Всього повідомлень
816 -
Приєднався
-
Останній візит
-
Дней в лидерах
7
Тип контенту
Профили
Форум
Календарь
Все, що було написано straus
-
Абалдеть. А при 50 свитчах с питанием 12V 1A только за переработаную бесполезно в тепло электроэнергию на кабеле и КРЕНках надо будет заплатить 210грн. в месяц или 2520грн. в год. Это больше, чем нажигают сами свитчи. А с ноября повысят цены на электроэнергию - еще хуже станет. Питать по линии переменкой с понижающими трансформаторами возле свитчей и то выгоднее. Плюс гальваноразвязка. Ну то есть в начале линии ставится транс 220/36V, а возле свитчей по трансформатору 36V в нужное напряжение, например в 12. Дает выгоду по току/рассотоянию/меди соответственнов в 36/12=3 раза.
-
Ну в принципе любой производитель предпочитает продавать крупным оптом. Для мелкого опта и розницы существуют дистрибьюторы и дилеры. (Мне нужно было купить микросхему для одного устройства, но производитель по 1шт. и даже по 10шт. не продает, только по полугодовым контрактам с потреблением от 500,000 штук в месяц. Пришлось купить у компании-перепродавца дороже в 12 раз!) Так что это совершенно нормально, ничего экстраординарного в этом нет. Будет нормальный мелкооптовый спрос - будет и сеть дилеров по регионам. А раздражает их здешняя манера сравнивать их продукцию с дерьмом. И правильно раздражает. Если сейчас у них по характеристикам кабеля на уровне серьезных брендов, то с какой стати они должны их продавать по бросовой цене? Почему никто из сетестроителей не хочет продавать свой продукт (услуги доступа в интернет) по 5грн. за безлимит 10мбит/с? Хочешь купить дешевле - обеспечь завод медью по ценам ниже мировых на свой заказ, и тебе с удовольствием сделают из твоей меди кабель. Если что-то в их кабелях не устраивает - то можно отписать на этом форуме, спокойно, без хамства. Пока еще производителя не достали - он заходит сюда, читает и делает выводы. Так надо постараться, чтобы не отбить у него это желание - читать этот форум. По поводу бугатти - не знаю. Я использую одескабель наравне с MOLEX. Претензий нет. P.S. А производителя похоже задрали, он сюда больше не заглядывает. Придется нам видимо покупать китаезную оптику, которая мутнеет через год после прокладки. Зато дешево. У нас же не считают стоимость ее полной перекладки через год. Вот некоторые здешние продавцы китайчатины будут рады...
-
Ты наверное удивишься, но операторы не были самыми крупными потребителями оптики и витухи. Ты видел когда-нибудь заводы вроде "Азовсталь"? Размером так с два района города Киева, если не больше. Когда ты от проходной до своего цеха по территории завода 20 минут на автобусе едешь. А поезд едет вдоль территории больше часа. И электроподстанций там на территории десятки. А про ИТ-инфраструктуру я лучше промолчу. Только модернизация двух зданий заводоуправления одного такого предприятия съела 54 километра витухи. Ты никогда бригадой не обжимал 250 портов за 2 дня? А в остальные дни немного меньше. Сервер (если этот конгломерат оборудования можно так назвать) бухгалтерии такой, что и не снился крупным операторам. Так вот именно такие монстры за раз проглатывают трехмесячную продукцию какого-нибудь кабельного завода. У них если ехал экскаватор с поднятым ковшом и порвал немного оптики, то обычно никто ее не заваривает, просто кладут несколько километров новой и все. А предприятий таких есть некоторое количество, кроме "Азовсталь" есть "Криворожсталь" и другие, не только "-стали".
-
Ребята, цену только складывают, так что не напрягайте их сильно. Здешний форум вообще в выгодном положении - здесь производитель рассказывает о новинках и спрашивает полезную ему информацию, это надо ценить. Некоторые деятели тут возомнили из себя невесть что, подключили блин пару сотен абонентов и матом гнут здесь производителя. Который может вообще забить на покупателей вроде локальных сетей, которые потребляют менее 1% продукции. Идите, блин, китайцам расскажите что, как и сколько выпускать. У вас денег только на китайское дерьмо и хватит. А нормальным людям толкаю мысль: если надо - спросите подробности по конструкции кабеля; прикиньте, где вы можете его использовать; и напишите, сколько вам выгодно было бы за него платить. Заметьте, не сравнивая с китаем, а по абсолютному значению.
