Перейти до

Трафік між vlan через різні ону


needhelp

Рекомендованные сообщения

Підкажіть в чому може бути проблема:

ОЛТ 3310С, схема ВЛАН на юзера.

Є дві ону між якими потрібно з робити внутрішню мережу між ОНУ на одному епон порті.

ОНУ#1 - працює в режимі transparent, за ОНУ мікротік приймає інтернет в своєму ВЛАНІ,  на інтерфейсі в сторону ОНУ створений ще один ВЛАН який доданий в локальний брідж. 

ОНУ#2 - призначений ВЛАН, який доданий в локальний брідж на мікротіку - але трафік не ходить.

 

В чому може бути проблема?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, needhelp сказал:

схема ВЛАН на юзера

Так на ону разные вланы на голове прописаны? Трафика и не должно быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
!version 10.1.0E build 43480
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!
hostname OLT3
port-protected 1
!
!
!
!
ip default-gateway 10.200.0.1
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 admin
!
!

epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
!
epon onu-config-template 1
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 300
 cmd-sequence 002 epon onu all-port storm-control mode 2 threshold 256
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 004 no epon onu spanning-tree
!
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/6
 switchport pvid 9
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template 1 binded-onu-llid 1-64
  switchport mode trunk
 switchport protected 1

!
interface EPON0/2
 epon pre-config-template 1 binded-onu-llid 1-64
  switchport mode trunk
 switchport protected 1
!
interface EPON0/2:31
  epon onu description onu31
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256
!

interface EPON0/2:46
  epon onu description onu46
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2899 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256
!
interface EPON0/3
 shutdown
 switchport protected 1
!
interface EPON0/4
 shutdown
 switchport protected 1
!
!!slot end
!
interface VLAN1
 no ip address
!
interface VLAN200
 ip address 10.100.0.10 255.0.0.0
!
!
!
vlan 200
 name management
!
vlan 1,200,300,2601-2899
!
!
!
!
!
!
ip http server
!
!
!
snmp-server community 0 public RO 
snmp-server community 0 555666 RW 
!
!
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global

потрібно щоб працювала локалка тільки між двома ону у 2899 ВЛАНІ
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите в сторону проброса влана между медным и оптическим портом онушек.


  epon onu port 1 ctc vlan translation-entry 2899 2899
  epon onu port 1 ctc vlan translation-entry 2900 2900
 ну и т д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня на ОЛТ 3310B не получилось прогнать трафик между двумя Ону в одном интерфейсе :mellow:

Потом забил на эту схему, а вообще у кого-то получилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Ondp сказал:

У меня на ОЛТ 3310B не получилось прогнать трафик между двумя Ону в одном интерфейсе :mellow:

Потом забил на эту схему, а вообще у кого-то получилось?

там в мануалах глянь есть команда для включения трафика между онками по дефолту что то типа порт протект или как то так не помню точно по дефолту в бдкоме она включена. Народ меня поправит но где то в мане я на нее натыкался помоему в депсовском мане.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по теме можно решить пробему правдо колхозным путем выгнать два влана к примеру 100 и 101 из бошки загнать на любой л2 растегировать 100 на один порт 101 на второй и поставить между ними перемычку патчем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Чучундра
      Добрий день.
       
      Буду вдячний якщо хтось поділиться робочим конфігом щоб прокинути на ЛАН порт ОНУ декілька VLAN-ів з тегами.
    • Від olapchuk
      Вечір добрий 
      потрібно підсказка чи це взагалі можливо зробити через snmp в ціско
      як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину 
      але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
      тут потрібно саме це створити через snmp і задати пару параментрів, його взагалі можна створити через snmp!?
      interface Vlan3**
        no shutdown
        ip address 192.168.***.***/27
      подякував якщо хто тикне куди дивитись
    • Від ibrokeit
      Вітаю!
      Зіштовхнулися з проблемою із вланами на ZTE C300 (2.1.0) GTGHK.
      Загалом все працює нормально, але в окремих вланах просто перестає бігати трафіг, на ону відстутні мак-адреси, хоча статус порта full-1000.
      Якщо із таким же конфігом перевести ону в інший влан — все починає працювати (до певного часу). Виглядає так, що спрацьовує якесь блокування по номеру влану на рівні spanning-tree або детектора кілець (перше відключено, інше, якщо відключати — ситуацію не міняє).
      Чи може хтось підказати в якому напрямі копати рішення проблеми?
      Дякую
    • Від Georgianairlink
      нужен OID, чтобы увидеть это с помощью snmp
      interface TGigaEthernet0/1 description test switchport trunk vlan-allowed 352,362,365,509,514-515,518,528,565-566,590 switchport trunk vlan-allowed add 720-723,1543-1546,2021,2201,2208,2378,2441 switchport trunk vlan-untagged 1 switchport mode trunk  
    • Від subhan
      У нас есть сервер Ubilling. к которому соединены 5 брасов. Каждый Nas работает по отдельному влану. В вланах браса в определенное время мы видим пустой трафик который поднимается. Например в норме если 200мб то 500мб. В влане котором видится пустое поднятие трафика, также и поднимается трафик во всех портах свитча. Это исправляется на время только при ребуте определенного Nas. Проблема раньше была только в одном Nas-э, щас и на других Nas-ах тоже данная проблема. Это проблема только наблюдается во вланах которые подключены в Ubilling.

      Можете пожалуйста, помочь в данной проблеме.
×
×
  • Створити нове...