fima1981 Опубликовано: 4 червня, 2019 Опубликовано: 4 червня, 2019 Подскажите надежную модель кондиционера для серверной. Сервера выделяю до 7квт, плошать помещения - 16кв.м.
Triam Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 любой из известных брендов. мощность холодогенерации = электрическая мощность оборудования + 15% главное внутренний блок над серверным шкафом не ставить.
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 2 часа назад, Triam сказал: главное внутренний блок над серверным шкафом не ставить. почему?
Земеля Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 одним кондиционером не отделаешься на одном из узлов. где выделение тепла 5квт на 8кв.м установил 1 кондиционер как основной контактор 2но\2нз и датчик температуры и запасной кондиционер итого, если вылетает первый кондиционер ( пофигу по какой причине ( хоть замена фреона) \ чистка его) повышается температура в помещение, срабатывает датчик = переключение контактора итого включается резервный кондиционер 5 минут назад, Baneff сказал: почему? протечка \ мойка и.т.п короче вода ) посмотри в ютубе как моют внутренние блоки кондиционеров 1
Nianaro Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 2 часа назад, fima1981 сказал: Подскажите надежную модель кондиционера для серверной. Сервера выделяю до 7квт, плошать помещения - 16кв.м. Нужно 2 кондиционера - 100 %, один на резерве, второй основной. У нас стоит основной Gree серии Change PRO 12, а резерв - 9.
fima1981 Опубліковано: 4 червня, 2019 Автор Опубліковано: 4 червня, 2019 На даный момент стоит 2 кондиционера, один из них Mitsubishi с зимним комплектом который после 3 лет накрылся. Вот его и хочу поменять и да был случай летом забилась трубка вывода воды, прилично затопили серверную, слава богу обошлось только вздутым ламинатом.
Nianaro Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 8 минут назад, fima1981 сказал: На даный момент стоит 2 кондиционера, один из них Mitsubishi с зимним комплектом который после 3 лет накрылся. Вот его и хочу поменять и да был случай летом забилась трубка вывода воды, прилично затопили серверную, слава богу обошлось только вздутым ламинатом. Кондиционер Gree серии Change Pro GWH24KG-K3DNA5G, я бы такой вам посоветовал. Идет с зимним комлпектом.
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 12 минут назад, Земеля сказал: одним кондиционером не отделаешься на одном из узлов. где выделение тепла 5квт на 8кв.м установил 1 кондиционер как основной контактор 2но\2нз и датчик температуры и запасной кондиционер итого, если вылетает первый кондиционер ( пофигу по какой причине ( хоть замена фреона) \ чистка его) повышается температура в помещение, срабатывает датчик = переключение контактора итого включается резервный кондиционер А зачем так сложно? Разве недостаточно на втором кондиционере установить температуру на 5 градусов выше? Чисто теоретически интересуюсь 14 минут назад, Земеля сказал: протечка \ мойка и.т.п короче вода ) посмотри в ютубе как моют внутренние блоки кондиционеров Имеется в виду, что не ставить прямо на потолке над стойками? Чтобы при мойке вода не стекала на стойки? На стене сбоку от стойки можно? Будет литься на пол тогда
Земеля Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 (відредаговано) 5 минут назад, Baneff сказал: А зачем так сложно? Разве недостаточно на втором кондиционере установить температуру на 5 градусов выше? Чисто теоретически интересуюсь Имеется в виду, что не ставить прямо на потолке над стойками? Чтобы при мойке вода не стекала на стойки? На стене сбоку от стойки можно? Будет литься на пол тогда можно поставить 22 и 28 градусов как будет срабатывать второй? если в помещение допустим 23 градуса? 1 - нагоняет холод что бы сработало 22 2 - нагоняет тепло что бы работало его 28 +никто не отменял приветку от 220в с реса. вы ставите защиту и.т.п на сервера, но не на кондиционеры. по этому мы лично его полностью обесточиваем что бы в случаи чп его спокойно включить. + у нас стоит отдельный гена на систему охлаждения, продумана ли ваша система как она будет работать если электрики отключили ТП с которой вы подключены? гена на 2квт стоит 5к грн, не так и много. а брать гену на 4-5квт что бы сразу 2 кондиционера работало дорого а вот куда лучше будет литься на сервера или на пол ? на полу хотя бы можно положить тряпку и поставить датчик воды и сирену. Відредаговано 4 червня, 2019 Земеля 1
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 Мне тут кондиционерщики подсказали, когда я спросил каую модель брать. Говорят, что и дешёвые и дорогие ломаются в случайном порядке, поэтому есть смысл поставить два-три бюджетника вместо одного супера-пупера. Поменять бюджетник на новый в случае чего. Самые дешёвые брать не рекомендовали, смотреть ценовой диапазон чуть выше минимального. И очень рекомендовали смотреть на компрессор, чтобы был японского производства или хотя бы японского названия :). Как вам такие рекоммендации?
