ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
1) это зависит от реле, мой экземпляр реле "отпускает" при напряжениии всего ~ 50 вольт, срабатывает уже при 130в 2) Обоснуйте. Я не согласен. Скорость переключения у реле достаточно высокая, С1 не успеет за долю секунды разрядится. Или причина в другом? 3) D4 - желателен, чтобы зарядка АКБ в начальный период времени не зависела от ОУ и реле2 4) Не согласен с вами, оно один раз щелкнет и тем отключит всё от АКБ 5) Не вдавался в подробности. Ничего не мешает применить импульсный ИП. -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Меня поражает некомпетентность нежелание разобраться в данном теоретическом вопросе человека с ником MICROWATT. Хоть вы меня поняли, жирный вам + -
Network => Network Role => Disable Network => LAN
-
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
если вы так переживаете за форум, то жду ваши аргументы в личке, а лучше в icq, пока что только слышу слова - нельзя, не получится, неработоспособно. Жду реальные объяснения, а не пустые слова. PS что вы так за форум переживаете, на то он и форум, просто тема разговора не для этого топика и всё. -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Не убедили, я лишь более стал сомневаться в вашей компетентности в данном вопросе. Думаю, что знающие люди всё давно поняли. Что можно нового прочитать в PoE? К сожалению, вы не поняли предложенное мной решение, решение которое давно работает в других устройствах. Вы делаете ИП по банальной стандартной схеме повысил напряжение - передал в линию - понизил, я ничего против такого метода не имею, я только предложил пока только в теории (которая по вашему мнению "...идея неработоспособна"), но уверяю вас, мне не составит большого труда "сгенерировать техническую сторону этой идеи" Я вас, как мон -
Цена за 5 штук (с PoE и без) PS спасибо за прошлые борды по хорошей цене
-
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
По поводу температурной зависимости сопротивления - проверил, да у меня получилось на 4,3% увеличится сопротивление медного проводника при увеличении температуры на 10 градусов, соответственно на разности температуры в 50 градусов имеем 21,5% отклонения сопротивления (откровенно говоря я думал эта цифра при таких незначительных колебаниях "t" для меди будет на порядок меньшей, да в этом вы правы). Т.к. зависимость в законе Ома линейная то и другие параметры будут иметь из-за этого погрешность в ~21,5% при изменении t на 50 градусов. Изменение сопротивления линии из-за изменения температуры - э -
Я никуда не спешу, она нУльцевая, и в крайнем случае ребенку будет на пару лет для современных игр PS - если судить по вашей предложенной цене, то ваши видюшки http://local.com.ua/...-hd5770-hd5850/ должны стОить на 30% дешевле )) Вы мне предлагаете за HD6970 почти столько за сколько вы продавали HD5850 )) PPS я понял, я думаю, что вы просто хотите её перепродать )) Куплена не в сентябре, а в июле 2011 года (посмотрел по логам hashcat) там в логе есть подсказка: Hash.Type....: SL3 было 3 нокии с защитой SL3, все успешно отлочил
-
значит я из тех которые входят в 1% Хотя я сомневаюсь что 99% жгут электричество и дорогие видеокарты (а у некоторых их в krossfire 6 штук) для того чтобы заработать копейки.
-
Я же не сказал что куплена она 10 дней назад, купил я ее в сентябре июле 2011 года, было 3 заказа на брутфорс, отбил (заработал) около 100$ если не считать электричество и потом заказов не было и сейчас она лежит уже несколько месяцев в коробке без дела. А потом курс биткоина упал и оказалось что свет не окупается?))) Если она под майнингом полгода была, дальнейшая жизнь может быть безрадостной. При чём тут биткоины? Это херня по сравнению с тем брутфорсом который я делал, я реальное назвал время ее работы без обмана, она нУльцевая, брутфорсил я 15 значные десятичные числа, максимально
-
Я же не сказал что куплена она 10 дней назад, купил я ее в сентябре июле 2011 года, было 3 заказа на брутфорс, отбил (заработал) около 100$ если не считать электричество и потом заказов не было и сейчас она лежит уже несколько месяцев в коробке без дела. Если не продам то поставлю водяное охлаждение http://www.pcdesign....var/131102.html (т.к. при вычислительной нагрузке шумит турбина) и соберу ребенку мощный комп для игрушек, мощная видюха - это уже как минимум пол стоимости мощного компа
-
Спасибо за кабелек, на пластиковой катушке в жесткой картонной коробке, класс! up
-
А кому сейчас легкО ? Хорошо, тогда цена 1 гривна, бесплатная доставка и подружка для минета
-
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Вот именно, что R=const, U=const (задается вручную желаемое напряжение питания) то соответственно уже обратная связь на конце линии нам не нужна, нужно "мерять" только ток в линии чтобы знать как нужно "подстроить" напряжение на входе линии (Uвх) чтобы на выходе линии было напряжение близкое к U=const По поводу окислений контактов в цепи линии и т.д. т.