Не совсем верно понимаете: 1. 3 батареи 65ач (12вольтовые) будут практически одинаково по времени держать хоть на УПСе 12в, хоть на 36в 2. Емкость (ач) считаются в зависимости от вольтажа. Т.е. при 12в три батареи по 65ач дают суммарно 195ач (при 12в = 195ач). Если же переводим на 36в три батареи по 65ач (ведь 65ач это на одну батарею при 12в), то получаем суммарно 65ач (при 36в = 65ач). Разница важная состоит в методике подключения - при 12в подключаем параллельно, при 36в - последовательно (иначе что-то сгорит ) Таким же образом мы можем выйти на нужное напряжение в 220в. 3. Мощность (Вт) = это Амперы х Вольты х 0,8 (косинус фи, хотя его не всегда считают) Итак, хотим 8ч при 200вт при 220в. 200вт = Амперы х 220в х 0,8 получаем силу тока оборудования 1,14 Ампер при 220в. Теперь смотрим, к какому УПСу подключаем, и считаем коэф перевода. - 12в УПС 195ач - считаем коэфициент = 220в / 12в =18,33; считаем Ампераж оборудования при 12в = 1,14а х 18,33 = 20,9Ампер при 12в. Поскольку Батареи на 195ач, то оборудование 20,9Ампер будет работать = 195 / 20,9 = 9,33ч - 36в УПС 65ач - коэф = 220в / 36в = 6,11; 1,14 х 6,11 = 6,97Ампер при 36в. 65ач / 6,97А = 9,33ч (ИДЕАЛЬНО сошлось, аж самому страшно ) 4. Нужно учесть дополнительные практические коэффициенты. Во первых, УПС не будет высасывать из батареи весь заряд, процентов 10 будет оставаться и УПС выключиться, посчитав батареи разряженными. Во вторых, сама емкость батарей идеально рассчитанная, а батарейки то со временем теряют свою емкость. Задаем коэф. 0,8. 9,33ч х 0,8 = 7,46ч Т.е. около восьми часов это все будет работать! АЛЛИЛУЯ! Желаю стабильности в Вашей системе
-
Нужен лан-кабель для подключения абонентов: 1. Кабель 2х парный, медь, 0,5, внутренний - 40-50 бухт 2. Кабель 4х парный, биметалл, 0,5, внутренний - 10 бухт 3. Кабель 4х парный, биметалл, 0,5, внешний - 5 бухт Нужен нормальный кабель Нужна нормальная цена Желательно сработать через счет Это общая потребность, которая будет разбита на 2 партии с закупкой через 10-15дн
-
Как запитываете? Да как, от абонента одного. Когда более 4-х появляется - ставим большой бокс и запитываем от РЭС Я делаю от двух, двое одновременно выключают адаптер реже. Думал над этим, чтоб каждому втулить БП Но у нас мало таких точек, в основном везде уже норм боксы с управляемыми свичами и независимым питанием. А то было пару раз, на море уехали, все отрубили и 3 чел. без нета сидят. Едут монтажники переделывают питание... бред. Уходим от этого
-
Считаю, что подключение и настройка ОНУ должны проходить автоматически. Т.е. новая ОНУ при подключении к опте должна "загребать" из ОЛТ настройки автоматом. Монтажники не должны сюда влазить, не их уровень (пусть лучше кабель хорошо прокладут и закрепят). А админу тоже нет надобности заниматься этим. Только автонастройка. Может Вы имели ввиду инструкцию по первичной настройке ОЛТ? Тогда это другой вопрос, но универсальную инструкцию не сделаешь, так как каждый работает по разным схемам сети. Куча факторов - DHCP, Vlanы, StaticIP, PPPoE и др.
