Mess 137 Опубликовано: 2018-06-21 22:23:53 Share Опубликовано: 2018-06-21 22:23:53 Приветствую, Есть нужда зарезервировать серверную мощностью до 20 кВт. В инете инфы куча, как и мусора, и цены разные. Хотелось бы что-то надежное, и не космическое по деньгам. Габаритами 42U стойки. 3 фазы разумеется. Может кто сталкивался на практике, хотелось бы услышать отзывы о том, или ином решении. Заранее благодарен за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strellson 280 Опубліковано: 2018-06-22 04:50:51 Share Опубліковано: 2018-06-22 04:50:51 (відредаговано) Могу предложить SIEMENS MASTERGUARD 20kva, в Киеве, без батарей, почти даром, стоял на частном доме около 5 -7 лет. 400V 3 фазы на вход/ 3 на выход. https://www.ebay.de/itm/PROFI-15kva-15-000VA-USV-UPS-SIEMENS-MASTERGUARD-S5215-SOFT-ALL-BATTERYS-NEW/312166288793?hash=item48ae8f8d99:g:G8sAAOSw0O9bKKPe Відредаговано 2018-06-22 04:53:19 strellson Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2018-06-22 06:05:55 Share Опубліковано: 2018-06-22 06:05:55 Почем? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-06-22 06:22:27 Share Опубліковано: 2018-06-22 06:22:27 (відредаговано) как вариант. берешь Н-ную сумму или как договоришься. идешь в датацентр просишь консультацию с ихмини электриками а так сколько ибп должен протянуть всю серверную? 1-2-3 часа? не проще ли поставить те же ибп и за ними сразу пару генераторов на газу ? Відредаговано 2018-06-22 06:23:26 Земеля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2018-06-22 06:51:26 Автор Share Опубліковано: 2018-06-22 06:51:26 27 минут назад, Земеля сказал: как вариант. берешь Н-ную сумму или как договоришься. идешь в датацентр просишь консультацию с ихмини электриками а так сколько ибп должен протянуть всю серверную? 1-2-3 часа? не проще ли поставить те же ибп и за ними сразу пару генераторов на газу ? Все верно, генератор уже в цепи есть, но вот этот промежуток отсутствия питания от города до принятия нагрузки прогретым генератором - должно максимально быть безопасным. Т.е в целом минут 15 резервирования на 1 фейл должно отводиться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-06-22 07:23:33 Share Опубліковано: 2018-06-22 07:23:33 27 минут назад, Mess сказал: Все верно, генератор уже в цепи есть, но вот этот промежуток отсутствия питания от города до принятия нагрузки прогретым генератором - должно максимально быть безопасным. Т.е в целом минут 15 резервирования на 1 фейл должно отводиться. просто кидать все на один ибп 20квт мне было бы реально стремно) я лично бы распределил бы по стелажам ( до 5квт) то есть комплект - ибе 5квт и гена на 7квт так как вылетит 1 ибп на 5квт, его можно будет оперативно отремонтировать. а если вылетит допустим ибп на 20квт? все наф ляжет? п.с а у электриков не узнавал по поводу второго ввода с другой ТП ? за 1к зелень мне организовали 3 ввода на узел ( итого когда тп вылетает что возле меня) мне как бы пофигу, система переключает на другую тп ( за 1-2 секунды) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Icelips 9 Опубліковано: 2018-06-22 07:38:31 Share Опубліковано: 2018-06-22 07:38:31 круто Вам повезло 1к$ тут за 2й ввод попросили 160к грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-06-22 07:44:37 Share Опубліковано: 2018-06-22 07:44:37 (відредаговано) 6 минут назад, Icelips сказал: круто Вам повезло 1к$ тут за 2й ввод попросили 160к грн никто не мешает зайти в кабинет инжинера или поговорить с электриками ( да бы) они нарисовали схему ТП и вводов по вашему району потом смотришь дома что в округе они на одной тп или на разных может дом который в 20 метров от тебя подключен к другой ТП и там есть ОСББ идешь к главе ОСББ - подписываешь договор как арендатель - ставишь себе счетчик внутреннего учета - запитываешься напрямую с их Э. щитовой - тянешь себе кабель по опорам ( якобы освещение улиц или еще что-то) и ставишь контакторы 2 НЗ и 2 НО и вот тебе отдельный ввод с другой ТП , но тут главное грамотно все сделать, да бы к горю не привело. так как по закону все что после счетчика ресу пофигу, а вы покдлючаетесь после счетчика осбб) бывают такие приколы что на балансе дома ( ОСББ ) есть 20-30-40 квт свободной мощности) Відредаговано 2018-06-22 07:45:11 Земеля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2018-06-22 08:03:41 Автор Share Опубліковано: 2018-06-22 08:03:41 Коллеги, рассматриваю данный вариант за пределами нашей страны, т.