Jump to content

ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 - какой пролёт?


Recommended Posts

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Link to post
Share on other sites

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

Link to post
Share on other sites

Висит ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 уже 2 год было этой зимой и обледенение не слабое один пролет 78м , второй 84м , причем там где 84 ранее пролеты были 40 и 44 , но оживленная трасса - был сбит столб, столб улетел вместе с клинами,горсвет решили столб не ставить,мы подтянули кабель на соседних клинах (но без фанатизма), так и висит.

Edited by DIO
Link to post
Share on other sites

 

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

 

почему был. он и до сих пор есть. мы его заказываем исключительно под клиентов которые не жмутся за 10 коп. .

Link to post
Share on other sites

 

 

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

 

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

почему был. он и до сих пор есть. мы его заказываем исключительно под клиентов которые не жмутся за 10 коп. .
Реально в 10 копеек разница на 12ке?
Link to post
Share on other sites

 

 

 

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пролет можно сделать для кабеля ОЦПс-12А1(1х12)-1,0 по столбам. В харакетристее пишет: 30-80 м. Действительно так? А если с тросом - то какой максимальный пролёт?

Когда ОЦПс был еще 1,5 кН, года 3 назад, то было и 100 метров через речку подвешивали, весит до сих пор, тфу тфу тфу...

почему был. он и до сих пор есть. мы его заказываем исключительно под клиентов которые не жмутся за 10 коп. .
Реально в 10 копеек разница на 12ке?

 

если быть точным то в 14

вчера вечером прайса под рукой небыло

Link to post
Share on other sites

всем спасибо за ответ

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment