Перейти до

Рекомендованные сообщения

любой из известных брендов.

мощность холодогенерации = электрическая мощность оборудования + 15%

 

главное внутренний блок над серверным шкафом не ставить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

одним кондиционером не отделаешься

на одном из узлов. где выделение тепла 5квт на 8кв.м

установил 1 кондиционер как основной

контактор 2но\2нз и датчик температуры

и запасной кондиционер

 

итого, если вылетает первый кондиционер ( пофигу по какой причине ( хоть замена фреона) \ чистка его) 

повышается температура в помещение,  срабатывает  датчик = переключение контактора  итого включается резервный кондиционер

 

5 минут назад, Baneff сказал:

почему?

протечка \ мойка и.т.п   короче вода  )

посмотри в ютубе как моют внутренние блоки кондиционеров

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, fima1981 сказал:

Подскажите надежную модель кондиционера для серверной. Сервера  выделяю до 7квт, плошать помещения - 16кв.м.

Нужно 2 кондиционера - 100 %, один на резерве, второй основной. У нас стоит основной Gree серии Change PRO 12, а резерв - 9.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На даный момент стоит 2 кондиционера, один из них Mitsubishi  с зимним комплектом который после 3 лет накрылся. Вот его и хочу поменять

и да был случай летом забилась трубка вывода воды, прилично затопили серверную, слава богу обошлось только вздутым ламинатом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, fima1981 сказал:

На даный момент стоит 2 кондиционера, один из них Mitsubishi  с зимним комплектом который после 3 лет накрылся. Вот его и хочу поменять

и да был случай летом забилась трубка вывода воды, прилично затопили серверную, слава богу обошлось только вздутым ламинатом.

Кондиционер Gree серии Change Pro GWH24KG-K3DNA5G, я бы такой вам посоветовал.  Идет с зимним комлпектом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Земеля сказал:

одним кондиционером не отделаешься

на одном из узлов. где выделение тепла 5квт на 8кв.м

установил 1 кондиционер как основной

контактор 2но\2нз и датчик температуры

и запасной кондиционер

 

итого, если вылетает первый кондиционер ( пофигу по какой причине ( хоть замена фреона) \ чистка его) 

повышается температура в помещение,  срабатывает  датчик = переключение контактора  итого включается резервный кондиционер

А зачем так сложно? Разве недостаточно на втором кондиционере установить температуру на 5 градусов выше? Чисто теоретически интересуюсь :)

 

14 минут назад, Земеля сказал:

протечка \ мойка и.т.п   короче вода  )

посмотри в ютубе как моют внутренние блоки кондиционеров

Имеется в виду, что не ставить прямо на потолке над стойками? Чтобы при мойке вода не стекала на стойки?

На стене сбоку от стойки можно? Будет литься на пол тогда :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Baneff сказал:

А зачем так сложно? Разве недостаточно на втором кондиционере установить температуру на 5 градусов выше? Чисто теоретически интересуюсь :)

 

Имеется в виду, что не ставить прямо на потолке над стойками? Чтобы при мойке вода не стекала на стойки?

На стене сбоку от стойки можно? Будет литься на пол тогда :)

можно поставить 22 и 28 градусов

как будет срабатывать второй?  если в помещение допустим 23 градуса?

1 - нагоняет холод что бы сработало 22

2 - нагоняет тепло что бы работало его 28

+никто не отменял приветку от 220в с реса.  вы ставите защиту и.т.п на сервера, но не на кондиционеры. по этому мы лично его полностью обесточиваем что бы в случаи чп его спокойно включить.

+ у нас стоит отдельный гена на систему охлаждения,  продумана ли ваша система как она будет работать если электрики отключили ТП  с которой вы подключены?  гена на 2квт стоит 5к грн, не так и много. а брать гену на 4-5квт что бы сразу 2 кондиционера работало дорого

 

а вот куда лучше будет литься на сервера или на пол ?  на полу хотя бы можно положить тряпку и  поставить датчик воды и сирену. 

Відредаговано Земеля
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне тут кондиционерщики подсказали, когда я спросил каую модель брать. Говорят, что и дешёвые и дорогие ломаются в случайном порядке, поэтому есть смысл поставить два-три бюджетника вместо одного супера-пупера. Поменять бюджетник на новый в случае чего. Самые дешёвые брать не рекомендовали, смотреть ценовой диапазон чуть выше минимального. И очень рекомендовали смотреть на компрессор, чтобы был японского производства или хотя бы японского названия :).

Как вам такие рекоммендации?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Baneff сказал:

Мне тут кондиционерщики подсказали, когда я спросил каую модель брать. Говорят, что и дешёвые и дорогие ломаются в случайном порядке, поэтому есть смысл поставить два-три бюджетника вместо одного супера-пупера. Поменять бюджетник на новый в случае чего. Самые дешёвые брать не рекомендовали, смотреть ценовой диапазон чуть выше минимального. И очень рекомендовали смотреть на компрессор, чтобы был японского производства или хотя бы японского названия :).

Как вам такие рекоммендации?

можно провести аналогию

сварочный аппарат что китайский что японкий по паспорту одинаковые. но и ценник двп740 - 1100 уе и фуджикура 80 - 7000-900 уе  большая 

 

А по поводу ремонтов и.т.п есть большая проблема

- когда вылетел кондиционер  - вы вызываете бригаду которая будет его ремонтировать, а могут его снять на ремонт на 2-3-4-8-10-20 дней ремонт

- ЛЕВЫЕ люди знают где у вас разположенные сервера и что у вас там находяться ( могут погулить если че) 

- Левые люди могут дать элементарную наводку где вас бомбануть 

 

как вариант 

- иметь резерный кондиционер который сможет работать тот период пока остальной в ремонте

- иметь набор кондиционерщика - что бы можно было своими силами все ремонтировать ( это разовые расходы  4-6к грн) и иметь 2-3 балона фреона ( это разовые расходы)

Зато только узкий круг будет знать где у вас ядро

Зато если нужно будет делать какие либо плановые работы с кондиционерами, мы можете это сделать спокойно и в 3-4 часа ночи 
 

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Земеля сказал:

можно поставить 22 и 28 градусов

как будет срабатывать второй?  если в помещение допустим 23 градуса?

1 - нагоняет холод что бы сработало 22

2 - нагоняет тепло что бы работало его 28

+никто не отменял приветку от 220в с реса.  вы ставите защиту и.т.п на сервера, но не на кондиционеры. по этому мы лично его полностью обесточиваем что бы в случаи чп его спокойно включить.

 

а вот куда лучше будет литься на сервера или на пол ?  на полу хотя бы можно положить тряпку и  поставить датчик воды и сирену. 

Не-не, какое такое тепло? Режим обогрева вообще должен быть отключен в серверной, не? Оно само себя нагреет, если что. Поэтом, чисто теоретически, работать буде тот, который на 22 градуса, а тот, который на 28 будет простаивать в готовности. А защиту на 220В ставить всё равно надо, чтобы не было приветов от реса. Хотя, как вариант, можно и внешнее термореле поставить конечно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не ставить внутренний блок над шкафом потому что бывают форс-мажоры в виде забивания отточной трубки и вытеканием конденсата в виде воды на оборудование.

 

а резервный кондёр можно и на колёсиках прикупить на случай выходы из строя стационарного.

https://www.olx.ua/uk/elektronika/klimaticheskoe-oborudovanie/q-мобильный-кондиционер/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Земеля сказал:

можно провести аналогию

сварочный аппарат что китайский что японкий по паспорту одинаковые. но и ценник двп740 - 1100 уе и фуджикура 80 - 7000-900 уе  большая

Аналогию не понял. Так вы голосуете за дорогие или за дешёвые? :)

Обычно богатые люди покупают дорогое, а бедные покупают дешёвое. Работает в результате и то и другое.

Китайский сварочник за 1000 американских президентов прекрасно варит, жаль что к нему ещё сварщик требуется.

4 минуты назад, Triam сказал:

не ставить внутренний блок над шкафом потому что бывают форс-мажоры в виде забивания отточной трубки и вытеканием конденсата в виде воды на оборудование.

 

а резервный кондёр можно и на колёсиках прикупить на случай выходы из строя стационарного.

https://www.olx.ua/uk/elektronika/klimaticheskoe-oborudovanie/q-мобильный-кондиционер/

У нас дренажную трубу в подвал вывели, просто сделали дырку в полу и вот. Что там думаю крысы, когда им на голову льётся - не знаю.

А мобильный кондиционер - полный абсурд. Кок он может нормально работать? Это к нему два рукава воздушных надо тогда, для забора холодного воздуха и для вывода горячего, но тогда уж обычной вентиляции хвати в случае чего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Baneff сказал:

Аналогию не понял. Так вы голосуете за дорогие или за дешёвые? :)

Обычно богатые люди покупают дорогое, а бедные покупают дешёвое. Работает в результате и то и другое.

Китайский сварочник за 1000 американских президентов прекрасно варит, жаль что к нему ещё сварщик требуется.

