владимир
МаглыТип публикации
Профили
Форум
Календарь
Все публикации пользователя владимир
-
Конечно, жалко. Тебя с таким UPS. Но поделюсь. Стабилитрон нужно заменить на 13.7-14.0В. Резистор... Если понимаешь- рассчитаешь, если нет- бесполезно советовать. При слишком большом-медленный заряд, при малом - стабилитрон горит, или аккумулятор закипает. И в любом случае все дотла горит при замыкании выхода. Только не надо клясться на Коране, что кз никогда не будет. Будет! Взамен расскажи, что питать собираешься? Мощность знаешь?
-
Конечно, жалко. Тебя с таким UPS. Но поделюсь. Стабилитрон нужно заменить на 13.7-14.0В. Резистор... Если понимаешь- рассчитаешь, если нет- бесполезно советовать. При слишком большом-медленный заряд, при малом - стабилитрон горит, или аккумулятор закипает. И в любом случае все дотла горит при замыкании выхода. Только не надо клясться на Коране, что кз никогда не будет. Будет! Взамен расскажи, что питать собираешься? Мощность знаешь?
-
При некотором воображении это можно назвать и UPS! В настоящем УПС автоматически регулируется зарядный ток, гарантируется конечное зарядное напряжение, стабилизируется выходное напряжение (любое, под заказ), имеются защиты от коротких замыканий и глубокого разряда аккумулятора. Само собой, в УПС должен входить и первичный источник 220В или еще какой. Ну, и кпд чуть получше. Индикация, конечно, на любителя, но не повредит. Предлагаемое в эксплуатации будет дороговато, если каждый раз менять выкипевший или севший ниже предела аккумулятор.... А это - практически просто аккумулятор.
-
A коротко что эти свич-UPS умеют делать? Зарядный ток, выходное напряжение, мощность, защиты, индикации габаоиты и т.д. Проще здесь, чем в сто адресов. Спасибо.
-
В Украине будет создана Государственная инспекция
тему ответил в PolyarNET пользователя владимир в Сеть - бизнес
Не поддерживаю дословно ( слова не от Шекспира) но по смыслу, за доилку все верно. По накалу страстей- вполне шекспировские страсти! Еще отряд кровососущих....... -
Попробую по поводу сертификации. Что есть сертификат? Удостоверение изготовителя или, чаще, некоей другой авторитетной организации ( Госстандарт, международная комиссия, независимая приемка другого ведомства) о том, что выпущенная продукция соответствует определенным конкретным требованиям или требованиям известного стандарта. При сем, соответствие стандарту или сертификату вовсе не ограничивает применение изделия. Просто-не гарантирует. Условно возьмем ведро. В стандарте или технических условиях может быть написано из каких материалов оно изготавливается, пригодно ли для хранения питьевой воды, какова вместимость, масса и т.п. Вы решили хранить в нем битум? Для этого оно не сертифицировано. Но прекрасно подходит! Хотя, если покопаться, можно найти сертифицированные емкости для хранения битума. Кабель П296 и прочие 100% сертифицированы! Но для тех применений, под которые задумывались. Скажем, полевая телефонная свяь. Вы применяете его для передачи 100Мбит? Как трос при переправе через речку? Получилось - хорошо. Не получилось- ваши проблемы. Конструктор и изготовитель не испытывают этот кабель для ваших применений. Ни гарантий, ни претензий! Когда умные головы и умелые руки пэшку задумывали - Ethernet не было.
-
Подскажите как проверить качество заземления?
тему ответил в Flar пользователя владимир в Сеть - бизнес
От прямого попадания молнии не спасает ничто. По стандартам, качество заземления можно и нужно проверять только с помощью другого заземления. Предполагается, что оно выполнено по стандарту. К сожалению, суррогаты (вроде лампочек), надежного результата не дают... В большинстве случаев в домах заземления нет. -
Вообще-то принято хвалить свое и не хаять чужое. Не нравятся эти ящики - предложите свои. Убедите, что они лучше. По удобству крепления, прочности, цене, замку, качеству покрытия.
-
А что в Запорожье на Шевченковском? 2-3микрн, в частности.
-
Вопрос инвестиций хорошо рассмотрен в преферансе. "Американская помощь". Два в пулю-двадцать на горку. Второй пример-запорожский пивзавод. Из местной телепередачи.Какие-то голландцы вложили в течение года $20 млн. В течение трех последующих лет вывезли прибылей $520млн. А запорожские негры варят пиво, как и раньше, за минимальную зарплату...Нужны им были эти инвестиции? Небольшой кредит смысл имеет. Инвестиции? Лучше сразу искать работу по найму.