е. если линия барахлит когда сопротивление линии будет значительно меняться можно легкО сделать защиту на основе установленных лимитов Umin и Umax, когда Uвх будет выходить за рамки этих ограничений то сработает защита и в зависимости за какой -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Да есть разница и принципиальная. Всегда нужно помнить об основной задаче, решаемой любым устройством. В данном случае нам нужно стабилизировать напряжение в конце линии, независимо от ее сопротивления. Для этого принципиально важно знать каково же оно в данный момент на нагрузке. А Ваше предложение измерять падение напряжения на образцовом резисторе приведет к стабилизации ТОКА на входе линии. Это значит, что напряжение в конце будет болтаться самым непредсказуемым образом. Все будет зависеть от сопротивления линии и вариаций мощности, потребляемой нагрузкой. И то, и другое меняется в доста -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Да разницы нет каков вид обратной связи, будь то отдельно использованная для этих целей витая пара, либо просто низкоомный резистор 0,01-0,1 Ом который будет последовательно включен с линией, принцип работы обратной связи в данных случаях одинаков - мерять напряжение, почему не мерять это напряжение на резисторе на котором будет падение напряжения при нагрузке? -
продается сабж Sapphire PCI-E Radeon HD6970 2048Mb, 256bit, DDR5 (11187-00-40R) условно-б/у (работала 7-10 дней, использовалась для брутфорса sha1 с помощью hashcat), гарантия от АО Техника (texnika.com.ua), полный комплект включая коробку, диски, переходники и т.д. Продаётся в связи с ненадобностью, брутфорсить нечего, а в игрушки я не играю Цена 2400 грн (покупалась за 375$) Находится в Донецке. http://fotos.ua/sapp...187-00-40r.html ПРОДАНО, УДАЛИТЕ ТЕМУ
-
Брал не по 8 а по 10, по 8 много мне не надо. Брал в "Технологии сетей" nettech.dn.ua Вообще поищите, валом продавали по 10$ за пачку 100 штук PS я думал 10 центов за коннектор для экран.кабеля это дОрого Как я говорил, о цене можно договариваться. Но прошу заметить, что речь об экранированных разъемах идет как о таких, которые не поломаются у клиента через неделю и он не начнет звонить в техподдержку с требованием разобраться почему у него инет не работает и тп. Мне кажется если посчитать расходы на разговоры с клиентами и поездки к нему на переобжим стоят намного дороже. Также и
-
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Есть еще одна идея, не новая, используется практически везде в нормальных УМЗЧ, ИП и т.д. в виде обратной связи для компенсации потерь в линиях. Как насчёт того чтобы ИП можно было "обучить" и задать ему параметры линии например я в ИП задаю параметр, что сопротивление линии 11 ОМ, и он (ИП) зная этот параметр и следя за изменением тока знает какое нужно сделать напряжение у себя на выходе чтобы на конце линии было определенное стабилизированное напряжение, как вам такая идея? Т.е. этот параметр будет компенсировать все потери линии Но, к сожалению, это тема не этого топика -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Это справедливо только для коротких кусков витой пары и малых питающих токов в ней. В противном случае, стабилизация весьма желательна. Для меня все относительно, особенно когда говорят "короткий" или "длинный". Вы поверите если я скажу Вам, что я запитал Nanobridge M2 к которому подключена линия КППэ-ВП длиной 120 метров напряжением 15 вольт вместо 24вольт? А теперь представьте, что мы разобрали ИБП на напряжение 220v (рабочий диапазон напряжений 120-400 по постоянке) и ШИМ контроллер с ключами разместили на одном конце длинной линии, а выпрямитель на другом, и чем Вам вариант подавать не -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Отсутствие стабилизации по напряжению только для PoE, ну и что что оно будет плавать 15-25v, для АКБ есть стабилизация как по току так и по напряжению (т.е. перезарядить АКБ никак не получится), для PoE стабилизация не нужна, т.к. везде PoE устройства имеют ШИМ контроллер, которому монопенисуально какое в него суют напряжение. -
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
В данном посте не вижу причин почему нельзя в БП для микротика использовать транс 50Hz (я сейчас дома питаю и RB433 и 2 шт Bulet M2HP от одного трансформаторного источника питания и ни единого сбоя по питанию, тут же использую АКБ на случай отключения электричества, всё работает автоматом) Это не панацея, а один из вариантов для самостоятельной сборки, преследовалась цель - простота и надежность, данная схема не идеальна, возможно где-то нужно что-то "доточить". По затратам - L200C - 1,5$, транс 6$, остальное - мелочи, кондеры, резисторы и т.д., включая плату, а спаять при готовой плате и де -
Брал не по 8 а по 10, по 8 много мне не надо. Брал в "Технологии сетей" nettech.dn.ua Вообще поищите, валом продавали по 10$ за пачку 100 штук PS я думал 10 центов за коннектор для экран.кабеля это дОрого
-
ИБП для узла доступа (АКБ 9А*ч, 12В)
тема ответил в laffytaffy пользователя mixeysan в Джерело безперервного живлення
Предлагаю вариант для самостоятельного изготовления БП+UPS для питания PoE устройств на ШИМ с входным напряжением от 8 до 30в Стабилизации напряжения для питания PoE устройств - нет, но, зачем оно нужно, если ШИМу на*рать на амплитуду входного напряжения, главное чтобы оно было в допустимом диапазоне. Зато есть стабилизация тока и напряжения для зарядки АКБ и защита от глубокого разряда АКБ, что продлевает срок службы АКБ. Кому не нужна защита от глубокого разряда - можно выкинуть, останется только зарядка АКБ. Стоимость девайса - копеечная (я думаю не более 10-12$ без учета АКБ), отсутствую -
покупал недавно 100 шт по 10 центов за штуку, 1000 штук предлагают по 8 центов за штуку Цена явно неадекватная как для опта так и для продажи через интернет. ИМХО.