Сам спросил, и сам отвечу ( Откопал-таки в инете): Как прописать внешние батареи для ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) 08.08.2006 14:41:01 ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125 BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125 BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов: - Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо: 1. Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с ИБП и подсоединиться через него к компьютеру. 2. Взять диск с ПО, который шел вместе ИБП и из папки "Диск":\Hardware\UPSTools\ConfigurationTools\ERMConfigurator запустить программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП число дополнительных батарейных модулей. - Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей? Настройка программы: 1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться. 2. Установить программу ERM Configurator 3. Запустить ее. 4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600 5. Нажать Connect 6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей. - Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found". Скорее всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить эту программу. Источник: http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=52&MID=278&sphrase_id=986#message278
Есть ещё инфа http://www.ups-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=5&TID=195&MID=790&sphrase_id=984#message790
Судя по http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9120_pw_9120_powerware_eaton_9120__07__6_kva/?sphrase_id=988 аккумуляторная сборка BAT 3000 представляет собой 2 набора из 8 аккумов емкостью 9А-ч, которые соединены параллельно.