-
Извините дилетанта, а отчего эту пешку нельзя капроновым репшнуром (тросиком) к стойкам крепить и натягивать?
-
Предыдущий оратор изложил как-то непонятно. Понятно о чем, и со всеми словами врозь я согласен, но в целом- сложно. Есть варианты проще: Где тонко- там и рвется. Провод заземления- особенно! Семь раз промерь- потом земли! Неча на грозозащиту пенять, коли земля - дрова! А последнее, на счет лампочки- несомненно это крупный вклад в мировое землеведение. Особенно меня поразил элемент новизны - надпись. Ведь как просто, а никто раньше не догадался! Несомненно, через 5-6 выборов этот метод получит мировое признание. Хочу все же заметить, что лампочка - сложный, дорогой и дефицитный в последнее время прибор ( не во всяком подъезде выкрутишь). К тому же требует очень осторожного обращения, легко разбить при транспортировке в одной авоське со стеклотарой. Посему, для менее состоятельных сетестроителей рискну предложить дешевый суррогат лампочки - тестер. Вполне удовлетворительно работает китайский. Людям с верхним образованием можно рекомендовать и тестер посложнее. Но ламповый осциллограф подмышкой уже выглядит, как полный отстой! А в остальном, все верно. Сетестроители всех стран - заземляйтесь!
-
Стив, я с вами совершенно ага! Да, я пытаюсь предупредить, что настоящей земли в щитках, как правило нет. Или когда-то была, но потерялась и никто ее не проверяет. Катанка и уголки- радикальное, технически грамотное решение, но широкие массы пока это всерьез не воспринимают, потому что дорого и хлопотно. Попробовали бы не полулегальную сеть, а сетевязальный цех утвердить проект. Там к станку обязательно потребуют с землей вопрос решить по уставу!
-
Ой! Кто может похэлпить купить пять недорогих прочных табуреток? Фирму Гамбса просим не беспокоиться.
-
Он был монтером Ваней, но, в духе парижан, себе присвоил имя Электротехник Жан! (Не мое, не вспомню помню чье) А 26 правил за руский езык - зело борзо! Надо быстрей выучать!
-
----------------
-
7. Распространенная ошибка- заземление с двух концов линка. При этом "земли" могут представлять собою два разных полюса разных генераторов. Вплоть до фазного 220В, если дома питаются от разных трансформаторов. У нас чаще используется не заземление а зануление или глухо заземленная нейтраль. 8. Если промерять "землю" на щитке относительно стандартного заземления, то далеко не всегда между ними нулевое напряжение. Это вызывает уравнительные токи, которые могут сбивать аппаратуру, или даже полностью выводить ее из строя. 9. Есть замечательный недорогой прибор - тестер. Перед тем, как подключиться к заземлению с другого ( второго) конца линка, полезно промерять напряжение и уравнительный ток меж предполагаемой "землей" и оплеткой или выводом заземления у прибора. Если это более нескольких вольт и 10-20мА, то лучше землить этот свич и все к нему приходящее через конденсатор " мягкая" земля. 10 Если тестер покажет много больше, то в предыдущем заземлении, либо в данном землей и не пахнет. Вы пытаетесь "заземлиться" на случайную железку. Хороните поблизости трубы и сваривайте их прутком (см. выше). 11. Если вы от зарытых труб протянете на 14этаж заземление из "лапши" для экономии, то по пути такая земля станет антенной. Вообще-то 4 квадрата меди нужно, либо стальной пруток....Ужасно дорого...
-
Живи по уставу- завоюешь честь и славу! Старшина был прав. Не нарушайте стандартов и все будет работать. И еще: проверьте землю. Скорее всего, она учебная, от ближайшего самопального сварочного аппарата или просто кусок железа в виде антенны через весь дом.... Любая скрутка и даже спайка дает отражение. Кто связисты- знают ИКЛ- измеритель кабельных линий. Когда кабель где-то в сепи на 40 км замок, этим прибором, как радиолокатором, определяют место намокания, чтоб не копать все 40км. До 20м определяли. Так кроме этого места ВСЕ спайки и разъемы видны. Их заносят в паспорт кабеля, чтобы не путать с повреждениями. А скрутка разнотипных и разносортных кабелей- ваще для экстремалов!