-
Мы делали такую упрощенную схему, например: 1. Строим сеть на 25-30 линий, это примерно 1600-1900 портов 2. Ставим ОЛТ на 16п и, чтобы не тратится на вторую ОЛТ (ведь нужно время, чтобы собрать 1000абонов и забить мощность первой), просто сразу на один порт ОЛТ через делители 50/50 сразу подключаем две линии. Сигналы -24-25дб в таком случае, все работает отлично. 3. При наборе на двух спаренных линиях более 64 абонов эти линии уже нужно переводить на вторую ОЛТ или перемешивать с менее загруженными линиями. Кроме того так можно делать, если к примеру есть 4-х линейная ОЛТ, входишь в поселок, строишь 8 линий, а когда они нагружаются покупаешь 8-ми портовую ОЛТ и просто меняешь. Или не покупаешь, если нет абонов и поэтому экономишь на ОЛТ-е
-
Как запитываете? Да как, от абонента одного. Когда более 4-х появляется - ставим большой бокс и запитываем от РЭС
-
У нас тоже был в проекте город в 4000 абонов. Мы сделали проще: 1. Город был поделен на 3 сектора. 2. В одном секторе серверА, аплинк и одна ОЛТ, в других двух еще по одной ОЛТ 3. С главной серверной пошли линии на улицы + две магистрали на другие ОЛТ В результате - у нас нету пучков оптики с главной серверной. Если бы мы поставили в одно место три ОЛТ - мы бы вели многие километры до двух других покрываемых секторов 24-ж кабели и влетели бы на кругленькую сумму. И по поводу gEpon против gpon. Никаких особых преимуществ нет, кроме экономических. А они такие: 1. В gpon вы экономите 1 волокно в начале магистрали (т.е. с ОЛТ gEpon ведется два магистральных волокна по 64абона) , но существенно ли это? При правильном проектировании экономического выигрыша не будет. 2. В gEpon при меньшей ветке с годами работы конечные пользователи получат не такое сильное снижение сигнала как в длинной ветке gpon и будут работать стабильнее. 3. Диагностика и ремонт на короткой ветке будет проще и быстрее. 4. Самое главное - абонентские устройства gEpon дадут значительную экономию на включениях. Просто огромную! Получается, технического преимущества практически нет, а экономическое - огромное! В будущем, конечно, думаю ситуация будет меняться. Но сейчас - так.
-
Мы ставили для теста на несколько домов. Оптимально в маленьких домах, где до 4х абонентов - ставили 4-х портовые ону. Если набиралось больше, добавляли тупой свич. Но! Тупые свичи - это гемор и висяки. Где более 12-15 абонов собирается лучше ставить нормальный управляемый свич.
-
Мы отказались от фастов. Со временем все равно приходится менять. Лучше уже сразу разварить и надолго. А вообще 98% используем готовые патчи разных длин (подбирает монтажная бригада при подключении)
-
Не очень хорошо процентные делать на пигтейлы. Считайте: 1-но соединение = -1дб; у Вас в боксе 2 соединения по магистрали на процентниках (3-е в боксе на абоненсткий делитель). Итого пока сигнал дойдет до конца ветки = 6дел. х 2дб = -12 дб потерь на последних 2-х боксах, на 6-м = -10дб, ну и т.д.. Еще и разварок в два раза больше будет, что тоже внесет потери. Нехороший вариант, я бы так не делал. Лучше вварить процентники и поставить оконцованый абонентский делитель 1/8. В случае поломки процентника (что маловероятно, если бокс не пинать) снимаем и ввариваем новый. Благо вычеслить проблемный процентник можно без проблем...
-
На картинке 17 боксов (либо один вообще без портов; либо 2 бокса по 4 порта, либо шину на 9 боксов). Стройте обязательно шины. Если по 8 портов в боксе то стандартные процентники ставте (затухание на делителе 1/8 будет 19-20дб): 10/90 15/85 15/85 20/80 25/75 30/70 50/50 При 9 боксах (затухание до 21дб, но подключить можно 64абона хотя суммарно будет 72порта): 10/90 15/85 15/85 15/85 20/80 25/75 30/70 50/50
-
Ну это зависит от стоимости. 1. Если патч на 100м - 330грн., а на 150м - 450 грн. Удорожание на 120грн. При стоимости включения в 1500 грн. эти 120грн для абонента не имеют значения (на опыте). Просто объясняем, что стоимость зависит от длинны патча, люди нормально относятся. 2. Если у Вас большая плотность по оптическим боксам (до 100м патчи), то у Вас, во-первых, сильно растет стоимость магистрали (т.к. плотность боксов большая а стоят они со всей начинкой и делителями очень хорошо); во-вторых, вы одним и тем же количеством пон-портов на ОЛТ покрываете значительно меньшую территорию (примерно на 30%), что влечет за собой опять же материальные затраты на дополнительные ОЛТ, которые врядли будут нужны (тут конечно можно на линию вешать не 64 а 72 или 80 портов, как вариант решения, но все же...); в-третьих, такая плотность оптобоксов с 8-ю портами излишняя для ЧС, по крайней мере у нас это было бы много, мы рассчитывали суммарную емкость по портам исходя из реального количества абонбазы в городе (я выше писал, как именно)
-