Земеля Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 1 минуту назад, Baneff сказал: Мне тут кондиционерщики подсказали, когда я спросил каую модель брать. Говорят, что и дешёвые и дорогие ломаются в случайном порядке, поэтому есть смысл поставить два-три бюджетника вместо одного супера-пупера. Поменять бюджетник на новый в случае чего. Самые дешёвые брать не рекомендовали, смотреть ценовой диапазон чуть выше минимального. И очень рекомендовали смотреть на компрессор, чтобы был японского производства или хотя бы японского названия :). Как вам такие рекоммендации? можно провести аналогию сварочный аппарат что китайский что японкий по паспорту одинаковые. но и ценник двп740 - 1100 уе и фуджикура 80 - 7000-900 уе большая А по поводу ремонтов и.т.п есть большая проблема - когда вылетел кондиционер - вы вызываете бригаду которая будет его ремонтировать, а могут его снять на ремонт на 2-3-4-8-10-20 дней ремонт - ЛЕВЫЕ люди знают где у вас разположенные сервера и что у вас там находяться ( могут погулить если че) - Левые люди могут дать элементарную наводку где вас бомбануть как вариант - иметь резерный кондиционер который сможет работать тот период пока остальной в ремонте - иметь набор кондиционерщика - что бы можно было своими силами все ремонтировать ( это разовые расходы 4-6к грн) и иметь 2-3 балона фреона ( это разовые расходы) Зато только узкий круг будет знать где у вас ядро Зато если нужно будет делать какие либо плановые работы с кондиционерами, мы можете это сделать спокойно и в 3-4 часа ночи 1
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 2 минуты назад, Земеля сказал: можно поставить 22 и 28 градусов как будет срабатывать второй? если в помещение допустим 23 градуса? 1 - нагоняет холод что бы сработало 22 2 - нагоняет тепло что бы работало его 28 +никто не отменял приветку от 220в с реса. вы ставите защиту и.т.п на сервера, но не на кондиционеры. по этому мы лично его полностью обесточиваем что бы в случаи чп его спокойно включить. а вот куда лучше будет литься на сервера или на пол ? на полу хотя бы можно положить тряпку и поставить датчик воды и сирену. Не-не, какое такое тепло? Режим обогрева вообще должен быть отключен в серверной, не? Оно само себя нагреет, если что. Поэтом, чисто теоретически, работать буде тот, который на 22 градуса, а тот, который на 28 будет простаивать в готовности. А защиту на 220В ставить всё равно надо, чтобы не было приветов от реса. Хотя, как вариант, можно и внешнее термореле поставить конечно.
Triam Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 не ставить внутренний блок над шкафом потому что бывают форс-мажоры в виде забивания отточной трубки и вытеканием конденсата в виде воды на оборудование. а резервный кондёр можно и на колёсиках прикупить на случай выходы из строя стационарного. https://www.olx.ua/uk/elektronika/klimaticheskoe-oborudovanie/q-мобильный-кондиционер/
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 7 минут назад, Земеля сказал: можно провести аналогию сварочный аппарат что китайский что японкий по паспорту одинаковые. но и ценник двп740 - 1100 уе и фуджикура 80 - 7000-900 уе большая Аналогию не понял. Так вы голосуете за дорогие или за дешёвые? Обычно богатые люди покупают дорогое, а бедные покупают дешёвое. Работает в результате и то и другое. Китайский сварочник за 1000 американских президентов прекрасно варит, жаль что к нему ещё сварщик требуется. 4 минуты назад, Triam сказал: не ставить внутренний блок над шкафом потому что бывают форс-мажоры в виде забивания отточной трубки и вытеканием конденсата в виде воды на оборудование. а резервный кондёр можно и на колёсиках прикупить на случай выходы из строя стационарного. https://www.olx.ua/uk/elektronika/klimaticheskoe-oborudovanie/q-мобильный-кондиционер/ У нас дренажную трубу в подвал вывели, просто сделали дырку в полу и вот. Что там думаю крысы, когда им на голову льётся - не знаю. А мобильный кондиционер - полный абсурд. Кок он может нормально работать? Это к нему два рукава воздушных надо тогда, для забора холодного воздуха и для вывода горячего, но тогда уж обычной вентиляции хвати в случае чего.