за 2 средних, если только резерный кондиционер полностью выключен

Трудно узнать закончился ли фреон на кондиционере или нет. а каждое утро бегать и проверять дует или нет влом

так же могут вылетать и внешние блоки

по этому, резерный кондиционер держим полностью обесточенным, но запускаем 1 раз в месяц на час.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Земеля сказал:

за 2 средних, если только резерный кондиционер полностью выключен

Трудно узнать закончился ли фреон на кондиционере или нет. а каждое утро бегать и проверять дует или нет влом

так же могут вылетать и внешние блоки

по этому, резерный кондиционер держим полностью обесточенным, но запускаем 1 раз в месяц на час.

Спасибо, мы тоже пришли в результате к таким-же выводам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Baneff сказал:

У нас дренажную трубу в подвал вывели, просто сделали дырку в полу и вот. Что там думаю крысы, когда им на голову льётся - не знаю.

Всё равно кто что думает, главное что бы не на оборудование лилась вода.

3 часа назад, Baneff сказал:

А мобильный кондиционер - полный абсурд. Кок он может нормально работать? Это к нему два рукава воздушных надо тогда, для забора холодного воздуха и для вывода горячего, но тогда уж обычной вентиляции хвати в случае чего.

Нормально работает как кратковременная схема до починки основного кондёра.

Проверено один раз на собственном опыте. Двери в серверную выходили на длинный коридор офиса. 2 соток народ потерпел более тёплый микроклимат и шумность в коридоре. Плюс кондёр на роликах можно перевозить по другим офисам в случае надобности. Схема жлобская (экономная).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если кондиционер не грузить по полной и вовремя обслуживать

+ мониторить температуру в серверной

то проблем становится на порядок меньше 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Dimkers сказал:

+ 1 за купер.

Только надо учитывать, что за эти деньги можно купить 4шт кондиционера попроще, но таки с японским компрессором, которые тоже ничего так работают.

2 часа назад, logic сказал:

Мож поставити два купера інверторні... 

А чем для серверной инвертор, который явно дороже, лучше чем обычный кондиционер?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Baneff сказал:

А чем для серверной инвертор, который явно дороже, лучше чем обычный кондиционер?

+ Малая нагрузка на электросеть. Отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора делает нагрузку на электрическую сеть минимальной

- Электроника инвертора имеет повышенную чувствительность к скачкам напряжения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Субчик сказал:

+ Малая нагрузка на электросеть. Отсутствие больших стартовых токов при включении компрессора делает нагрузку на электрическую сеть минимальной

- Электроника инвертора имеет повышенную чувствительность к скачкам напряжения.

Считаю, что это спорно. Стартовый ток обычного кондишена конечно больше, чем у инвертора. Но не на столько уж, чтобы это чувствовалось при подключении к обычной сети. Другое дело, если кондиционер через УПС подключать, но это уж я не знаю, сильно на любителя. А вообще что делать, если электричество пропало? От чего питать кондиционер? Или несколько часов и так перетопчемся, будем опахалами и веерами сервер обдувать/обмахивать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Baneff сказал:

Только надо учитывать, что за эти деньги можно купить 4шт кондиционера попроще, но таки с японским компрессором, которые тоже ничего так работают.

Вполне на любителя. ЦОД у местных разработчиков ПО - на куперах. У меня - куперы. Теще поставил домой купер, потому что теща у меня - золотая. Во всех случаях я доволен и теща молчит :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від vova_o
      Продаю б.у. кондиционеры Daikin FTXS50G2V1B (Внутренний и наружный блоки) по 2 шт.
       
      Кондиционеры работают только на холод, обеспечены подогревом картера для работы при температурах окружающей среды до - 30С.
       
      Хладопроизводительность каждой системы - 5кВт, потребление електроенергии при полной мощности - до 1,8 кВт.
       
      Системы инверторные - автоматически регулируемая производительность холода, а соответственно динамическое потребление електроенергии. Т.е. потреблять максимум системы будут только, когда будут вырабатывать максимум холода (5 кВт).
       
      Кондиционеры работали около 1 года, состояние отличное, в ремонте не были. На данный момент установлены на объекте в г. Киве, м. Осокорки (отключены).
       
      В комлпекте пульты (2 шт.).
       
      Продаются в связи с миграцией оборудования в другой ДЦ.
       
      Идеально - использование для охлаждения оборудования, серверных комнатах, коммутационных комнатах и т.д.
       
      Цена 16 тыс. грн за комплект. (Аргументированный торг).
      Оплата нал/безнал с НДС.
×
×
  • Створити нове...