39 минут назад, UT2UM сказал:
Уточните, пожалуйста, какой длины пигтейлы? Это SC-UPC?
Гы, 1.5м стандарт.
-
По своему участку? Любой кусок говна сойдет, и совсем не обязательно грунтовой. Ну а если засунуть в пвх, но не гофру - дважды пофиг, хоть лапшу.
-
1 час назад, superb сказал:
T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт]
С– это суммарная емкость АКБ (Амер*час), а V – ее напряжение (В),
η –коєффициент инвертора ИБП в большинстве случаев берется 0,85
P– рабочая мощность(Вт)200Ач*12В*0.85/140Вт=14.57 час работы
Пусть с потерями просто 14 часов. Или не так считаю?
А вы еще хотите "высушить" акб в нуль? Ну не отдаст оно 200Ач при сколь-нибудь значительном токе разряда. Плюсом правильные ибп не даст убить разрядом батарею в нуль.
-
1 час назад, Alver сказал:
Вторую половину провайдеру нужно вложить и отбить коммерческим сервисом в селе.
По факту провайдер не будет иметь нихуя т.к. будет договор с ут, где пров отдаст СВОЕ оборудование под управление укуртелефона и будет чинить собственные линии бесплатно, отлистывая укуртелефонии бешеные неустойки.
1 час назад, Alver сказал:Поставят скорее всего дешманское г. типа Микротика хап ац или тплинк или тенды , которое больше 10 юзеров- учеников не тянет.
Ну вот обслуживает ваше оборудование лицеи на тысячи и стадионы на десятки тысяч вот пусть и обслуживает. А задрыпинские школы на 40-150 учеников оставьте нам, никчемным смердам. Мы эти туполинки, от доброты душевной, прошьем в врт или дампами от кинетиков, и будет эта сеточка работать годами. Один хрен денег на большее не дадут.
- 2
-
7 минут назад, zulu_Radist сказал:
Обьясните пожалуйста, бабки выделяют на громаду под конкретного оператора, или будет тендер?
А какая собственно разница? От перестановки слагаемых сумма не изменяется.
-
6 часов назад, vitalino777 сказал:
Потребление от акума 5 Ампер. Тоесть должен работать 12 часов.
Неа, не должен. Вырезка:
Номинальная емкость аккумулятора, указанная на его корпусе, рассчитывается исходя из результатов следующего теста: при температуре в 25°С полностью заряженную батарею разряжают током величиной равной 0,05 номинальной емкости АКБ в течении 20 часов, до напряжения 10,5В!!! Для автомобильных аккумуляторов такое напряжение - состояние мертвой батареи.
Ну а так, маловато конечно проработал.
-
8 часов назад, blackjack сказал:
там олт окірпічили
По идее они должны были предупредить, что может получиться труп
-
ЭУ, вы чьих будете? Ато это овнецо всем монтажникам в телегу насрало.
-
1 минуту назад, Twissell сказал:
А как насчёт матэ, пуэра и кардамона, ты разрешишь? ))
Разрешаю галоперидол по 5мг 3 раза в сутки внутримышечно/венно как удобно и привычнее.
- 1
-
10 минут назад, Twissell сказал:
ваще с маком завязывать
Мак с ацетоном к деревяном макинтошу. Примета такая.
- 1
-
39 минут назад, Twissell сказал:
Думаешь заняться ветеринарией, когда с работы выгонят?
Тут другая ситуёвина - Туйон сам себя уволить пока не желает.
1 час назад, Twissell сказал:Форум тот лет 6 как уже мёртв
С администрацией и ваятелем того форума уже разобрались. Куда он пропал и где сейчас. Пару дней назад сбежал из дурки и начал искать представителей фтц
- 1
- 1
-
30 минут назад, Twissell сказал:
Унижал, унижаю и буду унижать! 🥰
У меня был хороший Учитель тут - @Dimkers
У него еще с форума 3g.co.ua какую тему не возьми, он всем рассказывал о своей крутизне и зарплатах))
Короче говоря, малограмотный и закомплексованный мужичёк без гармошки... но с обжимным инструментом)
О, опять глюки с дублями сообщений... о, деревня)Вай, да тут личное. Тот форум ужет лет как надцать мертвый, а пукан еще дымится.
-
50 минут назад, Twissell сказал:
которые не знают, как создать virtualhost для apache, nginx etc .
А накой оно в контексте цпе? И доступа к ебородуванию?
-
6 минут назад, Twissell сказал:
Ага, но вот только в исходных данных этих условий нет)
Тогда простым народным языком - это жопа
-
21 минуту назад, Dimkers сказал:
Ну вот ты видишь цифру -82Дб сигнал, noise -94, ccq 96 И что?
Абонент пудак. Сначала плакал ну поставьте свою антенгу на фронтоне шоб хоть как-нибудь чего-нибудь было, когда там метров на 30-40 надо горизонт поднимать. А потом через годик срет в кц шо все ему должны выпилить лес, зафигачить 100+метров вышку для АП-шки и ему трубостойку на 50 метров организовать.
6 минут назад, Twissell сказал:что 10-15 Мбит
При условии что на базе висит активна только эта цпе. Когда там 10+ цпе, а как это бывает все 25-30 и трафик по ап-шке бегает под 25М - этим 82дбм полагается огромный чупа-чупс.
- 2
-
15 минут назад, Туйон сказал:
нах*я он Вам?
Хомячки нынче дюже вумные пошли. Я таким обычно говорю, шо если такой вумный то чо сам прова не откроешь и гигосик у магистрала за пиисят гривен не купишь?
17 минут назад, Туйон сказал:по-нормальному, она в отдельном управляющем влане
Ага, еще и в росе дать аборигеносу кнопочки поклацать 😃 хотя чего там, видал я и сети с несколькими кило абонов где и хомячки и железо в деф.влане телепались.
- 3
-
49 минут назад, BALTAR сказал:
Homenet pon тебе в помощь, купишь мерялку сигнала, и каждый день будешь мерить😁
А если онушка с веб мордой, то и кошелится на мерялку не надо. Один хер клиенскую сторону никто не перепароливает. Да и админскую частенько.
-
2 часа назад, NightNET сказал:
Ланет,Domonet,Data,IT-TV тянут именно медью.
Голосую за хортекс. Первые инсталяции лет 7 назад делались.
Ну а при цене чистой меди...пон уже и недорогой оказывается в квартиру.
-
1 час назад, al2tv сказал:
По Вашему мнению-как себя будет вести данное оборудование при неблагоприятных погодных условиях?Дождь,туман,снег!На какое максимальное расстояние оно сможет нормально работать в такие моменты?
Как, как. Как и положено 60ГГц. Пистарики одним словом.
- 1
-
5 часов назад, nordstream сказал:
на кой покупали не скажу
За всех не скажу, но юриков активно окучивают форсами, по крайней мере там где приход на БС релейками и тянуть опту до юрика овердофига км.
-
Сами ж говорите что тесты на столе гоффно. Некротик на столе тоже так умеет и уже давнооо.
Ну интересно было бы взглянуть на дуплекс, а не симплекс. 75/25.
-
10 минут назад, Twissell сказал:
Что @Dimkers, что суппорт сборище отморозков
А на что можно было расчитывать? Конторы по 2-4к шлют таких аборигенов накер ибо нервов и времени не напасешься. Крупняк тем более. Ну если только не жирный юрик. Так шо расходимся.
- 2
Ищу представителей провайдера FTC (AS 40983)
в Обговорення провайдерів
Опубліковано:
Для вас у меня есть отдельный подарочек - di-524. Как раз под ваш интернет