к уже давно не веду бизнес здесь. В связи с этим, реалии другие относительно доп. ввода и так далее. 26 минут назад, Icelips сказал: круто Вам повезло 1к$ тут за 2й ввод попросили 160к грн в моем случае, я бы согласился и на такую сумму. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2018-06-22 08:11:46 Автор Share Опубліковано: 2018-06-22 08:11:46 44 минуты назад, Земеля сказал: просто кидать все на один ибп 20квт мне было бы реально стремно) я лично бы распределил бы по стелажам ( до 5квт) то есть комплект - ибе 5квт и гена на 7квт так как вылетит 1 ибп на 5квт, его можно будет оперативно отремонтировать. а если вылетит допустим ибп на 20квт? все наф ляжет? п.с а у электриков не узнавал по поводу второго ввода с другой ТП ? за 1к зелень мне организовали 3 ввода на узел ( итого когда тп вылетает что возле меня) мне как бы пофигу, система переключает на другую тп ( за 1-2 секунды) У меня сейчас сделано почти так, как ты говоришь, только 2 ибп на стойку, но меня стал кумарить вопрос реплейса батарей которые теряют свою емкость, думаю что проще иметь одно профессиональное решение с bypass, и копаться в одном месте в случае ремонта и реплейса батарей, чем часто в каждой стойке. Хз, может моя логика не совсем и верна. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-06-22 08:15:40 Share Опубліковано: 2018-06-22 08:15:40 на этом сьели собаку как минимум те кто держат датацентры. тут на форуме я думаю 85% людей все работали до 5-7квт мощностями, а не с 20+ если нужна очень хорошая консультация, Но есть знакомый который сможет тебя очень грамотно проконсультировать по этим вопросам и все из практики а не по теории ( у него мощность 0.5-1 мегаватта узла) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2018-06-22 09:38:05 Автор Share Опубліковано: 2018-06-22 09:38:05 1 час назад, Земеля сказал: на этом сьели собаку как минимум те кто держат датацентры. тут на форуме я думаю 85% людей все работали до 5-7квт мощностями, а не с 20+ если нужна очень хорошая консультация, Но есть знакомый который сможет тебя очень грамотно проконсультировать по этим вопросам и все из практики а не по теории ( у него мощность 0.5-1 мегаватта узла) Давай я как созрею - маякну. Не хочу в холостую напрягать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strellson 280 Опубліковано: 2018-06-22 16:50:58 Share Опубліковано: 2018-06-22 16:50:58 10 часов назад, masters сказал: Почем? А сколько вам не жалко? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2018-06-22 20:58:57 Автор Share Опубліковано: 2018-06-22 20:58:57 4 часа назад, strellson сказал: А сколько вам не жалко? Это не серьезно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strellson 280 Опубліковано: 2018-06-23 07:24:23 Share Опубліковано: 2018-06-23 07:24:23 Не серьезный тут ты чувак. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yama 21 Опубліковано: 2018-06-26 06:37:04 Share Опубліковано: 2018-06-26 06:37:04 (відредаговано) В 22.06.2018 в 10:44, Земеля сказал: и ставишь контакторы 2 НЗ и 2 НО это немного примитивно сказано , ввод резерва это не только и не столько контактор, это два отдельных ( довольно не дешевых) контактора и управляющиее устройство типо такого http://novatek-electro.com/ua/produktsiya/peremikachi-faz.html . Хотя это должен проектировать и делать электрик. Вопрос в том как определить достоверно с какой Трансформаторной подстанции запитан какой дом хотя Новострой часто имеет свою трансформаторную станцию Відредаговано 2018-06-26 06:37:41 yama Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-06-26 07:52:39 Share Опубліковано: 2018-06-26 07:52:39 1 час назад, yama сказал: это немного примитивно сказано , ввод резерва это не только и не столько контактор, это два отдельных ( довольно не дешевых) контактора и управляющиее устройство типо такого http://novatek-electro.com/ua/produktsiya/peremikachi-faz.html . Хотя это должен проектировать и делать электрик. Вопрос в том как определить достоверно с какой Трансформаторной подстанции запитан какой дом хотя Новострой часто имеет свою трансформаторную станцию то что вы скинул это когда есть общий МИНУС !! а у тебя Две ФАЗЫ и Два МИНУСА ! Минуса между ТП соединить нельзя ! по этому контактор 2НО 2НЗ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах