Потрібно втсановити генератор з АВР і чи потрібно розривати нуль при переході на генератор.

Ситуація наступна, ввід 3 фази, навантаження однофазне і розкидане більш менш по фазам, все нормально працює, нагрузка 6 - 7 кв.

Тут задача наступна, коли пропадає основний ввід, переключити все навантаження на генетор, обєднуємо три фази в одну, бо генератор одно фазний і все ок.

Питання чи обовязково розривати нуль коли буде однофазний генератор, або підскажіть контатор 4 полюсний з механічним блокуванням!?

Буду дуже вдячний.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не нужно отключать ноль. Берете два трехполюсных нормально открытых контактора и возможно пневматические таймеры к ним, чтоб в момент переключения исключить КЗ.

Еще нужно учитывать возможное залипание (спайка) контактов, при котором опять же возникнет КЗ - должны быть правильно подобраны автоматы на входе АВР

Відредаговано masterzep
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Моторизований перемикач. На спарених контакторах з мех блокировкою не варто робити. Нуль рвати, заземлення ні.

http://we.cs-cs.net/blog/el/391.html

Відредаговано krezalis
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, olapchuk сказал:

Потрібно втсановити генератор з АВР і чи потрібно розривати нуль при переході на генератор.

Ситуація наступна, ввід 3 фази, навантаження однофазне і розкидане більш менш по фазам, все нормально працює, нагрузка 6 - 7 кв.

Тут задача наступна, коли пропадає основний ввід, переключити все навантаження на генетор, обєднуємо три фази в одну, бо генератор одно фазний і все ок.

Питання чи обовязково розривати нуль коли буде однофазний генератор, або підскажіть контатор 4 полюсний з механічним блокуванням!?

Буду дуже вдячний.  

 

но можно и разорвать ноль

используйте 3 контактора 

2 НО и 2 НЗ

На входе 3х фазки должно стоять реле времени.

 

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подякува, буду думати далі,

Щоб не створювати нову тему, ніхто не підкажіть де можна замовити деталі, як називаються не знаю, для контактора иек кти 1505, на фото червоним обведено.

Контактор завалявся з АВР з двох вводів, хочу в порядок привести, на заміну, осталися ці деталі найти.

IMG_20191102_114529.thumb.jpg.9550f52b8b32d15d0001b20192185c05.jpg 

IMG_20191102_114612.thumb.jpg.7dfa6433108b1a07ffa42f0319fa0514.jpg

IMG_20191102_114548.thumb.jpg.c09c6182173eeb0e5d4913c62f8fa1b5.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Земеля сказал:

но можно и разорвать ноль

используйте 3 контактора 

2 НО и 2 НЗ

На входе 3х фазки должно стоять реле времени.

 

Поскажите а реле для чего?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, camchatix сказал:

Поскажите а реле для чего?

были случаи когда Эл. питание со стороны электриков по 10-15 раз в минуту дергалось ( коротнуло что-то на ТП ) 

Так же когда напряжение на вводе 249, а реле срабатывает на 250 ( то оно то включит, то вырубит все) 

 

Моделируйте разные ситуации 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • Від alexlans
      Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
      Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
       
      Доступні такі діі:
      типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
      коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан  

    • Від orko19991
      В наявності, нал, безнал.

      Питання у:
      Tel.viber.telegram  - +38 067-323-17-30
      Email - orest.shaynoga@gmail.com
      Skype - orko1991

       
    • Від Klangzeit
      Багато моделей генераторів у наявності - можна отримати товар у той же, або на наступний день.
      Асортимент дозволяє закрити більшість типових задач: від організації резервного живлення вузлів зв'язку до забезпечення електроенергією офісів та громадських закладів (кафе, ресторанів, магазинів). 
       
      У складській програмі - моделі зі збалансовані характеристики та хорошоб комплектацією: 
      Інверторні моделі оснащені додатковими портами USB для заряджання мобільних пристроїв (стануть у пригоді щоб лишатись на зв'язку) Рамні генератори комплектуються колесами та ручками для зручного перенесення Опційна підтримка панелей автоматичного вводу резерву (АВР) Точний контроль напруги (AVR) для живлення чутливих пристроїв та інверторна технологія (Inverter) для дуже чутливих – будуть корисними для подвійного резервування за схемою генератор + джерело безперебійного живлення.
        Інверторні бензинові генератори DENQBAR (Німеччина):
      275808 Бензиновий інверторний генератор DENQBAR DQ-2000   34780 грн дилер
      275809 Бензиновий інверторний генератор DENQBAR DQ-3800   60199 грн дилер 
       
      Рамні з AVR бензинові генератори GRUPEL (Португалія):
      275845 Бензиновий генератор Grupel GR3000  44000 грн дилер
      275846 Бензиновий генератор Grupel GR6500  68080 грн дилер
       
      Гарантійне та післягарантійне обслуговування, доставка усіма популярними перевізниками або самовивіз, підмінний фонд.
       
      Також у наявності - бензинові  генератори більшої потужності, дизельні генератори, панелі автоматичного вводу резерву (АВР), ДБЖ (UPS), інвертори, батареї та аксесуари.
      Детальніше на deps.ua/електроживлення>>>
    • Від prototip
      Продам новий інверторний генератор Senjun 2000PRO.  
      Потужність навантаження 1800 Вт
      Добра якість.
      Електронний показчик рівня палива
      Електронний показчик рівня навантаження
      Електронний показчик частоти та виходної напруги
      Вихід USB для підлючення зарядок гаджетів - 2 шт
      Вихід 12 вольт 
      Чотирьохтактний двигун 
      Інвертор забеспечує чисту синусоїду та стабільну частоту на виході 
      Комплектація - генератор, запасний фільтр повітря, трубка для оливи, кабель 12в, викрутка, запасна свічка запалювання та ключ, чохол для генератора.
      Ціна питання - 30000 грн 


×
×
  • Створити нове...