Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Все правильно значение тока поднималось с 38А до 49A. Написал среднее, уже осознал, что нужно было поточнее снимать токи. Ток "плавал" это палюбому, точнее не нужно, павлабор где-то тут писал правильную методику замеров разряда. И какого сечения провода учавствовали между упсом и акумами ? ingr откуда такие выводы ? про 65А/г, что за... Вы даташит потрудитесь от них почитать. -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
При 12 V сечение немного меньше нужно : Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт Ток, А 16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 103,0 142,5 Мощность, кВт 0,20 0,26 0,30 0,38 0,52 0,70 0,92 1,24 1,71 Сечение, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 Значение AWG 20 18 17 15 13 11 9 7 5 Примечание 1. Значения токов для проводов 220/380В приведены по стандартному ряду автоматических предохранителей, сечения проводов округлены в большую сторону до стандартных сечений выпускаемых проводов из соответствующего материала. Примечание 2. Приведены данные для температуры 30°С. Для более высоких температур следует переходить к следующему (большему) сечению на каждые 20°С. Примечание 3. При прокладке в жгуте нескольких проводов следует увеличивать сечение провода: для 2-9 проводов в жгуте на 80%, для 10-20 проводов на 160%. Примечание 4. "Значение AWG" — маркировка провода по American Wire Gauge System (Американской системе измерения проводов), особенно часто эти обозначения используются для акустических кабелей. Направление понимания выбранно неверно ! При 12В мощность некуда не делась ! Вы какого сечения провода использовали ? очень интересно Приведу пример: 220Вольт*16,5Ампер=3630Ватт Как это выглядит со стороны 12Вольт, 3630Ватт/12вольт=302,5Ампер Ваши 44А*12В=528Ватт +-на КПД и потери в проводах. -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
А мне кажется что они больше на 85-90 Ач смахивают.Причем какой аккумулятор сколько не понятно. Примерно так и есть, что составляет ~75% от начальной емкости. Если ТС рассчитывал на большее время автономной работы нужно учесть ток разряда каждого акума, по докам. и скорректировать свои хотелки. -
Недоюзер, тут не абоны труться. И готовься, скоро гига у тебя дома не будет, или будет за другие монеты. вайрлесс))))) +1
-
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Ваши подозрения в корне ни имеют отношения к сути вопроса. PS: Мне не понятно как человек "запускающий в космос", космические корабли, не понимает принципов работы простейших элементов -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
А чей-то их раньше паралелить низя было ? есть непонимание ? вижу что да. -
Сынок, тебя как порадовать по айпи ? при тарифе Трионала 150грн за 1G ты не долго проживеш. Али по тарифу ? Или по провайдеру ? Ты настолько тупой ? что не понимаеш...
-
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
К чему этот тупой вопрос ? Ой, не тупой это вопрос - не с проста задан. Да ну ? обоснуйте, до скольки ампер в каком направлении ? -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
К чему этот тупой вопрос ? тупые вопросы может у вас.... улыбнуло А ежели какску снять ? -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Все по порядку: 1. Привез и 48 часов стояли при t =22 C 2. Разряжал нагрузкой 8А до тока 11 V. 3. Заряд током 10А и напряжение 13,62В. (каждый отдельно программируемое зарядное устройство Актион). 4. Сборка в батарею подключение к UPS-1000zx Luxeon. 5 дней в буферном режиме 0,15-0,25 А и 13.61V 5. Разряд 9 час ,27мин. напряжение 12,28 нагрузка 44A 10.00 =12.32v= 44A 11.27 =11.90v= 44A 12.30 =11.47v= 44A 13.00 =11.10v= 44A 13.20 =10.5v= 44A UPS начал подавать сигнал об отключении. токи замерял клещами Uni-T UT203. Не вижу логики...вижу правильную физику. -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
К чему этот тупой вопрос ? -
Тест б.у. аккумуляторов.
тема ответил в semik1993 пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов.Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ? Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Почему не видно ? все ясно как белый день -
http://local.com.ua/forum/topic/45269-что-с-форумом-d-linkа/#entry405195
-
написал ЛС.
-
пальцы у всех разные не сомневаюсь в качестве ТС.
