Висеть то он будет, только сколько и при каких условиях. Нагрузка действующая на кабель в пролете 70 м в нормальных условиях будет около 0,6 кН, при -60 град.С около 1 кН, при +70 град.С около 0,4 кН, ну что будет при гололеде и/или ветре – тут в зависимости от зон районирования по климатическим нагрузкам – может быть и 4 кН. Укажите, где линия территориально расположена, если секрет - посмотрите по картам в ПУЭ-2009 зоны по гололедной и ветровой нагрузкам и дайте планируемую высоту подвеса, я посчитаю в условиях разных режимов эксплуатации на кабель с какой разрывной нагрузкой ориентироватьс
-
По большей части ОБЛЄНЕРГО подвес кабелей ЗАПРЕЩЕН ! См ссылку...Разрешают На 04кВ -35-110 и т д. На 10кВ не позволяет защита и автоматика .. Можете мне, человеку, занимавшемуся 7 лет связью в энергетике и в том числе каналами для релейной защиты и противоаварийной автоматики, объяснить, что ж эта вредная «защита и автоматика» так не любит ВЛ-10 кВ? Чушь это! А то, что облэнерго противятся подвесу на ВЛ-10 кВ, так это просто они связываться не хотят, для них это головная боль.
-
Электрический кабель обычно глубже, как правило, для оптики прокладывают ПВХ трубу для задувки ВОК (труба с продольно-ребристой внутренней поверхностью) на глубине 1,2 м (электрический кабель в зависимости от напряжения и конструкции прокладывается на глубине 2,5-3 м, по-моему, даже и глубже, также могут предусматриваться защитные сооружения – ж/б лоток, перекрытие плитами и т.п.) и на расстоянии 0,5 м от электрического кабеля по горизонтали. Потом задувается ВОК.
-
Да и собственно по теме…Укажите, где линия территориально расположена, если секрет - посмотрите по картам в ПУЭ-2009 зоны по гололедной и ветровой нагрузкам и дайте планируемую высоту подвеса, я посчитаю в условиях разных режимов эксплуатации на кабель с какой разрывной нагрузкой ориентироваться, если Вам интересно…
-
Не правда, и ОКСН в зоне наименьшего потенциала вешается и навивной, правда в Украине не видел, но одна контора в Киеве раньше машинки для навивки продавала. Выглядит это так: Оптический кабель встроенный в грозозащитный тросс (ОКГТ) получил наибольшую популярность из-за наибольшей надежности и тому, что ОКГТ не на много дороже обычного грозозащитный тросса (не кабеля! не обзывайте его), поэтому на всех новых ВЛ и реконструируемых предусматривают подвес ОКГТ. Ну не совсем у всех облах, ну уже у многих - у кого-то больше у кого-то меньше, в энергосистемах на магистральных ВЛ практически везде
-
Простите, а какой высоты лестница была? 7метров кабель на 7.5м Что-то у Вас не сходится, на ВЛ-110 кВ весили ОКСН на высоте 7,5 м, таким образом, во-первых, одно из двух: Вы использовали кабель с оболочкой из трекингостойкого полиэтилена, поскольку в точке подвеса будет явно более 12 кВ (на двухцепеых опорах типа "бочка" ВЛ-110 кВ зона наименьшего потенциала находится между второй и третей траверсами на высоте около 20 м, именно туда можно подвешивать обычные ОКСН с оболочкой рассчитанной на поле до 12 кВ), что является не дешевым удовольствием или на кабеле который Вы подвесили обо
-
Женя можешь если будешь рядом сфоткать ЛЭП с левой стороны как опта по ней висит http://maps.yandex.ua/?ll=37.502962%2C47.119451&spn=0.010085%2C0.002014&z=17&l=sat%2Cskl%2Csat%2Cstv&ol=stv&oll=37.50296206%2C47.11945068&ost=dir%3A-86.86715029346608%2C-0.44762327744595554~spn%3A72.58692778301747%2C45.671310575693255 да могу, сегодня был рядом, портсити, завтра буду ехать на побережье - зафотаю да с лестницы вешали ! но только линию отключали !!!! Ага так отключили, что когда на анкерные столбы залезаешь (для тех кто не в курсе анкерные столбы ниже и толщ
