А вот это очень интересный и важный вопрос.
Посыпались проблемы с тем, что УПСы не успевают заряжать батареи в перерывах меж отключениями.
Это заложено в их природе изначально. В любом офисном УПС при зарекламированной мощности 300-700ватт стоит зарядник на 1А (10-12 ватт). А что еще можно позволить для 7Ач стандартных батарей? Большим током их просто нельзя заряжать, закипят. Ставить дополнительную батарею бесполезно, она не успеет зарядиться.
Технически правильным решением было бы делать УПС без зарядника. Зарядники делать отдельно, разной мощности, сообразно с применяемой батареей. Вот тогда УПС с внешней батареей будет обеспечивать и длительную работу и быстрое восстановление запаса энергии.
Кто что по этому поводу?
Тоже столкнулись с этой проблемой. В ящиках стояли обычные упс-ы на 500-600 Вт с выведенным проводом под внешнюю батарею 20/40 Ач. Все работало норм до начала веерных отключений, при частых отключениях ибп, естественно, не успевал заряжать аккум. Нашли в одной местной конторе платы умных зарядок с контроллером, которые умеют стабилизировать ток и напряжение, и подключили параллельно к аккуму. Плата ставится в аккуарат вместо родного 7 Ач аккума. Ток заряда можно выставить 2 или 4 А джампером, напряжение 13.8 В. Пока работает, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.