-
Ахтунг! Любителям Qip.ru посвящается :)
тема ответил в BUM пользователя straus в Наш флейм про мережі
Еще раз - не позорься. Прежде чем писать, посмотри о чем идет разговор. Ты отстал на пару месяцев, если ты про дефейс. Сейчас квиповцы сами вывалили в общий доступ базу всех пользователей квипа с емейлами. Никаких заломов и хакерства. Сами они это сделали, понимаешь? Подарок такой спамерам. -
Ахтунг! Любителям Qip.ru посвящается :)
тема ответил в BUM пользователя straus в Наш флейм про мережі
Какие пароли? Ты слей базу и посмотри, что в ней. Только открывают не все программы, старый опен офис валится, все-таки почти 162000 записей. -
Ахтунг! Любителям Qip.ru посвящается :)
тема ответил в BUM пользователя straus в Наш флейм про мережі
Очередной "подарок" любителям qip. Описание: http://habrahabr.ru/blogs/infosecurity/65932/ Кому нужна база - скачиваем http://slil.ru/27875087 Можно сопоставить эту базу с адресами vkontakte или odnoklassniki - и вы узнаете реальных людей. Продолжаем пользоваться квипом... -
Линк длиннее 100м? Кабель не 5 категории?
-
Ответ неверный. Так называется автокоррекция, если перепутаны местами провода в паре RX. А то, что ты сказал, называется Auto MDI-X (в первой строчке характеристик).
-
Поправлю. Ездят практически каждый день. Я на наге выкладывал фотографии машин и оборудования для мониторинга эфира. Там по фоткам четко видно, как идет пеленгация оборудования (в том числе ШПД), автоматическая проверка по базе разрешенных и привязка к местности. Правда без внешних антенн на короткие дистанции уже можно без оформления.
-
Это все гадание на кофейной гуще. Что показывает рефлектометр?
-
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя straus в Джерело безперервного живлення
Позор! С такими знаниями на этом форуме делать нечего. Быстро в школу, повторять курс физики! Специалист prototip, блин. Я в шоке. Больше добавить нечего... -
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя straus в Джерело безперервного живлення
Две причины. 1. Несинусоидальная форма на выходе. Обычно прямоугольные импульсы с "мертвым временем" между полупериодами. Разные измерительные приборы на такое реагируют по разному. 2. В некоторых моделях UPS есть специальная цепь, которая измеряет ток нагрузки и меняет это самое "мертвое время". Считается что для стабилизации. Вот видимо этот эффект ты и увидел. (На самом деле получается довольно странная "стабилизация", но тем не менее выпускают такое. И в сервисных мануалах этот эффект описан.) -
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя straus в Джерело безперервного живлення
Срисуй с леотоновской платы схему - тебе как специалисту море смеха гарантировано. -
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя straus в Джерело безперервного живлення
Хм. Таки я оказался прав. Для YUASA NP10-6 (6V 10Ah): NOMINAL CAPACITY: 20 hr. rate of 0.50A to 5.25V 10.0Ah 10 hr. rate of 0.93A to 5.25V 9.3Ah 5 hr. rate of 1.70A to 5.10V 8.5Ah 1 hr. rate of 6.00A to 4.80V 6.0Ah Так что при 1-часовом как раз 60%. А при 20-минутном будет менее 50%! И это у фирменной батареи. Про китайцев вроде SB, SSB и прочего вообще молчу. -
Расширение емкости UPS
тема ответил в Den_LocalNet пользователя straus в Джерело безперервного живлення
Еще от себя добавлю, что емкость кислотных батарей дается для 20-часового режима разряда. При разряде большим током (5-60 мин.) емкость будет около 50-60% от нормированой. Вот так все не радужно, если емкость батареи на один-два часа работы. -
Реально ли соединить между собой два Adsl модема?
тема ответил в rostislav пользователя straus в Наш флейм про мережі
Нет. -
Ахтунг! Любителям Qip.ru посвящается :)
тема ответил в BUM пользователя straus в Наш флейм про мережі
Упс. А qip.ru второй раз ломанули... http://forum.qip.ru/attachment.php?attachm...mp;d=1242638971 -
Интересно, а каким пробором определили, что "работает без потерь"?