-
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
А можно я обьясню но позже, сейчас уже влом -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
И рисунок с нагрузкой, разве что для ознакомления На приведенных вами рисунках показано как можно включать нагрузку. Может я недалекий, но описанное выше не имеет никакого отношения к балансировке заряда акумов. Павлобор поправте если я вас не правильно понял: ваша идея в том чтоб в паралель каждому акуму поставить сопротивление ? с определенным или одинаковым номиналом ? Если с одинаковым и всем акумам то это безполезно. Если с одинаковым и нескольким работать будет. Если с разным и нескольким тоже тема. Это выравнивающие сопротивления, прямым текстом. Это постоянное включение сопротивлений на всех акумах, я рекомендую 1 килоом. В суме на 8 акумах будет шунт 8 килоом на зарядник и по 1 килоому на акум. Это не нагрузочное сопротивление а источник питания. Мне это решение преподнесли 32 года назад, я покрутил у виска и выбросил. Потом, после 5 лет, в институте, мне опять эту фигню препод расказал на кафедре электродела, так как я уже это слышал, особо не рассуждал, выбросил. И прозрел, на кафедре гидравлики, при расчете квартальных колец водопровода, что в электродинамике, что в гидравлике используются одинаковые законы, в частности закон Киргофа используется в гидравлике, для расчета водопроводных кольцевых сетей, где идет на подаче насос и водопроводная башня как аккумулятор. И путей к башне несколько, квартальные сети, и на каждом перекрестке колодец, в котором 4 трубы, и там постоянно играют давления и направления расхода воды. Жестокая задача. Думаю, позже постараюсь разжевать в картинках, на мой взгляд, это шедевр, высший пилотаж инженерии. Но идея не моя, стандартное решение, во всех учебниках было, сейчас не могу найти. Млять, каким боком они работают ? Нам убогим не понятно какой смысл в последовательных резисторах 1Ком в этой цепи ! Что они там делают ? п@зд#ц Опишите более подробно физику сего процесса ! в цифрах и примерах. Я тут 120ки ровнял, они в конце заряда собаки, поменялись разность напряжения ! но всего 0,2В -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
И рисунок с нагрузкой, разве что для ознакомления На приведенных вами рисунках показано как можно включать нагрузку. Может я недалекий, но описанное выше не имеет никакого отношения к балансировке заряда акумов. Павлобор поправте если я вас не правильно понял: ваша идея в том чтоб в паралель каждому акуму поставить сопротивление ? с определенным или одинаковым номиналом ? Если с одинаковым и всем акумам то это безполезно. Если с одинаковым и нескольким работать будет. Если с разным и нескольким тоже тема. -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
За сутки у вас переехало до 2А, это настолько мизерно Возможно это трудности с восприятием/передачей "информации" Мои эксперименты показали обратное, при изначальной разнице 13,6 14,1 мелких акумах теперь 13,85 13,88 Да изначально на 14,1 просаживаеться до 13,5-13,6 а на 13,6 повышаеться до 14-14,1 после извлечения резистора перекос плавно сьезжает в другую сторону, и по этому разбалансу видно нужно ли есче резистору поработать. -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Резисторы это обслуживание в ручном режиме, и сами по себе без вмешательства человека пользы не принесут. 2KaYot какие резисторы использовал ? номиналы, время, замеры напряжения ? За сутки на акумах >100А/ч "переехало" в соседний, зависимости от номинала резистора, примерно 0,2-1А емкости, вот в чем фишка На акумах 7А/ч резитором в 110Ом уровнять напряжение до сотых можно за час примерно. О чем тут павлобор "распинается" доносит до вас инфу - вы же упорно видите какие-то личные моменты. А заслуженному деду некогда этой херней (балансиром) заниматься, да и как показывает практика незачем. Смысл в резисторе на батарею - "компенсация" емкости "слабых" акумов. Например: есть 4 батареи с напряжениями 13,8 13,8 13,6 14,0 на последнюю ставим резистор 100Ом 2Вт в итоге она будет недозаряжаться на 0,135А/ч но так же нужно не допустить двум первым принять эти 0,135А в процессе заряда эта цифра увеличится кратно часам заряда. А чего ему сходить ? его дело при напряжении выше 25в балансировать между 2мя батареями, -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Я тоже такое хацю) но на данный момент решения проще чем раз в промежуток времени обслуживать - меня устраивает. И чтоб они проработали 10лет и более нужно их с нуля брать а не б/у, я не против б/у сам тоже юзаю И мне тоже менять? Почему будуть дохнуть? В следующий раз разберу через полгода - потом отпишусь (на всякий случай на каждой отписал напряжение ) Причины и следствия росписаны постами выше и на пред. страницах. Через пол года разница будет заметней. Снял с МЛ31, (напряжение при снятии 13.78в) акум несколько месяцев без перебоев со светом, через 12часов на акуме 13,25в при 22градуса в помещении, 2,21в на банку, а у вас ? По штампу он 091010JQ выпуска, по докам завода ~85% заряда. -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Есть вариант взять автомобильные акумы на время обслуживания твоих какую нить ходовую емкость все ж лучше и дешевле, можно с пацанами за монету договориться на время поюзать, Да и купить авто акумы не 2тонн денег -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Тогда никак. Только разбирать блок акумов. Иначе они начнут дохнуть как мухи. Замена одного дохлого на новый не вариант. Менять нужно все и сразу. Свои старые продать. -
Напряжение на батареях UPSa
тема ответил в KaYot пользователя sanyadnepr в Джерело безперервного живлення
Аргументируй, о мастер. Или ты так, накидать смайлов вперемешку с каками, блеснуть псевдо-умной мыслью и скрыться? Я вообщето про ваши "возможности" - ошибки с акумами, вы упорно не желаете понимать ваши батареи нужно обслужить ! Вместо этого вы тут бисер россыпаете Вам несколько человек дело говорят, а ты как танк преш. Постами выше все уже разжовано по самое нимогу, вам индивидуально розжевать нужно ? Или форма подачи матерьяла вам непонятна ? -
С какого перепугу !!???Вы простите теоретик и не имеете представления о предмете. А так же прочтите документ как происходит заявка на усунення радиозавад. Вот насчет радиозавад, удцр похер завады, херню несут по этому поводу, алекс токо не цепляйте, ибо так и есть в нашем регионе. ЗЫ: Есть что сказать - на форумах такое не говорят.