-
Тема сложнее, чем может показаться. 1. Глядя на оплетку пешки или жилу кабеля мы видим проводник, а нужно видеть резистор, имеющий СОПРОТИВЛЕНИЕ. 1 Ом в сигнальной линии незаметен, а при импульсном токе в 100А на нем аж 100В! 2. Трубы и заборы и прочие батареи вовсе не обязательно хорошие земли. Правила предписывают качество заземления проверять только с помощью другого, стандартного заземления. 3 Стандартное заземление в грунтах - три трубы по 2м, забитые на глубину не менее 2м ( вертикально!) и СВАРЕННЫЕ прутком не тоньше 10мм. Як вы той пруток к свичу подключите - никого не волнует. 4. При грозовом разряде на 100м проводе, аккуратно заземленном по концам, в центре можно намерять десятки и сотни вольт ( микросекунды). На сопротивлении и индуктивности провода падает ( или, точнее, развивается от наводки) напряжение. Посему, кабель, хорошо заземленный с одного конца, на другом конце может хорошо стукнуть разрядом. 5. Самое главное. Нужно четко понимать, что дело не в Земле и ее чудесных свойствах. Дело в создании ЭКВИПОТЕНЦИАЛА, т.е. тщательном соединении всех корпусов и ОБЩИХ ПРОВОДОВ, которые мы принимаем за НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ. Как по -вашему делают заземление на самолетах? 6 Нет места и времени дальше......
-
Ребята, кому шо, а курке просо! Встряну и я. Чтоб уйти от проблем со щитками, используйте централизованную запитку по свободным парам UTP/ Аппаратура есть. Мыло microwatt@ua.fm.
-
Денис, да чего там в Горловке! За такие вещи ставят памятники в Лондонке на Трафальгарском майдане.... Пусть Нику повезет, но как можно в полосе , скажем, 10Мгц передать 11Мбит- для меня осталось непонятным. Посему, можно выбрать или уточнить потом и диапазон и мощность и антенну и выбрать кому продаться -Сименсу или какой Тошибе. Для начала хорошо бы простыми методами убедиться, что идея работоспособна по методу кодирования. Нужно четко понять, что это решение ощутимо лучше существующего. Для этого извне денег не надо. Прежде, чем ваять аэробус, в трубе продувают три десятка макетов в одну сотую натуральной величины. Под голые идеи вряд ли кто будет строить сразу серийный завод.. "Я предлагаю линк дальнего радиуса действия на 100Мбит, радиорелейка на такую же скорость стоит 14000$ (!!!), а мой полукомплект при мелкосерийном производстве будет стоить максимум 300-350$ с антенной и термобоксом." Так вы, Ник уже все спаяли, вплоть до термобокса?
-
Совершенно с вами ага! Конденсатор или, лучше, но дороже- варистор, разрядник.
-
Что такое "отдельностоящий контур заземления"?. Как положено: 3 трубы на 2м в грунт и сварены прутком не менее 10мм?. Тогда у вас вообще не должно быть проблем. А если используются случайные элементы конструкций зданий, "заземление" из электрощитка, то все проблемы уравнительных токов есть. Землить через конденсатор все-таки лучше, чем не землить. В большинстве случаев он аппаратуру спасет. Что до резонанса, то резонирует абсолютно все, даже кусок водопроводной трубы. Все дело в амплитуде резонанса и добротности контура. В последовательном контуре из индуктивности экранной оплетки и конденсатора омическое сопротивление оплетки несколько Ом. Можно просчитать добротность такого контура. Какую роль вообще должны по замыслу автора играть резисторы в контуре заземления? Ухудшать параметры заземления?
-
Ссылка плохо набирается..... Сопротивления совершенно ни к чему, не решает проблему. Коль есть уравнительные токи, то они будут-таки течь, выжигая и эти бедные 10 Ом. Для наглядности включите мысленно последовательно с каждым резистором генератор вольт на 50, да еще в разных полярностях. Обычно землят один конец кабеля глухо, а другой- через конденсатор ("мягкая" земля).
-
Композит, конечно же для упса нужно ДВОЙНОЕ преобразование. Тут кто-то предлагал ТРОЙНОЕ. Т.Е. сначала получить, скажем, 12В, потом его преобразовать в зарядное 10-14 для аккумулятора, потом от аккумулятора получить 3.3-15В через еще одно преобразование. Вот это-то я считаю громоздким решением. А я намерен строить 220/ 10-14 первое и 10-14/ 3.3-15-48V -второе преобразование.
