Альтернативне живлення для вузлів комутації(серверних)
тема ответил в Горянин пользователя Вадим Попович в Для Адміністраторів
EcoFlow воно не Online, там навіть AVRа немає, воно пропускає мережу скрізь себе напряму, тількі два реле і фільтр. Час переходу на батареї зовсім не 0вий. Моніторинга немає - для телекома вайфаї та хмари з аплікухами не то що треба. Золоте. -
Альтернативне живлення для вузлів комутації(серверних)
тема ответил в Горянин пользователя Вадим Попович в Для Адміністраторів
В мене маленький вузол то може бути роутер, 24 портовий ПОЕ комутатор, NVR, монітор, + ще щось цікаве на кшталт супутникового терміналу Датагрупа чи Старлінк. Низькою вартістю точно не здивую - концепція не та, але, сподіваюсь, ніша для цього ББЖ буде не тількі в мене. З того що використовуємо - найкраще що є - еквіком, вже не задовільняє. -
Альтернативне живлення для вузлів комутації(серверних)
тема ответил в Горянин пользователя Вадим Попович в Для Адміністраторів
Зараз працюю над концепцією ББЖ <= 300Вт Online на LiFePo4 480Вт/г в 1U 300мм, вихід DC/апроксимована/синус, з моніторингом SNMP, здатного швидко відновлювати заряд батареї - до 1,5години. Можливість підключення додаткових 960а/г в кожному додатковому 1U. Побажання приймаються. Архітектура - PFC-DC400в, реверсивний DC-DC DC400-DC48 (12-48), DC400V - AC. Перше питання до спільноти - чи потрібно надширокий діапазон вхідної напруги 100-380в? -
Запрошую до співпраці на площадку в м.Ужгород. Закінчую облаштовувати площадку що буде альтернативною для м.Ужгород для комунікацій між операторами. Є відповідні умови для обладнання, кабелів, муфт, серверів, комутаторів. Два електричних вводи, дизель, ББЖ, два незалежні кабельні вводи в каналізацію УТК. Клімат, безпека і все що має бути. Умови обговорюються. Буде корисною тим хто хоче альтернативу існуючим подібним обьектам.
-
Посоветуйте балансировщик заряда для АКБ
тема ответил в FosterUA пользователя Вадим Попович в Залізо
Додам застереження. Не сприймайте вищенаведе як керівництво до дій, якщо Ви собі чітко не уявляєте усі процеси в подібних системах. Не передбачаєте усі необхідні захисти. Уявіть що буде, якщо діод шотки в такому додатковому БЖ проб'ється - тонкі дроти з нього до акамулятора будуть червоними ітп... -
Ремонт инвертора Emerson
тема ответил в Fisher king пользователя Вадим Попович в Ремонт мережевого обладнання. Сервіс.
Можемо спробувати. -
Посоветуйте балансировщик заряда для АКБ
тема ответил в FosterUA пользователя Вадим Попович в Залізо
В першому наближенні блок живлення MeanWell 40-200Вт (в залежності відємності батарей) та DC-DC з CV CC регулюванням, прийнятна вартість. Для 48-72в ББЖ. Можливо допрацювати MeanWell для СС буде непоганою ідеєю. Для ББЖ з шиною 194в+194в і більше звичайно воно буде страшненьке... але там хоч є струм заряду пристойний... -
Посоветуйте балансировщик заряда для АКБ
тема ответил в FosterUA пользователя Вадим Попович в Залізо
Я схему розряду не пропоную змінювати, а робота з батареї обмежується завжди на напрузі 10,8 чи близькій до неї. Механізм цей реалізований в схемі / алгоритмі роботи ББЖ. У Всіх ББЖ реалізований. -
Посоветуйте балансировщик заряда для АКБ
тема ответил в FosterUA пользователя Вадим Попович в Залізо
Так, вони завжи у всіх ББЖ подаються (ну може окрім, супер циклічних розумних зарядників). Від 13,6 не стане, струм акумулятор візьме який йому потрібно з обмеженнями зарядного блока. -
Посоветуйте балансировщик заряда для АКБ
тема ответил в FosterUA пользователя Вадим Попович в Залізо
Байпас це режим коли енергія з мережі проходить в навантаженя оминаючі перетворення в ББЖ. Використовується коли треба зменшити втрати на перетворення, коли у ББЖ сталась аварія в перетворювачах, коли ББЖ ставлять на обслуговування. Зазвичай при роботі ББЖ від мережі ніяк батареї не навантажуються ну окрім зарядного струму, енергія в навантаження ніяк через батарею не проходить. В онлайн архітектурі вона проходить через перетворювачі AC-DC400v та DC400v-AC. В лайн інтерактив чере автотрансформатор AVR. Навіть в системах DC -48 та -60 в батареях тече тількі зарядний струм. Не зрозумів питання -
Посоветуйте балансировщик заряда для АКБ
тема ответил в FosterUA пользователя Вадим Попович в Залізо
На мою думку балансири в контексті ББЖ з зовнішніми батареями мають кращу альтернативу. Проблема зараз не тількі в тому що батареї "розходяться" а ще і в малому струмі заряду. Пропоную вирішувати ці дві проблеми встановленням на кожен акумулятор свого зарядного пристрою. Зрозуміло треба враховувати потенціали, звязок "-" та заземлення в цих зарядних. Виставивши 13,6 на кожному з них і обмеживши струм - до 0,1С, чи 0,2-0,5 якщо не жалко ресурсу. Прошу обговорювати. -
Шукаю дц Ужгород
тема ответил в OstapenkoAlexey пользователя Вадим Попович в Датацентри. Хостінг. Colocation.
Є в Ужгороді, звертайтесь -
Куплю кабель 2,7кН самонесучий діалектрик, західні області, терміново 4-12оВ
-
подскажите тему где обсудить заказ и установку старлинка?
тема ответил в inetusr пользователя Вадим Попович в Для людей
У мене бронь підтвердили, попереднє замовлення з депозитом закрито на доставку, очікую обладнання. Не потрібно сумніватись, просто оформіть предзаказ, 99$ не пропадуть, повернете якщо передумаєте. -
подскажите тему где обсудить заказ и установку старлинка?
тема ответил в inetusr пользователя Вадим Попович в Для людей
Смело регистрируйтесь и платите бронь, придёт письмо от Старлинка, уточнят адрес доставки. У меня пока так, в процессе.. -
Не вистачає простого об'єкта - області (регіона), наприклад для відображення обладнання розміщеного в межах вузла, стійки, будівлі тощо. Декілька простих форм на вибір та декілька простих стилів ліній меж (суцільна, штрих пунктирна, товста) та заливки. Також потрібен об'єкт - текстове поле, з декількома стилями.
-
ні, не потрібно обмежувати кількість поворотів
-
Ще просяться повороти в патчкордах, бо відобразити складні комуації з виключно прямими лініями не вдається. Чи воно є, а я не розібрався?
-
Не дуже дешево, але то що потрібно. SNMP для моніторингу це то що треба.
-
Не заметил проблем с функционалом и физической работой у ECS3510-28T. В той же сети, у некоторых ES3528M периодически виснет управление, коммутирующая матрица продолжает работать. Управляющий влан отделен. У меня нет проблем с ECS3510-28T. Работают, проверено от -10 до +43, в шкафах есть датчики температуры. Правда включены за УПСами.