих пор есть. мы его заказываем исключительно под клиентов которые не жмутся за 10 коп. .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

 

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

почему был. он и до сих пор есть. мы его заказываем исключительно под клиентов которые не жмутся за 10 коп. .
Реально в 10 копеек разница на 12ке?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

почему был. он и до сих пор есть. мы его заказываем исключительно под клиентов которые не жмутся за 10 коп. .
Реально в 10 копеек разница на 12ке?

 

если быть точным то в 14

вчера вечером прайса под рукой небыло

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем спасибо за ответ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...