Jump to content

Підключення генератора з авр


Recommended Posts

Потрібно втсановити генератор з АВР і чи потрібно розривати нуль при переході на генератор.

Ситуація наступна, ввід 3 фази, навантаження однофазне і розкидане більш менш по фазам, все нормально працює, нагрузка 6 - 7 кв.

Тут задача наступна, коли пропадає основний ввід, переключити все навантаження на генетор, обєднуємо три фази в одну, бо генератор одно фазний і все ок.

Питання чи обовязково розривати нуль коли буде однофазний генератор, або підскажіть контатор 4 полюсний з механічним блокуванням!?

Буду дуже вдячний.  

Link to post
Share on other sites

Не нужно отключать ноль. Берете два трехполюсных нормально открытых контактора и возможно пневматические таймеры к ним, чтоб в момент переключения исключить КЗ.

Еще нужно учитывать возможное залипание (спайка) контактов, при котором опять же возникнет КЗ - должны быть правильно подобраны автоматы на входе АВР

Edited by masterzep
Link to post
Share on other sites
10 часов назад, olapchuk сказал:

Потрібно втсановити генератор з АВР і чи потрібно розривати нуль при переході на генератор.

Ситуація наступна, ввід 3 фази, навантаження однофазне і розкидане більш менш по фазам, все нормально працює, нагрузка 6 - 7 кв.

Тут задача наступна, коли пропадає основний ввід, переключити все навантаження на генетор, обєднуємо три фази в одну, бо генератор одно фазний і все ок.

Питання чи обовязково розривати нуль коли буде однофазний генератор, або підскажіть контатор 4 полюсний з механічним блокуванням!?

Буду дуже вдячний.  

 

но можно и разорвать ноль

используйте 3 контактора 

2 НО и 2 НЗ

На входе 3х фазки должно стоять реле времени.

 

Edited by Земеля
Link to post
Share on other sites

Подякува, буду думати далі,

Щоб не створювати нову тему, ніхто не підкажіть де можна замовити деталі, як називаються не знаю, для контактора иек кти 1505, на фото червоним обведено.

Контактор завалявся з АВР з двох вводів, хочу в порядок привести, на заміну, осталися ці деталі найти.

IMG_20191102_114529.thumb.jpg.9550f52b8b32d15d0001b20192185c05.jpg 

IMG_20191102_114612.thumb.jpg.7dfa6433108b1a07ffa42f0319fa0514.jpg

IMG_20191102_114548.thumb.jpg.c09c6182173eeb0e5d4913c62f8fa1b5.jpg

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Земеля сказал:

но можно и разорвать ноль

используйте 3 контактора 

2 НО и 2 НЗ

На входе 3х фазки должно стоять реле времени.

 

Поскажите а реле для чего?

Link to post
Share on other sites
4 часа назад, camchatix сказал:

Поскажите а реле для чего?

были случаи когда Эл. питание со стороны электриков по 10-15 раз в минуту дергалось ( коротнуло что-то на ТП ) 

Так же когда напряжение на вводе 249, а реле срабатывает на 250 ( то оно то включит, то вырубит все) 

 

Моделируйте разные ситуации 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By alexlans
      Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
      Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
       
      Доступні такі діі:
      типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
      коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан  

    • By orko19991
      В наявності, нал, безнал.

      Питання у:
      Tel.viber.telegram  - +38 067-323-17-30
      Email - orest.shaynoga@gmail.com
      Skype - orko1991

       
    • By Klangzeit
      Багато моделей генераторів у наявності - можна отримати товар у той же, або на наступний день.
      Асортимент дозволяє закрити більшість типових задач: від організації резервного живлення вузлів зв'язку до забезпечення електроенергією офісів та громадських закладів (кафе, ресторанів, магазинів). 
       
      У складській програмі - моделі зі збалансовані характеристики та хорошоб комплектацією: 
      Інверторні моделі оснащені додатковими портами USB для заряджання мобільних пристроїв (стануть у пригоді щоб лишатись на зв'язку) Рамні генератори комплектуються колесами та ручками для зручного перенесення Опційна підтримка панелей автоматичного вводу резерву (АВР) Точний контроль напруги (AVR) для живлення чутливих пристроїв та інверторна технологія (Inverter) для дуже чутливих – будуть корисними для подвійного резервування за схемою генератор + джерело безперебійного живлення.
        Інверторні бензинові генератори DENQBAR (Німеччина):
      275808 Бензиновий інверторний генератор DENQBAR DQ-2000   34780 грн дилер
      275809 Бензиновий інверторний генератор DENQBAR DQ-3800   60199 грн дилер 
       
      Рамні з AVR бензинові генератори GRUPEL (Португалія):
      275845 Бензиновий генератор Grupel GR3000  44000 грн дилер
      275846 Бензиновий генератор Grupel GR6500  68080 грн дилер
       
      Гарантійне та післягарантійне обслуговування, доставка усіма популярними перевізниками або самовивіз, підмінний фонд.
       
      Також у наявності - бензинові  генератори більшої потужності, дизельні генератори, панелі автоматичного вводу резерву (АВР), ДБЖ (UPS), інвертори, батареї та аксесуари.
      Детальніше на deps.ua/електроживлення>>>
    • By prototip
      Продам новий інверторний генератор Senjun 2000PRO.  
      Потужність навантаження 1800 Вт
      Добра якість.
      Електронний показчик рівня палива
      Електронний показчик рівня навантаження
      Електронний показчик частоти та виходної напруги
      Вихід USB для підлючення зарядок гаджетів - 2 шт
      Вихід 12 вольт 
      Чотирьохтактний двигун 
      Інвертор забеспечує чисту синусоїду та стабільну частоту на виході 
      Комплектація - генератор, запасний фільтр повітря, трубка для оливи, кабель 12в, викрутка, запасна свічка запалювання та ключ, чохол для генератора.
      Ціна питання - 30000 грн 


    • By Romchuk
      Хто який бренд юзає? Я так розумію що мова буде йти лише про інверторні генератори.
×
×
  • Create New...