Можливо я невірно пояснив ситуацію. Веб-інтерфейс не те, що не дозволяє - в мене просто немає ссилки на додавання тарифу і в розділі NAS сторінка з списком насів(дефолтовий мпд) і все.
-
В логах нічого кримінального. Маю версію 0.54 - там все ок. Натискаю додати тарифний план http://10.1.0.11:86/admin/index.cgi?index=112- /Система/Internet/Тарифні плани/Додати Пробую це виконати на 0.58 http://10.1.0.11:88/admin/index.cgi?index=112- попадаю в Настройка/Internet/Тарифные планы/Интервалы Можливо тут десь підказка, якщо у версіях воно повинно бути однаковим. Хоча справді складається враження що немає прав, або треба якусь мегазмінну поставити в config.pl Десь по ходу я туплю.
-
Виставлені всі права.
-
Всім привіт. Поставив Abills 0.58. В налаштуваннях системи (білінга) в веб-інтерфейсі немає можливості створення тарифів і додавання NAS-ів. Є якийсь секрет? П.С. Некомерційна версія.
-
Всім привіт. Недавно попався в руки SVEN Reserve Home 500. Вроді все ок, але висаджує нагрів нижньої частини корпуса. Поділіться будь-ласка досвідом експлуатації.
-
Вы такие идеи сразу с ценами на ePMP выкладывайте, а то как то дороговато абон получается, особенно если туда ещё и стоимость секторки приплюсовать не говоря о ее регистрации А с чем вы сравниваете абонентский СПЕ ? Равный Форсу 180 ( $99) по энергетике бим M5 400 стоит примерно столько же. Если с Локо M5, то дороже конечно. Но Локо будет работать максимум на 1 км. Бим M5 300? Но вы же можете предложить на ePMP тариф не 2 Mbps , а 10 Mbps, а то и 20 Mbps. Это точно будет интересно клиенту, и он за возможность получения такого сервиса ОДИН раз вполне может заплатить на 300 гривен по
-
EЛІМ УКРАЇНА - якість продукції
тема ответил в muff пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
До ваших слів. Налию трохи болота на леотон http://www.leoton.ua/ups-bastion-800.php Мали щастя купити цей онлайн супер упс - кілька штук . Постійно виходили з ладу,виробник казав що ми невірно включаємо, піключаємо і т.п. , типу ви олені. Взяли і розкрутили упс який був на "гарантії". Ось результат. Тепер не вірю нікому. І якщо хтось пропонує щось, першою справою прошу вишліть фото девайса всередині. -
Цікавить як він виглядає всередині
-
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Я розумію, що це вже повний офтоп, але на правах топікстартера є ще запитання щодо акумуляторів та УПСів. 1. Я так розумію, що нагрузочна вилка примінима до всіх типів акумуляторів? 2. Чи покаже нагрузочна вилка реальну картину стану акумулятора? Чи в комплекті до неї обовязково повинен йти ареометр у випадку з обслуговуваними акумами? 3. Чи можна нагрузочною вилкою міряти акумулятор на ходу (припустимо в режимі буферної зарядки) і чим це може закінчитися ? 4. Чи можна на оффлайн-УПС міняти акумулятор на ходу (чи це залежить від УПС) ? -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Цікаво. А можна в парі з стартерним акумом використовувати гелевий? Мається на увазі на один упс підключити паралельно/послідовно два різнотипних акумулятора? По ідеї не мали б кусатися? -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
А доречі, який тип ваших батарей? -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Могу, держите: - APC - Delta P.S. Какой вопрос - такой ответ Нєєє )))))))))). Я мав наувазі сервіс розрахунку роботи автономної системи UPS Типу щось такого http://www.tripplite.com/shared/techdoc/Runtime-Chart/APSINT2012-Runtime-Chart-EN.pdf але онлайн. -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Практические испытания за 4-ре года показали, что точность расчётов применённой формулы = ~90-95% При этом расчёты почти совпадают с формулами от APC, Delta, 220volt.com.ua, allure.com.ua. Я специально сравнивал результаты расчётов со специалистами вышеперечисленных компаний. Ок. Можете дати посилання від APC або Delta ? -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
+ при условии регулярной доливки дистиллята... Значить, ціна в 2 раза вища за: 1. Не хочеться паритися з обслуговуванням - відключати-доливати. 2. суперкритичність зупинки сервісів ( на обслуговування батарей). І все? -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
З ваших слів, якщо все по феншую робити, то немає змісту переплачувати за AGM-GEL. Я вас вірно зрозумів? Щодо офісних УПСів - вас підтримую на всі 100. П.С. Щодо підручника, то самостійно його можуть осилити одиниці, більшості до підручника потрібен вчитель і бажаного грамотний. Я не думаю, що взяв підручник, прочитав, осмислив і все - я вже знаю кунг-фу. -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Цікавлять факти, цифри, матчасть. -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Згідно вашого файлу розрахунку часу роботи УПСа, різниця між гелевим і автоакумулятором порядка 70% . Це вірно? Якщо так, то як справи будуть з AGM-акумулятором? В печку такие расчеты. Никакой разницы меж наливным, AGM, гелевым и любым другим кислотным аккумулятором в смысле запасаемой энергии, при равной их емкости, нет. Программу расчета городил наверное программист, а не инженер. Ок. Питання напевно баян. Але чи є тоді зміст купувати AGM або GEL, який в 2-2,5 раз дорожчий за свого наливного брата? При умові, що температура приміщення, де сидить акумулятор 18-22, правильна -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
+1 Данный вариант уже проверен временем. Дробите максимально, чтобы было меньше центральных точек отказа. Отлично себя зарекомендовала схема: 1 сервер = 1 UPS = 1 АКБ. Если в серверах по два блока питания, тогда UPS-1 может питать БП-1 сервера-1 и БП-1 сервера-2, а UPS-2 питать БП-2 сервера-1 и БП-2 сервера-2. Получается перекрёстное резервирование и выход одного из ИБП не влечёт к остановке работы сервера. Есть также коммутаторы и роутеры с двумя БП. К ним также можно применить подобную схему перекрёстного резервирования. На фото ниже пример не дорогого рабочего решени -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Щодо 4 годин + - це моя хотєлка . Бензогенератор (вірніше дизельгенератор) є - хундай на 5,3кВт. Але при старті генератора є 2 проблеми: 1. Коли інвертори бачать 220 на вході, зразу починають заряджати акумулятори і нагрузка вже не 2кВт, а трохи інша* і геника з часом починає не вистачати. Відповідно за 2-3 години акумулятори всерівно здихають. * - загальну не памятаю, але якщо в штатному режимі ( зарядка-буфер+ навантаження) - 450Вт, а в момент бойова зарядка + навантаження 900Вт. Заміри споживання були зроблені побутовим вимірювачем потужності (але німецьким ). 2. Зло -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Він тупий інвертор, при скачках напруги деколи пропускає і обладнання може перегрузитися. При стрибках напруги що він може пропускати, що йде перезавантаження обладнання? Назвіть героя, цікаво. Можливо потрібно звернути також увагу на блоки живлення компів? Ну і звісно "товстий" безперебійник краще та дешевше ніж декілька мілких. Крім того потужні ДБЖ випускаються з більшою напругою акумуляторів (48В...), що теж важливо. Герой (вірніше їх кілька)- http://www.tripplite.com/preobrazovatel-zaryadnoe-ustroistvo-2000vt-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-nagruzki-na-rezervnoe-pitanie-zhyostkoe-kab -
Стратегія модернізації UPS-системи для вузла звязку
тема ответил в user50 пользователя user50 в Джерело безперервного живлення
Він тупий інвертор, при скачках напруги деколи пропускає і обладнання може перегрузитися. -
Всім привіт. Є наступна задача. Є вузол звязку зі споживанням в даний момент 2кВт. Існуюча система УПС працює 30-40хв. Стоїть задача модернізації, і як завжди ставиться задача зарезервуватися по максимуму (годин 4+) за невеликі гроші. Зрозуміло, що або шашечки або їхати. Можливо піти по іншому шляху? Не купувати один товстий УПС, а купити кілька менш потужніших (припустимо 3-4). Розбалансувати навантаження по мірі поступлення нових УПСів . Плюси бачу в тому, що: 1. не треба зразу витягнути з кишені сотку-півтора. 2. якщо вийшов з ладу один із упсів - мож
-
Була подібна ситуація, але з онушками іншої ТМ. Дивна ону душила на гілці всі ону з низькими сигналами (-22...-24), на решту сигнали падали. Онушки замінили на інші - вся вітка запрацювала без проблем.
-
По BGP малося на увазі скільки він може "проковтнути" маршрутів? По софту - софт доступний всім бажаючим?
-
по сабжу. 1. Як в нього з BGP ? 2. Софт оновлюється і чи треба тирити?