Ronhel
СitizensТип контенту
Профили
Форум
Календарь
Все, що було написано Ronhel
-
нет, не достаточно. В таком случае батарея при 12в 65ач продержит ОЛТ немного менее 3ч. Хотя конечно Ваш ОЛТ в данной конфигурации не потребляет 200вт и это увеличит время работы, может даже значительно читайте внимательно условие - ТС хотел в обоих системах использовать 3шт. 12-вольтовых батареи по 65ач. Т.е. емкость одинакова в любом случае, а значит и держать будет одинаково по времени при большем вольтаже ИБП-АКБ будет соответственно меньше сила тока (Амперы). Это значит, что при большой мощности оборудования будет меньше нагрузка на клемы и кабели хоро
-
Не совсем верно понимаете: 1. 3 батареи 65ач (12вольтовые) будут практически одинаково по времени держать хоть на УПСе 12в, хоть на 36в 2. Емкость (ач) считаются в зависимости от вольтажа. Т.е. при 12в три батареи по 65ач дают суммарно 195ач (при 12в = 195ач). Если же переводим на 36в три батареи по 65ач (ведь 65ач это на одну батарею при 12в), то получаем суммарно 65ач (при 36в = 65ач). Разница важная состоит в методике подключения - при 12в подключаем параллельно, при 36в - последовательно (иначе что-то сгорит ) Таким же образом мы можем выйти на нужное напряжение в 220в. 3. Мощность (Вт
-
Нужен лан-кабель для подключения абонентов: 1. Кабель 2х парный, медь, 0,5, внутренний - 40-50 бухт 2. Кабель 4х парный, биметалл, 0,5, внутренний - 10 бухт 3. Кабель 4х парный, биметалл, 0,5, внешний - 5 бухт Нужен нормальный кабель Нужна нормальная цена Желательно сработать через счет Это общая потребность, которая будет разбита на 2 партии с закупкой через 10-15дн
-
Как запитываете? Да как, от абонента одного. Когда более 4-х появляется - ставим большой бокс и запитываем от РЭС Я делаю от двух, двое одновременно выключают адаптер реже. Думал над этим, чтоб каждому втулить БП Но у нас мало таких точек, в основном везде уже норм боксы с управляемыми свичами и независимым питанием. А то было пару раз, на море уехали, все отрубили и 3 чел. без нета сидят. Едут монтажники переделывают питание... бред. Уходим от этого
-
Считаю, что подключение и настройка ОНУ должны проходить автоматически. Т.е. новая ОНУ при подключении к опте должна "загребать" из ОЛТ настройки автоматом. Монтажники не должны сюда влазить, не их уровень (пусть лучше кабель хорошо прокладут и закрепят). А админу тоже нет надобности заниматься этим. Только автонастройка. Может Вы имели ввиду инструкцию по первичной настройке ОЛТ? Тогда это другой вопрос, но универсальную инструкцию не сделаешь, так как каждый работает по разным схемам сети. Куча факторов - DHCP, Vlanы, StaticIP, PPPoE и др.
-
Мы делали такую упрощенную схему, например: 1. Строим сеть на 25-30 линий, это примерно 1600-1900 портов 2. Ставим ОЛТ на 16п и, чтобы не тратится на вторую ОЛТ (ведь нужно время, чтобы собрать 1000абонов и забить мощность первой), просто сразу на один порт ОЛТ через делители 50/50 сразу подключаем две линии. Сигналы -24-25дб в таком случае, все работает отлично. 3. При наборе на двух спаренных линиях более 64 абонов эти линии уже нужно переводить на вторую ОЛТ или перемешивать с менее загруженными линиями. Кроме того так можно делать, если к примеру есть 4-х линейная ОЛТ, входишь в по
-
Как запитываете? Да как, от абонента одного. Когда более 4-х появляется - ставим большой бокс и запитываем от РЭС
-
У нас тоже был в проекте город в 4000 абонов. Мы сделали проще: 1. Город был поделен на 3 сектора. 2. В одном секторе серверА, аплинк и одна ОЛТ, в других двух еще по одной ОЛТ 3. С главной серверной пошли линии на улицы + две магистрали на другие ОЛТ В результате - у нас нету пучков оптики с главной серверной. Если бы мы поставили в одно место три ОЛТ - мы бы вели многие километры до двух других покрываемых секторов 24-ж кабели и влетели бы на кругленькую сумму. И по поводу gEpon против gpon. Никаких особых преимуществ нет, кроме экономических. А они такие: 1. В gpon вы эконом
-
Мы ставили для теста на несколько домов. Оптимально в маленьких домах, где до 4х абонентов - ставили 4-х портовые ону. Если набиралось больше, добавляли тупой свич. Но! Тупые свичи - это гемор и висяки. Где более 12-15 абонов собирается лучше ставить нормальный управляемый свич.
