-
Всього повідомлень
3 201 -
Приєднався
-
Останній візит
-
Дней в лидерах
39
Тип контенту
Профили
Форум
Календарь
Все, що було написано Гайджин
-
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
Либо небольшая "гермозона"(изолированный контейнер) в самой серверной с хорошим продувом наружным воздухом. можно и помещении, но это не будет тихо по определению. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
А вот тут поясните, пожалуйста, подробнее. Почему нужен перерыв? Кроме дозаправки бака вроде и причин нет. Если, конечно, двигатель и генератор не перегружены. Насколько я понимаю, причина в том, что генератор не проектировался на беспрерывный режим работы. Ну и как следствие этого - недоохлаждение и потребность в перерыве, или еще чего либо другое. А вообще, смысл не в том - почему, а в том, что раз в даташите сказано 6 часов работаем 1 час курим, значит так и эксплуатируем. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
любой ток (выше тока саморазряда) заряжает аккумулятор Хорошо. Давайте займемся реверсным инжинирингом на пальцах (точность +-несколько% достаточна): Согласно вводных у ТСа стойка, которая потребляет нечто типа 600 Вт (кстати про то что есть еще кондиционер он скромно умалчивает), что примерно соответствен 850 ВА. При этом батарейного питания хватает на 10 часов. Вопрос: Какие батареи у ТСа? Решение: При тех вводных которые озвучены, логичным было бы предположить что у ТСа ИБП мощностью где то 1000 ВА. Обычно на 1000ВА ИБП блок батарей выполняют 36 Вольтовым. Соответственно 850ВА * 10 / 0.85 = 10000 ВАч. 10000 / 36 = 277 Ач. - Не... Не верю... Нет батарей такой емкости в широком доступе либо в вводных какая то хня написана. Соответственно делаем вывод - у него не 36 Вольтовый ИБП, а скорее всего 96 Вольтовый, т.е. ИБП на 3000 КВА. 10000 / 96 = 104 Ач. - О! Верю! У него что то типа 100 Ач батарей стоит. Как правильно тут писали, "маленьким" генераторам необходимо время на "отдых". Для Kipor-а на 6000 ВА это 6 часов работы, а затем перерыв 1 час. Для еще меньших, время беспрерывной работы еще ниже - где то 4 часа., а потом час перерыва. Т.е. для предполагаемых батарей ТСа, данный перерыв это разряд на 10% емкости. Соответственно за эти 4 часа ИБП должен зарядить аккумуляторы минимум на 10%, в противном случае вся этом конструкция проживет 2-3 цикла и придется тормозиться. 10000 / 10 / 4 / 96 = 2,6 А - Т.е. ток зарядного устройства должен быть не мее 2.6 А. В противном случае аккумуляторы не будут успевать заряжаться. 2,6 / (220 / 96) / 0,85 * 220 = 300 ВА - Это тот минимум, который нужно прибавить к рассчетной мощности генератора, что бы обеспечить заряд акумуляторных батарей. А лучше раза в три-четыре больше Ну а теперь давайте вернемся тому "единственному, над чем ещё окончательно не определился" - к охлаждению. Как верно подметил Den_LocalNet, если вывести шлангом с выхлопной трубы генератора газы на улицу, то генератор глохнет. Глохнет он по двум причинам. Первая - шланг скорее всего соизмерим по диаметру отверстия выхлопной трубы, а этого мало, мощность двигателя при этом теряется прилично, вот и не хватает его на генерацию всего и вся. Для горения топлива необходим воздух, много воздуха. А его в закрытом помещении может и не хватать. Далее, при горении топлива в двигателе внутреннего сгорания выделяется много тепла. Более 80% уходит вместе с выхлопными газами, остальное греет сам двигатель, который в нашем случае с воздушным охлаждением. Опять же нужно много воздуха что бы обеспечить должное дельта тэ. А так как это помещение серверная, то дельта те тут узкая - 10 градусов примерно. Вывод - кондер не катит, и даже вреден - он будет охлаждать тот воздух который мы будем постоянно подкачивать или менять, а нужна приточно-вытяжная вентиляция. А вентиляция - это вентилятор, ну а вентилятор это тоже как бы не бесплатно по электричеству, да и завывание не слабое. Год назад я рыл Интернет на тему размещения генераторной в помещении (очень сильно хотелось), много читал, много считал - вывод: Ну ее нах@р... Контейнер наше все... p.s. Ну и опять же мне не понятно, почему ТСа не устраивает метод выкидывания провода в окно и установка генератора перед домом, в те моменты когда это нужно. Я понимаю конечно, что свет могут отключить не в самое приятное время. Но ведь по сути, те генераторы о которых идет тут речь, не имеют системы автоматического пуска. Т.е. бежать и запускать его все равно придется где бы он не стоял. p.s.s. Топикстартеру: Хотите посмотреть как работает KIPOR IG6000 в закрытом помещении? - Фиг с Вами, приезжайте, в коридоре заведу, офигеете. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
30 часов заряжается? обычно ток заряда = емкость /10 -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
В прошлом году проводили подобные изыскания. Дельный совет - контейнер на улице. Все остальное от лукавого. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