Земеля Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 Только что, Baneff сказал: Аналогию не понял. Так вы голосуете за дорогие или за дешёвые? Обычно богатые люди покупают дорогое, а бедные покупают дешёвое. Работает в результате и то и другое. Китайский сварочник за 1000 американских президентов прекрасно варит, жаль что к нему ещё сварщик требуется. за 2 средних, если только резерный кондиционер полностью выключен Трудно узнать закончился ли фреон на кондиционере или нет. а каждое утро бегать и проверять дует или нет влом так же могут вылетать и внешние блоки по этому, резерный кондиционер держим полностью обесточенным, но запускаем 1 раз в месяц на час.
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 1 минуту назад, Земеля сказал: за 2 средних, если только резерный кондиционер полностью выключен Трудно узнать закончился ли фреон на кондиционере или нет. а каждое утро бегать и проверять дует или нет влом так же могут вылетать и внешние блоки по этому, резерный кондиционер держим полностью обесточенным, но запускаем 1 раз в месяц на час. Спасибо, мы тоже пришли в результате к таким-же выводам.
logic Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 Мож поставити два купера інверторні... 2
Triam Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 3 часа назад, Baneff сказал: У нас дренажную трубу в подвал вывели, просто сделали дырку в полу и вот. Что там думаю крысы, когда им на голову льётся - не знаю. Всё равно кто что думает, главное что бы не на оборудование лилась вода. 3 часа назад, Baneff сказал: А мобильный кондиционер - полный абсурд. Кок он может нормально работать? Это к нему два рукава воздушных надо тогда, для забора холодного воздуха и для вывода горячего, но тогда уж обычной вентиляции хвати в случае чего. Нормально работает как кратковременная схема до починки основного кондёра. Проверено один раз на собственном опыте. Двери в серверную выходили на длинный коридор офиса. 2 соток народ потерпел более тёплый микроклимат и шумность в коридоре. Плюс кондёр на роликах можно перевозить по другим офисам в случае надобности. Схема жлобская (экономная).
Субчик Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 Если кондиционер не грузить по полной и вовремя обслуживать + мониторить температуру в серверной то проблем становится на порядок меньше
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 45 минут назад, Dimkers сказал: + 1 за купер. Только надо учитывать, что за эти деньги можно купить 4шт кондиционера попроще, но таки с японским компрессором, которые тоже ничего так работают. 2 часа назад, logic сказал: Мож поставити два купера інверторні... А чем для серверной инвертор, который явно дороже, лучше чем обычный кондиционер?
Субчик Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 9 минут назад, Baneff сказал: А чем для серверной инвертор, который явно дороже, лучше чем обычный кондиционер? + Малая нагрузка на электросеть. Отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора делает нагрузку на электрическую сеть минимальной - Электроника инвертора имеет повышенную чувствительность к скачкам напряжения.
Baneff Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 3 минуты назад, Субчик сказал: + Малая нагрузка на электросеть. Отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора делает нагрузку на электрическую сеть минимальной - Электроника инвертора имеет повышенную чувствительность к скачкам напряжения. Считаю, что это спорно. Стартовый ток обычного кондишена конечно больше, чем у инвертора. Но не на столько уж, чтобы это чувствовалось при подключении к обычной сети. Другое дело, если кондиционер через УПС подключать, но это уж я не знаю, сильно на любителя. А вообще что делать, если электричество пропало? От чего питать кондиционер? Или несколько часов и так перетопчемся, будем опахалами и веерами сервер обдувать/обмахивать?
Dimkers Опубліковано: 4 червня, 2019 Опубліковано: 4 червня, 2019 25 минут назад, Baneff сказал: Только надо учитывать, что за эти деньги можно купить 4шт кондиционера попроще, но таки с японским компрессором, которые тоже ничего так работают. Вполне на любителя. ЦОД у местных разработчиков ПО - на куперах. У меня - куперы. Теще поставил домой купер, потому что теща у меня - золотая. Во всех случаях я доволен и теща молчит