Я бы не строил пон-сеть так, как здесь рисуют. Ставить оптобоксы нужно на перекрестках, без дополнительных муфт. Мои замечания: 1. Дополнительные точки разварки (муфты) только вредны, втяжка волокон, сварки, затухание сигнала 2. В последующем более простая структура сети, проще диагностика и лечение. 3. Всегда нужно оценивать экономику, это же ваши деньги. Дополнительные муфты + крепления + натяжители + работа - набежит неплохая сумма. Еще раз говорю - не ставте муфты, они нужны только в крупных узлах развязки. 4. К абонам нужны будут большие длины патчкордов, но это копейки, к тому же абоненты оплачивают подключение и стоимость патча. 5. Абонентские делители 1/8 удобно ставить оконеченые. Во-первых, иногда вылетают, замена простая. Во-вторых, диагностика упрощается, можно измерить сигнал до и после делителя. В-третьих, это идеально для подключения патчами, можно после монтажа и потом при ремонтах делать замеры падения сигналов на патчах. 6. Тянуть лучше 4-х жилку для резервирования (разве что последнюю ветку бросать 2ж, но я бы все равно 4ж бросал). 7. 1 волокно проваривать пигтейлами между соседними боксами. Это дает возможность подключать из одной точки до 10абонентов. Дело в том, что никогда не будет равномерного перераспределения абонентов. У нас такое в сети тоже есть - один бокс забит на 8+2 потров, а в соседнем 2 абона. Лучше сделать сразу, но можно и потом, если конечно у вас есть резервные волокна (бросать 4-ку). 8. По топологии со временем лучше работает шина. У нее оптический бюджет всегда лучше на 2-4дб, к тому же она экономит волокна. Но можно и дерево строить. 9. Я бы поставил боксы на перекрестках, но нужен метраж, чтобы подтвердить правильность этого выбора. У нас 250-300м в среднем между боксами, т.е. абонентам нужны патчи до 150-175м. При патчах больше 175м сильно возрастает стоимость включения. Вот так мы работаем
-
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Ну инженер в Депсе сказал - 180вт. Будем монтировать систему - сделаю замеры по устройствам. цена вопроса какой генератор нужен Генератор поставили Тошиба на 2,8 квт. Запускается ключиком -
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Замеры сделали щипцами специальными, ток - около 5А, т.е. около килловата. Кстати ОЛТ кушает 180вт примерно, если не ошибаюсь (по паспорту). Сейчас монтируем систему, где будет генератор сам заводиться при отключении питания из сети, а также выключаться при появлении. С регулятором времени запуска генератора от момента отключения питания из сети (ну например, АКБ держит 1ч систему, задержку ставим на 40мин, т.е. через 40 мин. после отключения питания из сети будет заводиться генератор; это нужно, чтобы при отключении питания сети на 5-10 мин генератор зря не заводился). Система пока рассчитана на 10А, т.е. около 2 квт. Кому интересны такие вещи - пишите! -
Нужны порядка 6шт управляемых свичей на доступ с 2-мя гиговыми оптическими аплинками. Типа всем извесных Huawei S2326TP-EI. По нормальным ценам. Новые не интересуют. В районе 1000 грн.
-
Остаток: 1. Mikrotik 5pHPND - 2шт. - 650 грн. 4. Nanobr M2 - 1шт. - 700 грн.
-
Есть на продажу б/у WiFi (переключены на опту): 1. Mikrotik 5pHPND - 2шт. - 650 грн. 2. Nanost M5 - 2шт. - 700 грн 3. Nanost M5 Loco - 1шт. - 450 грн. 4. Nanobr M2 - 1шт. - 700 грн. 5. Nanobr M5 - 1шт. - 700 грн.
-
Осталось 20 шт. ONU P1501C, в этом году скорее всего не пригодяться. Новые, в коробках с гарантией по 625грн., кто заберет много - скидка
-
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Может правда 100-ка дохлая, хотя брал 6 мес назад!!! Замерили с электрикой реальный ток по фазе - 2,6а. Это в расчете получается около 660вт, ну пусть с запасом около 700вт. Тогда какого хрена эта 100ка держит всего лишь 15-20мин? -
Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"
тема ответил в Ronhel пользователя Ronhel в Джерело безперервного живлення
Упс люксеон, а нагрузка такая: - Свич на агрегацию - сервер брас (сервер ДЕЛЛ) - сервер биллинг (ПК) - ПОН ОТЛ - пару мидиков всего около 700-800вт получается -
Суть в следующем. Центральная серверная для ПОН-сети находится в районе, где часто пропадает электрика (при чрезмерном падении напряжения у РЭС автоматически откл. питание на районе на несколько часов) и инет пропадает у всего города. УПСа не хватает, 100ач держит где-то 15мин и все, а электрику могут включить через 5-8ч. Сейчас стоит обычный генератор и приходится ехать включать его вручную и выключать тоже, даже если это 12ночи... Задача: нужна система (включающая генератор с автопуском), одновременно подключеная к внешней сети 220в, которая в автоматическом режиме будет проводить отключение подачи эл.-энергии с внешней сети и пуск генератора, а при появлении напряжения на внешней сети - отключать генератор и включать подачу электрики с внешней сети. УПС в этом случае предотвращает скачки напряжения в момент перехода с внешней сети на генератор и наоборот. Кто делал такое или где такое есть? И сколько стоит
-
Все зарезервировано, часть отправлено! Будут появляться еще - напишу