  1. владимир

    UPSы - для свичей

    Конечно, жалко. Тебя с таким UPS. Но поделюсь. Стабилитрон нужно заменить на 13.7-14.0В. Резистор... Если понимаешь- рассчитаешь, если нет- бесполезно советовать. При слишком большом-медленный заряд, при малом - стабилитрон горит, или аккумулятор закипает. И в любом случае все дотла горит при замыкании выхода. Только не надо клясться на Коране, что кз никогда не будет. Будет! Взамен расскажи, что питать собираешься? Мощность знаешь?
  2. владимир

    UPSы - для свичей

    Конечно, жалко. Тебя с таким UPS. Но поделюсь. Стабилитрон нужно заменить на 13.7-14.0В. Резистор... Если понимаешь- рассчитаешь, если нет- бесполезно советовать. При слишком большом-медленный заряд, при малом - стабилитрон горит, или аккумулятор закипает. И в любом случае все дотла горит при замыкании выхода. Только не надо клясться на Коране, что кз никогда не будет. Будет! Взамен расскажи, что питать собираешься? Мощность знаешь?
  3. владимир

    UPSы - для свичей

    При некотором воображении это можно назвать и UPS! В настоящем УПС автоматически регулируется зарядный ток, гарантируется конечное зарядное напряжение, стабилизируется выходное напряжение (любое, под заказ), имеются защиты от коротких замыканий и глубокого разряда аккумулятора. Само собой, в УПС должен входить и первичный источник 220В или еще какой. Ну, и кпд чуть получше. Индикация, конечно, на любителя, но не повредит. Предлагаемое в эксплуатации будет дороговато, если каждый раз менять выкипевший или севший ниже предела аккумулятор.... А это - практически просто аккумулятор.
  4. владимир

    UPSы - для свичей

    A коротко что эти свич-UPS умеют делать? Зарядный ток, выходное напряжение, мощность, защиты, индикации габаоиты и т.д. Проще здесь, чем в сто адресов. Спасибо.
  5. Не поддерживаю дословно ( слова не от Шекспира) но по смыслу, за доилку все верно. По накалу страстей- вполне шекспировские страсти! Еще отряд кровососущих.......
  6. Попробую по поводу сертификации. Что есть сертификат? Удостоверение изготовителя или, чаще, некоей другой авторитетной организации ( Госстандарт, международная комиссия, независимая приемка другого ведомства) о том, что выпущенная продукция соответствует определенным конкретным требованиям или требованиям известного стандарта. При сем, соответствие стандарту или сертификату вовсе не ограничивает применение изделия. Просто-не гарантирует. Условно возьмем ведро. В стандарте или технических условиях может быть написано из каких материалов оно изготавливается, пригодно ли для хранения питьевой
  7. От прямого попадания молнии не спасает ничто. По стандартам, качество заземления можно и нужно проверять только с помощью другого заземления. Предполагается, что оно выполнено по стандарту. К сожалению, суррогаты (вроде лампочек), надежного результата не дают... В большинстве случаев в домах заземления нет.
  8. Вообще-то принято хвалить свое и не хаять чужое. Не нравятся эти ящики - предложите свои. Убедите, что они лучше. По удобству крепления, прочности, цене, замку, качеству покрытия.
  9. А что в Запорожье на Шевченковском? 2-3микрн, в частности.
  10. владимир

    Инвестиции

    Вопрос инвестиций хорошо рассмотрен в преферансе. "Американская помощь". Два в пулю-двадцать на горку. Второй пример-запорожский пивзавод. Из местной телепередачи.Какие-то голландцы вложили в течение года $20 млн. В течение трех последующих лет вывезли прибылей $520млн. А запорожские негры варят пиво, как и раньше, за минимальную зарплату...Нужны им были эти инвестиции? Небольшой кредит смысл имеет. Инвестиции? Лучше сразу искать работу по найму.
  11. владимир

    Спиральные зажимы

    Извините дилетанта, а отчего эту пешку нельзя капроновым репшнуром (тросиком) к стойкам крепить и натягивать?
  12. владимир

    Физика заземления

    Предыдущий оратор изложил как-то непонятно. Понятно о чем, и со всеми словами врозь я согласен, но в целом- сложно. Есть варианты проще: Где тонко- там и рвется. Провод заземления- особенно! Семь раз промерь- потом земли! Неча на грозозащиту пенять, коли земля - дрова! А последнее, на счет лампочки- несомненно это крупный вклад в мировое землеведение. Особенно меня поразил элемент новизны - надпись. Ведь как просто, а никто раньше не догадался! Несомненно, через 5-6 выборов этот метод получит мировое признание. Хочу все же заметить, что лампочка - сложный, дорогой и дефицитный в пос
  13. владимир

    Физика заземления

    Стив, я с вами совершенно ага! Да, я пытаюсь предупредить, что настоящей земли в щитках, как правило нет. Или когда-то была, но потерялась и никто ее не проверяет. Катанка и уголки- радикальное, технически грамотное решение, но широкие массы пока это всерьез не воспринимают, потому что дорого и хлопотно. Попробовали бы не полулегальную сеть, а сетевязальный цех утвердить проект. Там к станку обязательно потребуют с землей вопрос решить по уставу!
  14. владимир