-
Ахтунг! Любителям Qip.ru посвящается :)
тема ответил в BUM пользователя straus в Наш флейм про мережі
Блажен кто верует Там было фактически несколько взломов. Сначала втихую заломали и полторы недели лазили во внутренней сети. Слили, ессно, все что надо. Потом, когда надоело, пытались продать пароли за 1000WMZ. А потом и вовсе выложили в нете в открытый доступ. И вот тогда уже поглумились все кому не лень. И над сайтом, и над форумом, и над inf.ru. Кажется еще каким-то RBC-шным ресурсам досталось. SQL-injection... -
Ахтунг! Любителям Qip.ru посвящается :)
тема ответил в BUM пользователя straus в Наш флейм про мережі
Могу еще немного добавить. Смотрим, куда лазит даже старый QIP 2005: http://bestadmins.ru/bestadmins/articles/8-qip2 Далее. ==== -volanddd 8 мая 2009, 02:42 # +4 офигеть… интересно базу забрали? -ade 8 мая 2009, 03:17 # +19 ну не оставлять же было :-/ ==== ==== Вчера, или даже сегодня ночью был дефейснут сайт QIP.ru, форум, блог главного разработчика. Об этом на хабре до сих пор активно говорят. Именно благодаря этому обсуждению я узнал, что ОКАЗЫВАЕТСЯ qip хранит историю Jabber переписки на сервере. При этом я как пользователь программы об этом даже не подозреваю, не вижу никаких подобных настроек в разделе «настройки/история» и естественно меня никто не спрашивал, хочу ли я сохранять свою личную переписку на сервере. Далее. Удалить хистори с сервера можно только одним способом — удалять выделяя по 20 сообщений, в каждом отдельном контакте. Тоесть если Вы любите поговорить — удалять теперь будете очень долго и геморно. А ещё в QIP есть такая опция — авторизовывать вас на сайте автоматически. Это значит, что вы постоянно авторизованы на сайте qip.ru и войти в хистори и почитать может кто угодно, севший за ваш комп, даже если QIP выключен и под паролем. Похоже хранение истории на сайте в программе вообще не упоминается, только на самом сайте можно её отключить. По крайней мере об этом гласит строка в заголовке меню. Но вот незадача – после отключения сохранения истории она всё равно сохраняется… ==== Кстати, почитать личную переписку было интересно Иногда люди такое пишут... Да вот вам пример в открытом доступе: http://mblogi.qip.ru/people/455410313 Вон еще девочка http://mblogi.qip.ru/people/parazidka тоже не знает, что ее читает весь инет. Даже фотка ее есть. А пароли админов - просто сказка. админы с полными правами: user: ilhamz pass: ultrascreen user: izyulkorneev pass: 9576004923 user: alex pass: alexrand user: kravtsov pass: 123456 user: afaifel pass: adgjmptw user: afedorovsky pass: 123qwe user: mmingalev pass: 123 user: segazero pass: 123456 user: signatenkov pass: 123456 user: arpo pass: duremar user: ghazan pass: savonarola_463 user: akudinov pass: ololo1 ----------------------------------- админы с урезанными правами: user: jeak pass: jeak123 user: vredina pass: gjleirf user: nkudinov pass: 123456 user: GeniusSV pass: Genius12 ---------------------------------- админка: http://inf.ru/wp-admin user: inf pass: ultrascreen почта inf'a: email: ilham@qip.ru pass: ultrascreen -
Обращение к товарищам менеджерам по продажам, и другим сотрудникам торговли.
тема ответил в Pentalgin пользователя straus в Щодо сайту
Я вообще рекомендую продавцов без цены игнорировать. Что и делаю сам. -
Ну дык, целое Управление "Р" ГУ МВД Украины существует. Еще есть соображающие люди в Управлении оперативной связи ГУ МВД.
-
Хозяин сайта denc.ru кажется засветился в реале. ======== Автор: denc Год выпуска:1995 Двигатель:3s-fe Марка кузова:st 195 Тип кузова: Универсал Трансмиссия: автомат Привод: полный Срок владения: 1,5 года Расход топлива: в среднем 11 После Марка 2 это не машина, дубовая подвеска, маленький салон,движок слабоват. Постоянно сыпятся стойки и подвеска, движок показал себя с лучшей стороны, но жрёт масло при активной езде. Машина в целом плоховата,но очень подходит для дачников и подвеска не выдерживает наших дорог так что по грвийке на дачу не наездишься. Сам то я из Братска и если что нибудь выясните ещё про калдину пишите на e-mail www.denc.ru@list.ru. ========
-
Обновление на форуме стоит? http://www.ibresource.ru/forums/index.php?showtopic=57364