-
1000Вт? Т.е. утюг обслужить можете, и то хлеб. а 110 кВт наверное мощность лестницы
-
А на какой пунк ПУЕ они смотрели когда давали добро? А вы почитайте! ВОК вешается на линии и в 35 кВт и 110 кВт. Другое дело что не с лестничкой, без допусков..... А вы читали? На 35 и 110 вешается, а вот про 10 там не написано. Оп-па-па...Давайте я Вам почитаю... Берем ПУЭ-2009 и внимательно читаем! В главе 2.4 "Воздушные линии электропередачи до 1 кВ" в п. 2.4.81 указаны требования по размещению ОКСН и ОКНН (данные требования применимы для ВЛ-0,4 кВ, еще к опорам контактной сети горэлектротранспорта, где напряжение 600 В постоянного тока). В главе 2.5 "Воздушные линии электроп
-
В Одесской рекомендую Каролино-Бугаз и Затоку
-
ООО «Южная телекоммуникационная компания» (Soho.net). В данный момент выполняем работы по подключению и построении сети в ЖМ "Радужный-1", который находится за забором. Можем подключить к сети весь ЖМ "Левитана" с предоставлением услуг доступа к сети Интернет и цифрового телевидения...
-
В помощь проектным организациям телеком сетей
тема ответил в Rbert пользователя rs-1 в Вакансії. Робота. Курси.
Здравствуйте, попробую разъяснить, т.к. пользователь PrimaNet со мной общался по поводу штампов/печатей, уж хотят что бы было все по Закону и никто к проекту не докопался. Для начала ликбез на тему «куда тулить печать проектировщика»: ДСТУ Б А.2.4-4:2009 10.3 Титульні аркуші зброшурованих проектних документів стадій ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП повинні мати такі підписи. 10.3.1 Загальні положення (загальна пояснювальна записка): а) керівник або головний інженер проектної організації; б) головний архітектор організації (за наявності в штатному розкладі); в) головний архітектор (інженер) проект -
Группа специалистов выполнит быстро и качественно за умеренную плату проектные работы по разделам "Средства связи", "Телемеханика электроподстанций", "Коммерческий учет", "АСКУЭ", "СКС", "Видеонаблюдение". Стадия "ТЭО", "Проект", "Рабочая докумментация", "Рабочий проект". Также рассмотрим возможность выполнения проектов по другим слаботочным системам. Имеются квалификационные сертификаты. Контактная информация: nikolai.kozak@proektant.ua ruslan.sukhan@proektant.org
-
Добрый день! Можем выполнить данную работу, есть квалификационный сертификат.
-
Добрый день! Можем выполнить проектные работы, есть квалификационный сертификат. Напишите в ЛС, какие работы необходимо выполнить, обговорим условия.
-
Строительство ВОЛС в Подмосковье.
тема ответил в Терехин Александр пользователя rs-1 в Вакансії. Робота. Курси.
Набирайте джамшутов в крыму. -
Примеры используемых технических решений во вложении. Автоматизированная система управления ПС 220 кВ.pdf АСКУЭ и коммерческий учет абонентов и генерирующих субъектов.pdf Волоконно-оптическая линия связи уровня STM-4. Станционные сооружения.pdf Волоконно-оптическая линия связи. Линейные сооружения.pdf Высокочастотная связь по линиям электропередачи.pdf Гарантированное электропитание оборудования аппаратной, заземление и защита от статического электричества.pdf Интервал цифровой радиорелейной линии связи.pdf Кабеленесущие конструкции аппаратной.pdf Переоборудование (оцифровка) аналогов
-
Надо оформить проект на телефонизацию и радиофикацию
тема ответил в dobrobuds пользователя rs-1 в Вакансії. Робота. Курси.
Скиньте пожалуйста Ваш e-mail в личку. -
кто может сделать проект на сеть?
тема ответил в Biker13 пользователя rs-1 в Вакансії. Робота. Курси.
Написал в личку.