    Шутка юмора

    Ой! Кто может похэлпить купить пять недорогих прочных табуреток? Фирму Гамбса просим не беспокоиться.
  15. Он был монтером Ваней, но, в духе парижан, себе присвоил имя Электротехник Жан! (Не мое, не вспомню помню чье) А 26 правил за руский езык - зело борзо! Надо быстрей выучать!
  16. владимир

    Физика заземления

    7. Распространенная ошибка- заземление с двух концов линка. При этом "земли" могут представлять собою два разных полюса разных генераторов. Вплоть до фазного 220В, если дома питаются от разных трансформаторов. У нас чаще используется не заземление а зануление или глухо заземленная нейтраль. 8. Если промерять "землю" на щитке относительно стандартного заземления, то далеко не всегда между ними нулевое напряжение. Это вызывает уравнительные токи, которые могут сбивать аппаратуру, или даже полностью выводить ее из строя. 9. Есть замечательный недорогой прибор - тестер. Перед тем, как подключи
  17. владимир

    Воздушка

    Живи по уставу- завоюешь честь и славу! Старшина был прав. Не нарушайте стандартов и все будет работать. И еще: проверьте землю. Скорее всего, она учебная, от ближайшего самопального сварочного аппарата или просто кусок железа в виде антенны через весь дом.... Любая скрутка и даже спайка дает отражение. Кто связисты- знают ИКЛ- измеритель кабельных линий. Когда кабель где-то в сепи на 40 км замок, этим прибором, как радиолокатором, определяют место намокания, чтоб не копать все 40км. До 20м определяли. Так кроме этого места ВСЕ спайки и разъемы видны. Их заносят в паспорт кабеля, чтоб
  18. владимир

    Физика заземления

    Тема сложнее, чем может показаться. 1. Глядя на оплетку пешки или жилу кабеля мы видим проводник, а нужно видеть резистор, имеющий СОПРОТИВЛЕНИЕ. 1 Ом в сигнальной линии незаметен, а при импульсном токе в 100А на нем аж 100В! 2. Трубы и заборы и прочие батареи вовсе не обязательно хорошие земли. Правила предписывают качество заземления проверять только с помощью другого, стандартного заземления. 3 Стандартное заземление в грунтах - три трубы по 2м, забитые на глубину не менее 2м ( вертикально!) и СВАРЕННЫЕ прутком не тоньше 10мм. Як вы той пруток к свичу подключите - никого не волнует. 4.
  19. владимир

    Создание домашних сетей...

    Ребята, кому шо, а курке просо! Встряну и я. Чтоб уйти от проблем со щитками, используйте централизованную запитку по свободным парам UTP/ Аппаратура есть. Мыло microwatt@ua.fm.
  20. владимир

    Разработка точки доступа

    Денис, да чего там в Горловке! За такие вещи ставят памятники в Лондонке на Трафальгарском майдане.... Пусть Нику повезет, но как можно в полосе , скажем, 10Мгц передать 11Мбит- для меня осталось непонятным. Посему, можно выбрать или уточнить потом и диапазон и мощность и антенну и выбрать кому продаться -Сименсу или какой Тошибе. Для начала хорошо бы простыми методами убедиться, что идея работоспособна по методу кодирования. Нужно четко понять, что это решение ощутимо лучше существующего. Для этого извне денег не надо. Прежде, чем ваять аэробус, в трубе продувают три десятка макетов
  21. Совершенно с вами ага! Конденсатор или, лучше, но дороже- варистор, разрядник.
  22. Что такое "отдельностоящий контур заземления"?. Как положено: 3 трубы на 2м в грунт и сварены прутком не менее 10мм?. Тогда у вас вообще не должно быть проблем. А если используются случайные элементы конструкций зданий, "заземление" из электрощитка, то все проблемы уравнительных токов есть. Землить через конденсатор все-таки лучше, чем не землить. В большинстве случаев он аппаратуру спасет. Что до резонанса, то резонирует абсолютно все, даже кусок водопроводной трубы. Все дело в амплитуде резонанса и добротности контура. В последовательном контуре из индуктивности экранной оплетки и конденса
  23. Ссылка плохо набирается..... Сопротивления совершенно ни к чему, не решает проблему. Коль есть уравнительные токи, то они будут-таки течь, выжигая и эти бедные 10 Ом. Для наглядности включите мысленно последовательно с каждым резистором генератор вольт на 50, да еще в разных полярностях. Обычно землят один конец кабеля глухо, а другой- через конденсатор ("мягкая" земля).
  24. владимир

    Compozit PingServer PGS2RL rev3v2

    Композит, конечно же для упса нужно ДВОЙНОЕ преобразование. Тут кто-то предлагал ТРОЙНОЕ. Т.Е. сначала получить, скажем, 12В, потом его преобразовать в зарядное 10-14 для аккумулятора, потом от аккумулятора получить 3.3-15В через еще одно преобразование. Вот это-то я считаю громоздким решением. А я намерен строить 220/ 10-14 первое и 10-14/ 3.3-15-48V -второе преобразование.
×
×