Здраствуйте.

Прошу помощи начинающему с настройкой mikrotik RB3011UiAS.

Дано:

2 провайдера

тип подключения PPPoE

Как сделать чтоб при отключении 1 провайдера трафик начинал бегать через 2, а при возобновлении 1 обратно на него возвращался.

В гугле много мануалов но немогу разобратся. 

Если netwatch тогда периодически на оно скачет из 1 на 2 потом со 2 на 1 хотя на 1 нет трафика. и так пока не появится 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, avatar2016 сказал:

Здраствуйте.

Прошу помощи начинающему с настройкой mikrotik RB3011UiAS.

Дано:

2 провайдера

тип подключения PPPoE

Как сделать чтоб при отключении 1 провайдера трафик начинал бегать через 2, а при возобновлении 1 обратно на него возвращался.

В гугле много мануалов но немогу разобратся. 

Если netwatch тогда периодически на оно скачет из 1 на 2 потом со 2 на 1 хотя на 1 нет трафика. и так пока не появится 1.

Проще не куда, сбрось микрот в дефолт. Запусти быструю настройку настрой как роутер с пппое авторизацией. Далее заходим в настройки извлекаем из лан бриджа второй  порт. Добавляем новое подключение рррое клиент указываем интерфейс 2 ставим галки Use Peer DNS и add Default Route .Далее Default Route distance ставим значение к примеру 10 и тут все. Переходим в настройки ип фаервол нат там будет правило defconf: masquerade копируем его и в настройках меняем внешний интерфейс на вновь созданый. Все настройка по сути завершена. Далее понастраивай правила фаервола для нового интерфейса но по сути все и так уже будет работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, max_m сказал:

Проще не куда, сбрось микрот в дефолт. Запусти быструю настройку настрой как роутер с пппое авторизацией. Далее заходим в настройки извлекаем из лан бриджа второй  порт. Добавляем новое подключение рррое клиент указываем интерфейс 2 ставим галки Use Peer DNS и add Default Route .Далее Default Route distance ставим значение к примеру 10 и тут все. Переходим в настройки ип фаервол нат там будет правило defconf: masquerade копируем его и в настройках меняем внешний интерфейс на вновь созданый. Все настройка по сути завершена. Далее понастраивай правила фаервола для нового интерфейса но по сути все и так уже будет работать.

И будет работать даже если физика будет поднята?

И нетватч ненужен получается? Но как оно будет работать только из-за того что метрика будет стоять 10 тоесть больше чем у 1 провайдера?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, avatar2016 сказал:

И будет работать даже если физика будет поднята?

 

Главное, чтобы в момент "аварии" PPPoE интерфейс отвалился. Тогда сработает.

Если где-то у провайдера траблы, но сессию не разорвало - будет пытаться работать по поднятому соединению.

Тут уже можно применять нетвотч для принудительного переключения маршрутов.

24 минуты назад, avatar2016 сказал:

Но как оно будет работать только из-за того что метрика будет стоять 10 тоесть больше чем у 1 провайдера?

Не совсем понятен вопрос.

Метрику можно поставить и 20 и 30.

Суть в том, что на маршруте основного канала - метрика должна быть меньше. Я обычно ставлю 2. А на резервный ставлю 3. Можете поставить 20 и 30 или как хотите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делаем Netwash, выключаем маршрут при отвале пинга основного провайдера, включаем маршрут через резервного и наоборот при восстановлении. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.06.2019 в 19:54, max_m сказал:

 извлекаем из лан бриджа второй  порт

Какой угодно, но не второй. Второй в дефолтном бридже работает, как мастер. Переназначить на другой - не будет нормально работать. Я всегда 1 и 5 использую.

Делал по этому мануалу - http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Готовые_решения:Настройка_двух_Интернет-каналов_(резервирование). Все четко работает. Само не прыгает

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Protection сказал:

Какой угодно, но не второй. Второй в дефолтном бридже работает, как мастер. Переназначить на другой - не будет нормально работать. Я всегда 1 и 5 использую.

Делал по этому мануалу - http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Готовые_решения:Настройка_двух_Интернет-каналов_(резервирование). Все четко работает. Само не прыгает

Если не ошибаюсь с ветки 6.38, микроты перелопатили много чего в прошивке. Теперь мастер порта не существует. И бриджам, в т.ч. и дефолтным пофигу какие порты в них.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.06.2019 в 21:51, nedoinet сказал:

Если не ошибаюсь с ветки 6.38, микроты перелопатили много чего в прошивке. Теперь мастер порта не существует. И бриджам, в т.ч. и дефолтным пофигу какие порты в них.

Ты прав - мастер порта не существует, а точнее его нельзя назначить. Теперь он по умолчанию второй. И все тут :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Protection сказал:

Ты прав - мастер порта не существует, а точнее его нельзя назначить. Теперь он по умолчанию второй. И все тут :)

Ыыы, вон оно чего... Дефолтной конфигурацией в принципе не пользовался, так что сорян.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Protection сказал:

Ты прав - мастер порта не существует, а точнее его нельзя назначить. Теперь он по умолчанию второй. И все тут :)

ШО ТЫ МЭЛЫШ :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×