-
Мы отказались от фастов. Со временем все равно приходится менять. Лучше уже сразу разварить и надолго. А вообще 98% используем готовые патчи разных длин (подбирает монтажная бригада при подключении)
-
Не очень хорошо процентные делать на пигтейлы. Считайте: 1-но соединение = -1дб; у Вас в боксе 2 соединения по магистрали на процентниках (3-е в боксе на абоненсткий делитель). Итого пока сигнал дойдет до конца ветки = 6дел. х 2дб = -12 дб потерь на последних 2-х боксах, на 6-м = -10дб, ну и т.д.. Еще и разварок в два раза больше будет, что тоже внесет потери. Нехороший вариант, я бы так не делал. Лучше вварить процентники и поставить оконцованый абонентский делитель 1/8. В случае поломки процентника (что маловероятно, если бокс не пинать) снимаем и ввариваем новый. Благо вычеслить проблемный
-
На картинке 17 боксов (либо один вообще без портов; либо 2 бокса по 4 порта, либо шину на 9 боксов). Стройте обязательно шины. Если по 8 портов в боксе то стандартные процентники ставте (затухание на делителе 1/8 будет 19-20дб): 10/90 15/85 15/85 20/80 25/75 30/70 50/50 При 9 боксах (затухание до 21дб, но подключить можно 64абона хотя суммарно будет 72порта): 10/90 15/85 15/85 15/85 20/80 25/75 30/70 50/50
-
Ну это зависит от стоимости. 1. Если патч на 100м - 330грн., а на 150м - 450 грн. Удорожание на 120грн. При стоимости включения в 1500 грн. эти 120грн для абонента не имеют значения (на опыте). Просто объясняем, что стоимость зависит от длинны патча, люди нормально относятся. 2. Если у Вас большая плотность по оптическим боксам (до 100м патчи), то у Вас, во-первых, сильно растет стоимость магистрали (т.к. плотность боксов большая а стоят они со всей начинкой и делителями очень хорошо); во-вторых, вы одним и тем же количеством пон-портов на ОЛТ покрываете значительно меньшую территорию (приме
-
Я бы не строил пон-сеть так, как здесь рисуют. Ставить оптобоксы нужно на перекрестках, без дополнительных муфт. Мои замечания: 1. Дополнительные точки разварки (муфты) только вредны, втяжка волокон, сварки, затухание сигнала 2. В последующем более простая структура сети, проще диагностика и лечение. 3. Всегда нужно оценивать экономику, это же ваши деньги. Дополнительные муфты + крепления + натяжители + работа - набежит неплохая сумма. Еще раз говорю - не ставте муфты, они нужны только в крупных узлах развязки. 4. К абонам нужны будут большие длины патчкордов, но это копейки, к тому же аб
-
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Ну инженер в Депсе сказал - 180вт. Будем монтировать систему - сделаю замеры по устройствам. цена вопроса какой генератор нужен Генератор поставили Тошиба на 2,8 квт. Запускается ключиком -
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту). Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитан -
Нужны порядка 6шт управляемых свичей на доступ с 2-мя гиговыми оптическими аплинками. Типа всем извесных Huawei S2326TP-EI. По нормальным ценам. Новые не интересуют. В районе 1000 грн.
-
Остаток: 1. Mikrotik 5pHPND - 2шт. - 650 грн. 4. Nanobr M2 - 1шт. - 700 грн.
-
Есть на продажу б/у WiFi (переключены на опту): 1. Mikrotik 5pHPND - 2шт. - 650 грн. 2. Nanost M5 - 2шт. - 700 грн 3. Nanost M5 Loco - 1шт. - 450 грн. 4. Nanobr M2 - 1шт. - 700 грн. 5. Nanobr M5 - 1шт. - 700 грн.
-
Осталось 20 шт. ONU P1501C, в этом году скорее всего не пригодяться. Новые, в коробках с гарантией по 625грн., кто заберет много - скидка
-
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Может правда 100-ка дохлая, хотя брал 6 мес назад!!! Замерили с электрикой реальный ток по фазе - 2,6а. Это в расчете получается около 660вт, ну пусть с запасом около 700вт. Тогда какого хрена эта 100ка держит всего лишь 15-20мин? -
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Упс люксеон, а нагрузка такая: - Свич на агрегацию - сервер брас (сервер ДЕЛЛ) - сервер биллинг (ПК) - ПОН ОТЛ - пару мидиков всего около 700-800вт получается -
Суть в следующем. Центральная серверная для ПОН-сети находится в районе, где часто пропадает электрика (при чрезмерном падении напряжения у РЭС автоматически откл. питание на районе на несколько часов) и инет пропадает у всего города. УПСа не хватает, 100ач держит где-то 15мин и все, а электрику могут включить через 5-8ч. Сейчас стоит обычный генератор и приходится ехать включать его вручную и выключать тоже, даже если это 12ночи... Задача: нужна система (включающая генератор с автопуском), одновременно подключеная к внешней сети 220в, которая в автоматическом режиме будет проводить отключ