Я конечно извиняюсь, но термин "думать" ("продумать", "продумано") для меня всегда имел несколько иной смысл. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
Вы еще учтите то, что у него УПС 10 часов тянет стойку. Т.е. аккумуляторы там стоят очень не слабые, а соответственно ток зарядного устройства тоже не пол ампера. Вот и получается, что 2кВт может тупо не хватить на охлаждение + питание стойки + зарядку аккумов. У нас, допустим, не так что бы прям без проблем хватало генератора на 6кВт при двух инверторах по 3кВА загруженных где то на 50-60% и кондиционере на 2 кВт. Приходится при переходе на генераторное питание минут на 10 выключать кондиционер. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
А зря. - Поэтому я беру на себя смелость утверждать, что фраза "все продумано" не соответствует действительности. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
А Вы задумайтесь - не кажется вам, что это все очень похоже на соревнование холодильника и утюга? Да и с доп вентилятором там не так все просто - во первых он электроэнергию жрет, а во вторых и сам не тихий. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
Все продумано? - Ну хорошо, я вам сейчас вопрос задаю, а вы честно отвечаете, задумывались ли Вы над этим: Вы чем в серверной генератор охлаждать будете? -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
тут или внутри, или вообще без света. Нужно чем-то жертвовать.Присмотрел одного немца, 4 такта, бензин 2.5кВт. Завтра буду ехать смотреть и слушать уровень шума и какую вибрацию издает Вы требования к генераторным смотрели? - Можно же и жизнью пожертвовать. -
Тихий генератор на 2-4кВт
тема ответил в Enferno пользователя Гайджин в Джерело безперервного живлення
господа, а вам не кажется что ставить генератор в серверной это бред? - ибо написано на них "аутдор юз онли"... -
По поводу процов согласен. - Тот же i5-2500, или более ранний x3470, прожует 2Г насквозь аж бегом. Но в то же время добавлю, что количество сессий которое забирает сервер (т.е. его прожорливость) в меньшей степени зависит от дури проца, чем он параметров иркю медерейшн на сетевой карте.
-
Сейчас Вам тут натыкают, что RIP наше все...
-
Для PPPoE Intel® Gigabit ET особого смысла брыть нет - RSS PPPoE-шный трафик не балансирует по очередям - достаточно PT. Однако если сервер берется с учетом возможности его последующего использования для чего либо другого, то ETшки взять стоит. Мы года полтора брали платформенные сервера Intel (SERVER SYSTEM GROSSE POINT SR1630HGPRX 905454 INTEL) под это дело - довольны.
-
5 дней назад у них больше было.
-
94 мегабита на NetAssist показывает.
-
Вы глазки то на условия задачи разуйте, и на то что Кайот предлагает - 4 сетевых на 4 ядра... Чего там разгребать то блоком питания?
-
А более конкретно можно обрисовать как выглядит лажа?
-
как по мне то туту какаято ахинея написана.
-
Кем лучше быть Оператором или Провайдером?
тема ответил в masterY пользователя Гайджин в Легалізація
название темы напомнило - "кем быть лучше, осликом или лошадкой?" -
Ответ руководителя провайдера привожу дословно: "Пошел на *уй!"
тема ответил в pavlabor пользователя Гайджин в Мережа - бізнес
Любезный, давайте каждый останется на своем месте. Для меня обрыв трубы газовой распредсети не чудо невиданное. У нас был случай когда между двумя девятиэтажками шла техдюймовая газовая труба на высоте 4.5 метра над землей, что однако не помешало проезжавшему между домами грузовику ее достать и сломать. Выходящий газ воспламенился сразу, но при этом факел был не более метра. В одном из этих домов я жил. В вашем же случае описывается факел не менее трех метров, что само по себе не реально на распредсети низкого давления - дырку в газовой трубе (домовой) можно спокойно пальцем зажать, ибо там давление что то около атмосферы. Ну а если факел таки был три метра, то причина в этом может быть одна - пробой редуктора на грп среднего давления. Ну а то что не взорвался газ нет ничего странного - создать смесь нужных пропорций на открытом воздухе ой как не просто. -
Ответ руководителя провайдера привожу дословно: "Пошел на *уй!"
тема ответил в pavlabor пользователя Гайджин в Мережа - бізнес
да какая это магистраль? -это домовая распредсеть низкого давления -
Ответ руководителя провайдера привожу дословно: "Пошел на *уй!"
тема ответил в pavlabor пользователя Гайджин в Мережа - бізнес
Я конечно Все понимаю - для красного словца и приврать не грех, но уважаемый, Вы же ахинею несете. В том случае, который Вы описали, столько косяков что я бы на Вашем месте никогда и н кому его не расказывал. -
А где там реальность в 300 и вообще 100 байтных пакетах? У меня по статистике аплинков, средний пакет ~900 байт. Т.е. это нормальный пакет для "всяких интернетов", для локалки можно вообще смело считать нормой 1400+ Ну для интернетов скорее 600-700 среднепотолочное значение.
